  4.4.8 名义制冷量大于7100W、采用电机驱动压缩机的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组时,在名义制冷工况和规定条件下,其能效比(EER)不应低于表4.4.8的规定。
  表4.4.8  单元式机组能效比

类    型

能效比(W/W)

风冷式

不接风管

2.60

接风管

2.30

水冷式

不接风管

3.00

接风管

2.70


  4.4.9 蒸气、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组应选用能量调节装置灵敏、可靠的机型,在名义工况下的性能参数应符合表4.4.9的规定。
  表4.4.9溴化锂吸收机组性能参数

机型

名义工况

性能参数

冷(温)水

进/出口

温度(℃)

冷(温)水

进/出口

温度(℃)

蒸汽压力

(MPa)

单位制冷量

蒸汽耗量

[kg/(kW·h)]

性能系数(W/W)

制冷

供热

蒸汽

双效

18/13

30/35

0.25

≤1.40

 

 

12/7

0.4

 

 

0.6

≤1.31

 

 

0.8

≤1.28

 

 

直燃

供冷12/7

30/35

 

 

≥1.10

 

供热出口60

 

 

 

 

≥0.90

注:直燃机的性能系数为:制冷量(供热量)/【加热源消耗量(以低位热值计)+电力消耗量(折算成一次能)】。