法搜网--中国法律信息搜索网
国家核安全局关于印发《海阳核电厂二号机组核岛底板混凝土浇筑养护情况核安全检查报告》的函

国家核安全局关于印发《海阳核电厂二号机组核岛底板混凝土浇筑养护情况核安全检查报告》的函
(国核安函[2010]131号)


山东核电有限公司:

  根据《中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》及实施细则要求,我局于2010年7月29日至30日组织检查组对你公司海阳核电厂2号机组核岛底板混凝土浇筑养护情况进行了核安全检查。现将检查报告印发你公司,请你公司采取有效措施,落实检查报告中提出的各项核安全管理要求。

  附件:海阳核电厂二号机组核岛底板混凝土浇筑养护情况核安全检查报告

  二○一○年八月十七日

  附件:
  海阳核电厂二号机组核岛底板混凝土浇筑养护情况核安全检查报告

  检查单位:国家核安全局

  受检单位:山东核电有限公司

  检查日期:2010年7月29-30日

  一、检查依据

  (一)民用核设施安全监督管理条例及其实施细则;

  (二)核电厂质量保证安全规定及其相关导则;

  (三)国家有关法律法规。

  二、检查内容

  (一)二号机组核岛底板混凝土浇筑和质量控制;

  (二)二号机组核岛底板混凝土养护和验收情况。

  三、检查活动

  国家核安全局组织检查组对海阳核电厂二号机组核岛底板混凝土浇筑养护情况进行了例行核安全检查(人员名单见附一)。检查组首先听取了山东核电有限公司关于二号机组核岛底板混凝土浇筑及养护情况的汇报,听取了国核工程有限公司关于二号机组核岛底板验收情况的汇报,听取了上海斯耐迪工程咨询监理有限公司关于二号机组核岛底板混凝土浇筑养护监理工作汇报。在听取汇报的基础上,检查组对二号机组核岛底板现场进行了检查,对相关记录和程序文件进行了抽查,并与有关技术和管理人员进行了交流。山东核电有限公司及相关单位(人员名单见附二)对检查给予了积极配合,检查达到了预期目的。

  四、检查结果及整改要求

  1、检查组认为,山东核电有限公司及施工承包商在一号核岛施工经验的基础上,对施工方案和施工组织管理体系进行了完善,并严格按照技术规格书和施工程序完成了二号机组核岛底板混凝土浇筑及养护工作。

  2、二号机组核岛底板混凝土外观质量良好,满足AP1000底板施工设计要求。现场仅发现2条裂缝,且裂缝较短较窄,均在设计要求范围内,经过对裂缝进行深度检测后,可以确定为表面裂缝,不会对结构产生不利影响。

  3、为指导后续混凝土施工工作,检查组提出如下管理要求:

  (1)业主单位及承包商应进一步做好入模温度及塌落度等关键参数的控制和记录,加强分析和研究,进一步完善经验反馈工作。

  (2)检查发现底板中心处正十六边形施工缝局部出现麻面,业主单位及承包商应予以关注,并在后续施工中进一步完善。

  (3)检查发现搅拌站出机口检测记录存在人员签字不规范等现象,业主单位及承包商应进一步加强施工记录文件管理。

  (4)在后续混凝土施工过程中,业主单位及承包商应进一步加强施工过程控制,包括振捣、监理旁站、质量控制等。

  附一:
  检查组成员名单

序 号

姓 名

单     位

职务/职称

1

封有才

环境保护部核安全管理司

项目官员

2

林唯波

环境保护部上海核与辐射监督站

监督站

3

赵鹏飞

环境保护部上海核与辐射监督站

监督员

4

常向东

环境保护部核与辐射安全中心

室主任

5

潘 蓉

环境保护部核与辐射安全中心

研 高



第 [1] [2] 页 共[3]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章