住房和城乡建设部关于同意山东省《蒸压灰砂砖砌体技术规程》地方标准备案的函

  表6.2.8.2           承载力抗震调整系数γRE

结构构件类别

受 力 状 态

γRE

无筋、网状配筋和水平配筋砖砌体抗震墙

受  剪

1.00

两端均设构造柱的抗震墙

受  剪

0.90

受  弯

0.75

轴压比小于0.15的柱

偏心受压

0.75

轴压比不小于0.15的柱

偏心受压

0.80

抗震墙

偏心受压

0.85

各类构件

受剪、偏拉

0.85



  6.2.9 砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值,应按下式确定:
  fVE = ζN fv       (6.2.9)
  式中  fVE--砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值(MPa);
  fv --非抗震设计的砌体抗剪强度设计值(MPa);
  ζN --砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数,应按表6.2.9采用。
  表6.2.9  砌体强度的正应力影响系数ζN

σo/ fv

0.0

1.0

3.0

5.0

7.0

10.0

15.0

ζN

0.80

1.00

1.28

1.50

1.70

1.95

2.32