法搜网--中国法律信息搜索网
农业部办公厅关于发布《渔港视频监控系统建设规范(试行)》的通知

  5.3.7 监控中心运行的物理环境
  监控中心设置应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》(GB/50348)的相关规定。还应满足如下要求。
  5.3.7.1 对监控中心的门窗应采取防护措施。
  5.3.7.2 监控中心宜设置独立设备间,保证监控中心的散热、降噪。
  5.3.7.3 监控中心宜设置视频监控装置和出入口控制。
  5.3.7.4 具备监控图像上传所需网络条件。
  5.3.7.5 控制台的选型与设置应符合以下规定。
  5.3.7.5.1 根据现场条件和使用要求,选用适合形式的控制台。
  5.3.7.5.2 控制台的布局、尺寸、台面及座椅的高度应符合现行国家标准《电子设备控制台的布局、形式和基本尺寸》(GB/7269)的规定。

6 传输网络


  传输网络可分为公共通信网络和专为联网系统建设的独立网络。当联网系统的传输网络依托公共数字网络时,应建立VPN 专用通道提高数据传输的安全性。
  6.1性能要求
  6.1.1 网络带宽
  港区监控中心与前端设备网络带宽规划设计应考虑预留网络带宽,网络带宽的估算方法如下:
  6.1.1.1 建议前端设备接入监控中心的网络带宽不小于允许并发接入的视频路数×单路视频码率。
  6.1.1.2建议用户终端接入监控中心的网络带宽不小于并发显示视频路数×单路视频码率。
  6.1.1.3 预留的网络带宽应根据联网系统的应用情况确定,一般包括其它业务数据传输带宽、业务扩展预留带宽和网络正常运行需要的冗余带宽。
  对于固定网络,CIF 分辨率的单路视频码率可采用512kbps 估算,4CIF 分辨率的单路视频码率可采用1536kbps 估算。
  6.1.2 端到端的信息延迟时间
  当信息(可包括媒体信息、控制信息及报警信息等)经由IP 网络传输时,端到端的信息延迟时间包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间。
  6.1.2.1 前端设备与港区监控中心间端到端的信息延迟时间
  前端设备与信号直接接入的港区监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于2 秒。
  6.1.2.2 前端设备与用户终端间端到端的信息延迟时间
  前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于4 秒。

7 联网系统信息传输要求


  联网系统内部进行视频/音频/数据等信息传输时,传输的过程应遵循本标准的通信协议。