荧光灯镇流器标准换版的差异试验(GB19510.9-2009,GB19510.1-2009)
序号
| 差异试验名称
| 涉及条款
| 试验要求
| 涉及的
荧光灯镇流器
|
1
| 一般要求
| 4章
| 在灯的安全标准中,给出了“镇流器设计资料”。当测试镇流器时,应将该资料看作需符合的规定。
| 采用G5灯头的双端荧光灯配套的电子镇流器。
|
2
| (一般要求)独立式要求的确认和补充试验
| 4章
| 独立式灯的控制装置还应按照GB 7000.1的有关要求, GB 7000.1-2007已经取消0类结构。
| 所有标有独立式标记的荧光灯镇流器。
|
3
| 强制性标志
| 7.1 r)
| 当输出端无负载的电压大于额定电压,应该标出。
| 输出端无负载的电压大于额定电压的荧光灯镇流器。
|
4
| 无负载输出电压
| 20
| 输出电压不应和无负载输出电压的额定值相差超过10 %
| 标有无负载输出电压的荧光灯镇流器。
|
5
| II类内装式电感镇流器
| 附录K
| 双重或加强绝缘的内装式电感镇流器的补充要求。
| 具有II类标志的荧光灯镇流器。
|