法搜网--中国法律信息搜索网
国家核安全局关于印发《阳江核电厂年度例行核安全检查暨三号机组核岛基础浇注第一罐混凝土前检查报告》的函


  检查分成3个小组进行,对阳江核电厂设计和建造阶段质量保证大纲实施情况、现场安全重要物项安装施工质量控制情况、三号机组核岛FCD前准备工作进行了检查,检查采用听取汇报、文件检查、现场查看及人员访谈等方式进行。阳江核电有限公司(以下简称营运单位)、中广核工程有限公司阳江项目部(以下简称工程公司)、中核华兴公司阳江项目部(以下简称华兴公司)相关人员(主要人员名单见附二)参加了检查活动。营运单位和工程公司针对检查内容进行了书面汇报,各相关单位在检查中给予了积极配合,检查达到了预期的目的。

  四、检查结果及整改要求

  通过检查,检查组认为营运单位、工程公司和相关施工单位在现场施工活动中质保体系运转基本正常;各单位基本能按程序要求对现场土建及安全重要物项施工活动进行有效的质量控制。

  针对三号机组核岛FCD前准备工作,检查组认为阳江核电有限公司已按照设计要求对三号核岛地基前期施工的遗留问题进行了处理,三号核岛基础的钢筋绑扎已经完成。检查组认为阳江核电厂三号机组已基本具备了浇注第一罐混凝土的条件。

  根据本次检查情况,为确保建造质量,检查组提出以下管理要求:

  1.检查中发现个别技术文件状态滞后于工程准备的实际进度。营运单位应加强文件的管理,保证文件及时生效。

  2.检查中发现施工现场部分钢筋加工成品缺少标识,营运单位及各级承包商应加强物项的标识维护,做好物项控制。

  3.抽查华兴公司计量管理记录发现个别不同的计量器具编号相同,计量器具发放、回收记录未包括所有计量器具,且发放回收记录表式设计有缺陷、记录不完整,不利于计量器具的及时定期检定,要求华兴公司加强计量器具管理。

  4.华兴公司近1/3二级质检人员仅有1年工作经验,要求华兴公司重视质量控制人员资格管理,采取有效措施加以改善。

  5.营运单位未严格按国家核安全局审查认可的质保大纲的要求对E2/C3类不符合项进行审查,营运单位应遵守国家核安全局批准的文件要求开展相关工作。

  6.营运单位应积极制定方案,尽快落实核岛施工监理相关要求。

  7.在充分总结一、二号机组大体积混凝土施工经验的基础上,进一步做好三号核岛大体积混凝土施工准备工作,严格控制入模温度、坍落度等混凝土施工参数,做好混凝土施工各种情况下的应急准备工作,确保混凝土施工质量。


第 [1] [2] [3] [4] 页 共[5]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 