(二)在国家核安全局的专项监督项目中,装料前有2个、临界前7个试验项目待关闭,另外2个项目待完成临界前阶段的试验内容(见附表二)。联营公司应将完成的上述试验报告提交上海监督站确认并关闭。对于TP3RPR15调试项目临界前个别试验内容因条件不具备无法完成的情况,联营公司应给出相关说明并得到国家核安全局同意。
(三)在检查过程中发现,临界前需完成移交的165个系统中,现已移交了148个。在抽查已移交的系统文件包中发现,系统移交存在未遵守移交管理程序的情况。联营公司应在临界前按管理程序规定完成相关系统的移交。
(四)检查发现部分调试报告存在试验记录数据不完整、记录不规范的情况,要求联营公司采取纠正措施,完善试验报告的编制。
(五)检查定期试验报告(PT RPA/B 043/044)发现存在以下问题:
1、部分测量值(如流量、压力等)没有满足期望值要求,联营公司应对未满足期望值的试验数据进行评价和确认。
2、试验报告中ASG 105/106VV ASG 137/138VV开启时间超标,联营公司应分析原因并尽快提出处理方案。
(六)机组首次装料后发生了三起停堆事件,联营公司应完成根本原因分析,加强相关培训和学习,严格执行运行值班管理程序,牢固树立核安全意识。
(七)针对核辅助厂房三号机组临界后运行与四号机组安装同时进行的特点,联营公司应完善制订的临时控制区人员进出的管理要求;补充制订保障核辅助厂房内已投用的三号机组系统与设备的管理措施;保持核辅助厂房实体隔离边界的完整性;认真落实对此区域安装人员的管理责任制,确保三号机组运行安全及施工人员的辐射安全。
根据上述检查结果,检查组认为,三号机组首次临界条件已基本具备,但联营公司应按计划完成剩余调试项目,并按首次临界先决条件的检查要求,确认相关系统、设备以及状态条件,经我局上海监督站确认并获我局批准后方可开展三号机组反应堆首次临界活动。
如机组在启动过程中出现其他可能影响机组反应堆首次临界的异常情况,联营公司应立即报告我局,未经允许,不得实施反应堆的首次临界活动。
联营公司应在三号机组临界前,将上述核安全管理要求的整改措施提交我局。
附表一:
序号
| 规程号
| 试 验 内 容
| 备 注
|
第一类:临界前需完成全部调试内容的15个项目
|
1
| TP3KRT10
| 辐射监测系统探测器预运行试验
|
|
2
| TP3APG50
| 蒸汽发生器排污系统功能试验
|
|
3
| TP3KIS50
| 地震仪表系统试验
| 等AC厂房中的GPS安装后执行
|
4
| TP3REN52
| 手套箱和通风柜的泄露试验
|
|
5
| TP3REN53
| 实验室和在线化学分析仪的校准和试验
|
|
6
| TP3RCP52
| 稳压器电加热器和喷雾效率试验
|
|
7
| TP3RRC51
| 稳压器压力闭环控制通道试验
|
|
8
| TP3RRC52
| 稳压器液位闭环控制通道试验
|
|
9
| TP3TUY53
| 临界前热态试验期间反应堆冷却剂系统部件剩余间隙测量和位移检查
|
|
10
| TP3TEP60
| 除气装置初次启动
|
|
11
| TP3TEP61
| 除气装置100小时持续运行试验
|
|
12
| TP3DEM32
| 临界前试验
|
|
13
| TP3RCP59
| 热停堆下反应堆冷却剂流量验证
| 正在出报告
|
14
| TP3RCP60
| 反应堆冷却剂流量惯性试验
| 正在出报告
|
15
| TP8TEU56
| 蒸发装置100小时特性试验
|
|
第二类:需完成临界前阶段部分试验内容的8个项目
|
1
| TP3MPV51
| 核级管道振动测量试验
|
|
2
| TP3MPV53
| 旋转机械振动测量试验
|
|
3
| TP3DVE55
| 温度检查
|
|
4
| TP3CDF16
| 阶段III水化学监测
|
|
5
| TP3RAD20
| 核岛厂房辐射场测量
|
|
6
| TP3RPN51
| 保护定值
|
|
7
| TP3RCP63
| 反应堆冷却剂温度通道校准
|
|
8
| TP3RRC50
| 旁排闭环控制通道试验
|
|