在听取汇报的基础上,检查组分两组,分别对调试和生产运行、调试过程中机械仪控设备的异常情况开展了检查,对调试和运行的相关记录文件进行了抽查,并与有关技术和管理人员进行了对话。营运单位(名单见附二)对检查给予了积极配合,检查达到了预期目的。
四、检查结论和要求
通过检查,检查组认为岭澳核电厂三号机组目前与核安全有关的活动处于受控状态;调试和运行工作正在有序进行;技术规范得到有效执行。
同时检查组提出如下核安全管理要求:
1、操纵员在处理“L3RGL009GD数据修改错误造成功率补偿棒意外下插”事件中,提升功率过程中出现功率瞬间超过100%Pn,在今后操作中应避免出现类似问题。
2、营运单位应尽快查找CEX钛管泄露的根本原因,并采取有针对性的纠正措施。
3、功率调节棒G棒由于RGL081KM软件缺陷在瞬态时无法自动提到堆顶,营运单位应继续研究解决方案。在问题得到彻底解决前,制定切实可行的控制措施保证发生类似状况时能及时得到正确的响应。
4、在调试过程中出现的核安全相关问题,如ASG汽动泵入口管线振动高、ETY排放管线存在漏点、APG孔板选型错误等,营运单位应尽快妥善处理。
5、营运单位应做好3号机组的调试总结,及时反馈到4号机组。
根据上述检查结果,检查组认为目前营运单位在三号机组100%额定功率下所做的工作是可以接受的,建议释放三号机组100%额定功率控制点。
附一:
检查组人员名单
序号
| 姓 名
| 单 位
| 职称/职务
|
1
| 李京喜
| 国家核安全局
| 处 长
|
2
| 方贤波
| 国家核安全局
| 调研员
|
3
| 贾 祥
| 国家核安全局
| 项目官员
|
4
| 王瑞平
| 环境保护部广东核与辐射安全监督站
| 副主任
|
5
| 李永国
| 环境保护部广东核与辐射安全监督站
| 监督员
|
6
| 肖伟林
| 环境保护部广东核与辐射安全监督站
| 监督员
|
7
| 唐洪江
| 环境保护部广东核与辐射安全监督站
| 监督员
|
8
| 李 晔
| 环境保护部广东核与辐射安全监督站
| 监督员
|
9
| 黄炳臣
| 环境保护部核与辐射安全中心
| 高 工
|
10
| 李 春
| 机械科学研究总院核设备安全与可靠性中心
| 工程师
|