注:1 多层住宅的建筑物耗热量、采暖耗煤量指标直接取表中所列数据;
2 低层住宅的建筑物耗热量、采暖耗煤量指标为表中所列数据的1.55倍;
3 中高层住宅的建筑物耗热量、采暖耗煤量指标为表中所列数据的0.95倍;
4 高层住宅的建筑物耗热量、采暖耗煤量指标为表中所列数据的0.90倍。
4.1.2 建议修改为:
4.1.2 建筑物的体形系数应符合表4.1.2的规定,若不满足规定值,应按本标准第4.4节的有关规定进行建筑耗热量指标和采暖耗煤量指标计算,并应符合本标准第3.0.1条的规定。
表4.1.2 居住建筑体形系数的限值
住宅类型
| 低层
| 多层
| 中高层
| 高层
|
体形系数
| ≤0.40
| ≤0.30
| ≤0.26
| ≤0.24
|
4.1.5 建议修改为:
4.1.5 建筑物的窗墙面积比均应符合表4.1.5的限值。若窗墙面积比超过表中规定的数值,则应按本标准第4.4节的有关规定进行建筑耗热量指标和采暖耗煤量指标计算,并应符合本标准第3.0.1条的规定。
表4.1.5 各朝向窗墙面积比限值
朝向
气候区
| 南向
| 东向、西向
| 北向
|
A1区
| ≤0.30
| ≤0.25
| ≤0.20
|
A2区
| ≤0.35
| ≤0.25
| ≤0.20
|
B1区
| ≤0.40
| ≤0.30
| ≤0.25
|
B2区
| ≤0.45
| ≤0.30
| ≤0.25
|
注:1 表中的“北向”代表从北偏东小于60°至北偏西小于60°的范围;“东向、西向”代表从东或西偏北小于等于30°至东或西偏南小于60°的范围;“南向”代表从南偏东小于等于30°至南偏西小于等于30°的范围。
2 敞开式阳台的阳台门上部透明部分计入同一朝向窗面积中。
4.2.1 不同地区采暖居住建筑各部分围护结构的热工性能不应超过表4.2.1规定的限值。若不满足规定值,则应按本标准第4.4节的有关规定进行建筑耗热量指标和采暖耗煤量指标计算,并应符合本标准第3.0.1条的规定。
表4.2.1 内蒙古主要城镇采暖居住建筑各部分围护结构热工性能限值
围护结构部位
| 最大传热系数K [W/(m2·K)]
|
A1区
| A2区
| B1区
| B2区
|
屋顶
| 0.25
| 0.30
| 0.35
| 0.40
|
外墙
| 0.30
| 0.40
| 0.45
| 0.45
|
架空或外挑楼板
| 0.30
| 0.40
| 0.40
| 0.40
|
不采暖空间上部顶板
| 0.35
| 0.40
| 0.40
| 0.40
|
变形缝两侧墙
| 0.50
| 0.55
| 0.60
| 0.65
|
分隔采暖与不采暖空间的隔墙
| 0.50
| 0.55
| 0.60
| 0.65
|
不采暖楼梯间(或封闭外廊)内的户门
| --
| --
| 1.80
| 1.80
|
敞开式阳台门下部门芯板
| 0.70
| 0.90
| 1.00
| 1.10
|
采暖楼梯间外门
| 1.80
| 2.00
| 2.20
| --
|
外窗(含阳台门透明部分)
| 1.60
| 2.00
| 2.20
| 2.30
|
周边地面
| 0.20
| 0.25
| 0.25
| 0.30
|
非周边地面
| 0.20
| 0.20
| 0.20
| 0.20
|
与土壤接触的采暖地下室外墙
| 0.30
| 0.30
| 0.35
| 0.35
|