注:仅前后错层或左右错层属于表二中的一项不规则,多数楼层同时前后、左右错层属于本表的复杂连接;
表四、其他高层建筑
序号
| 简称
| 简要涵义
|
1
| 特殊类型
高层建筑
| 抗震规范、高层混凝土结构规程和高层钢结构规程暂未列入的其他高层建筑结构,特殊形式的大型公共建筑及超长悬挑结构,特大跨度的连体结构等
|
2
| 超限大跨
空间结构
| 屋盖的跨度大于120m或悬挑长度大于40m或单向长度大于300m,屋盖结构形式超出常用空间结构形式的大型列车客运候车室、一级汽车客运候车楼、一级港口客运站、大型航站楼、大型体育场馆、大型影剧院、大型商场、大型博物馆、大型展览馆、大型会展中心,以及特大型机库等
|
注:表中大型建筑工程的范围,参见《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223
说明:
1、当规范、规程修订后,最大适用高度等数据相应调整。
2、具体工程的界定遇到问题时,可从严考虑或向全国、工程所在地省级超限高层建筑工程抗震设防专项审查委员会咨询。
附录二:
超限高层建筑工程抗震设防专项审查申报表项目
1.基本情况(包括:建设单位,工程名称,建设地点,建筑面积,申报日期,勘察单位及资质,设计单位及资质,联系人和方式等)
2.抗震设防标准(包括:设防烈度或设计地震动参数,抗震设防分类等)
3.勘察报告基本数据(包括:场地类别,等效剪切波速和覆盖层厚度,液化判别,持力层名称和埋深,地基承载力和基础方案,不利地段评价等)
4.基础设计概况(包括:主楼和裙房的基础类型,基础埋深,地下室底板和顶板的厚度,桩型和单桩承载力,承台的主要截面等)
5.建筑结构布置和选型(包括:主楼高度和层数,出屋面高度和层数,裙房高度和层数,特大型屋盖的尺寸;防震缝设置;建筑平面和竖向的规则性;结构类型是否属于复杂类型;特大型屋盖结构的形式;混凝土结构抗震等级等)
6.结构分析主要结果(包括:计算软件;总剪力和周期调整系数,结构总重力和地震剪力系数,竖向地震取值;纵横扭方向的基本周期;最大层位移角和位置、扭转位移比;框架柱、墙体最大轴压比;构件最大剪压比和钢结构应力比;楼层刚度比;框架部分承担的地震作用;时程法的波形和数量,时程法与反应谱法结果比较,隔震支座的位移;大型空间结构屋盖稳定性等)
7.超限设计的抗震构造(包括:结构构件的混凝土、钢筋、钢材的最高和最低材料强度;关键部位梁柱的最大和最小截面,关键墙体和筒体的最大和最小厚度;短柱和穿层柱的分布范围;错层、连体、转换梁、转换桁架和加强层的主要构造;关键钢结构构件的截面形式、基本的连接构造;型钢混凝土构件的含钢率和构造等)
8.需要重点说明的问题(包括:性能设计目标简述;超限工程设计的主要加强措施,有待解决的问题,试验结果等)
注:填表人根据工程项目的具体情况增减,自行制表,以下为示例。
超限高层建筑工程初步设计抗震设防审查申报表 (示例)
编号: 申报时间:
工程名称
| | 申报人
联系方式
| |
建设单位
| | 建筑面积
| 地上 万m2 地下 万m2
|
设计单位
| | 设防烈度
| 度( g),设计 组
|
勘察单位
| | 设防类别
| 类
|
建设地点
| | 建筑高度和层数
| 主楼 m(n= )出屋面
地下 m(n= )相连裙房 m
|
场地类别
液化判别
| 类,波速 覆盖层
液化等级 液化处理
| 平面尺寸
和规则性
|
长宽比
|
基础
持力层
| 类型 埋深 桩长(或底板厚度)
名称 承载力
| 竖向
规则性
|
高宽比
|
结构类型
| | 抗震等级
| 框架 墙、筒
框支层 加强层 错层
|
计算软件
| | 材料强度
(范围)
| 梁 柱
墙 楼板
|
计算参数
| 周期折减 楼面刚度(刚□弹□分段□)
地震方向(单□双□斜□竖□)
| 梁截面
| 下部 剪压比
标准层
|
地上总重
剪力系数
(%)
| GE= 平均重力
X=
Y=
| 柱截面
| 下部 轴压比
中部 轴压比
顶部 轴压比
|
自振周期
(s)
| X:
Y:
T:
| 墙厚
| 下部 轴压比
中部 轴压比
顶部 轴压比
|
最大层间
位移角
| X= (n= ) 对应扭转比
Y= (n= ) 对应扭转比
| 钢 梁
柱
支撑
| 截面形式 长细比
|
扭转位移比(偏心5%)
| X= (n= ) 对应位移角
Y= (n= ) 对应位移角
| 短柱
穿层柱
| 位置范围 剪压比
位置范围 穿层数
|
时程分析
| 波形
峰值
| 1 2 3
| 转换层
刚度比
| 位置n= 转换梁截面
X Y
|
剪力
比较
| X= (底部),X = (顶部)
Y= (底部),Y = (顶部)
| 错层
| 满布 局部(位置范围)
错层高度 平层间距
|
位移
比较
| X= (n= )
Y= (n= )
| 连体
含连廊
| 数量 支座高度
竖向地震系数 跨度
|
弹塑性位
移角
| X= (n= )
Y= (n= )
| 加强层
刚度比
| 数量 位置 形式(梁□桁架□)
X Y
|
框架承担
的比例
| 倾覆力矩X= Y=
总剪力 X= Y=
| 多塔
上下偏心
| 数量 形式(等高□对称□大小不等□)
X Y
|
大型屋盖
| 结构形式 尺寸 支座高度 支座连接方式 最大位移
竖向振动周期 竖向地震系数 构件应力比范围
|
超限设计
简要说明
| (性能设计目标简述;超限工程设计的主要加强措施,有待解决的问题等等)
|