7.6.1 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求,当设计无具体要求时,混凝土强度应符合表7.6.1的规定。
表7.6.1 底模及其支架拆除时的混凝土强度要求
构件类型
| 构件跨度(m)
| 达到设计的混凝土立方体抗压
强度标准值的百分率(%)
|
板
| ≤2
| ≥50
|
>2,≤8
| ≥75
|
>8
| ≥100
|
梁、拱、壳
| ≤8
| ≥75
|
>8
| ≥100
|
悬臂构件
| -
| ≥100
|
7.6.4 拆除作业必须由上而下逐步进行,严禁上下同时作业。分段拆除的高度差不应大于二步。设有附墙连接件的模板支架,连接件必须随支架逐层拆除,严禁先将连接件全部或数步拆除后再拆除支架。
7.6.6 卸料时应符合下列规定:
1 严禁将钢管、扣件由高处抛掷至地面;
8.0.1 建议修改为
8.0.1 模板支架搭设和拆除人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,上岗人员应体检合格。
8.0.4 作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。脚手架不得与模板支架相连。
8.0.5 模板支架使用期间,不得任意拆除杆件。