3.2.3 甲、乙类建筑地面和地下室外墙热阻R值应符合表3.2.3中的规定。
表3.2.3 地面和地下室外墙热阻限值
围护结构部位
| 热阻R〔(m2·K)/W〕
|
周边地面
| ≥2.0
|
非周边地面
采暖地下室外墙
(与土地壤接触的墙)
| ≥1.8
|
注:1周边地面系指距外墙内表面2m以内的地面。
2地面热阻系指室内地面下1.8m以上各层材料的热阻之和。
3地下室外墙热阻系指土壤以内各层材料的热阻之和。
|
3.2.4 外墙与屋面的热桥部位的内表面温度不应低于室内空气露点温度。
4.1.1 施工图设计阶段,必须对建筑物的采暖、空调房间进行热负荷和逐项逐时的冷负荷计算。
4.4.2 建议修改为:
4.4.2除了符合下列情况之外,不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源:
1 电力充足、供电政策支持和电价优惠的地区的建筑;
2 以供冷为主,采暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑;
3 无集中供热与燃气源,用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑;
4 夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热式电锅炉不在日间用电高峰和平段时间启用的建筑;
5 利用可再生能源发电地区的建筑;
6 内、外合一的变风量系统中需要对局部外区进行加热的建筑;
4.4.3锅炉的额定热效率,应符合表4.4.3的规定
表4.4.3锅炉额定热效率
锅炉类型
| 热效率(%)
|
燃煤(Ⅱ类烟煤)蒸汽、热水锅炉
| 78
|
燃油、燃气蒸、热水锅炉
| 89
|
4.4.5电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组,在额定制冷工况和规定条件下,性能系数(COP)不应低于表4.4.5的规定。
表4.4.5 冷水(热泵)机组制冷性能系数
类型
| 额定制冷量(kW)
| 性能系数(W/W)
|
水冷
| 活塞式/
涡旋式
| <528
528~1163
>1163
| 3.8
4.0
4.2
|
螺杆式
| <528
528~1163
>1163
| 4.10
4.30
4.60
|
离心式
| <528
528~1163
>1163
| 4.40
4.70
5.10
|
风冷或蒸发
| 活塞式/
涡旋式
| ≤50
>50
| 2.40
2.60
|
| 螺杆式
| ≤50
>50
| 2.60
2.80
|