国家测绘局关于印发2009年全国重点测绘工程成果质量监督检查复查结果的通知
(国测国发[2010]34号)
为贯彻《
中华人民共和国测绘法》,加强对测绘成果质量的统一监管,全面提高测绘成果质量水平,为经济建设、国防建设、人民生活提供可靠的测绘保障,国家测绘局对2009年全国重点测绘工程不合格和未下结论项目单位下达了整改通知,要求相关单位严格按照标准规范和技术设计的要求,对存在的质量问题进行整改。2010年5-7月,国家测绘局对全部不合格和未下结论项目进行了复查。
复查工作按照《
测绘成果质量监督抽查管理办法》的相关规定,采用原技术方案,对2009年监督检查中发现的问题逐条进行了复查。12个项目中,10个项目经整改,复查结论为“批合格”;安徽省地质测绘技术院因项目工程停建未再进行后期监测,复查“未下结论”;海口市规划设计院抽检项目仍存在较多严重缺陷,复查结论为“批不合格”。
对复查结论为“批不合格”的单位,国家测绘局将按照有关法律法规的规定,对其进行相应处理。国家测绘局将继续加大测绘成果质量监督检查力度,促进测绘成果质量进一步提高,为全社会提供可靠的、高质量的测绘保障服务。
附件:2009年全国重点测绘工程成果质量监督检查复查结果
国家测绘局
二〇一〇年九月十六日
附件:
2009年全国重点测绘工程成果质量监督检查复查结果
序号
| 项目名称
| 承担单位
| 复查结论
| 备注
|
1
| 长江三峡水利枢纽工程茅坪溪土石坝外部变形监测工程
| 中国葛洲坝集团股份有限公司测绘工程院
| 批合格
| |
2
| 世纪广场基坑施工监测成果
| 广西第二测绘院
| 批合格
| |
3
| 广州珠江新城西塔项目沉降观测
| 广州市城市规划勘测设计研究院
| 批合格
| |
4
| 2008年度上海轨道交通一号线北北延伸定期沉降测量
| 上海地质调查研究院
| 批合格
| |
5
| 汇林华城大厦16#、19#-24#楼沉降观测
| 西安中勘工程有限公司
| 批合格
| |
6
| 宁波舟山中远船务有限公司厂区沉降观测
| 浙江有色测绘院
| 批合格
| |
7
| 国贸三期A阶段主楼及配楼沉降观测基坑边坡水平位移和主塔楼三维变形观测
| 中兵勘察设计研究院
| 批合格
| |
8
| 晋城市城区城镇地籍调查四等GPS网
| 山西省第二地质工程勘察院
| 批合格
| |
9
| 西北角35KV变电站综合楼沉降监测
| 天津市地质勘察院
| 批合格
| |
10
| 深圳威新软件科技园地铁施工区周边建筑变形监测
| 深圳市爱华勘测工程有限公司
| 批合格
| |
11
| 恒大华府工程沉降观测
| 安徽省地质测绘技术院
| 未下结论
| 该项目在检查后工程已停建,截至复查日期,该项目仍未动工,被检单位没有再次进行监测工作。
|
12
| 锦地翰城一期工程沉降监测
| 海口市城市规划设计研究院
| 批不合格
| 仍存在较多严重缺陷。
|