表6.2.1 组合值系数ψ
Ei
可 变 荷 载 种 类
| ψEi
|
雪 荷 载
| 0.5
|
屋面积灰荷载
| 0.5
|
屋面活荷载
| 不计入
|
按实际情况计算的楼面活荷载
| 1.0
|
按等效均布荷载计算的楼面活荷载
| 藏书库、档案库
| 0.8
|
其他民用建筑
| 0.5
|
吊车悬吊重力
| 硬钩吊车
| 0.3
|
软钩吊车
| 不计入
|
注:硬钩吊车的吊重较大时,组合值系数应按实际情况采用。
6.2.7 砌体结构构件的地震作用效应和其他荷载效应的基本组合,应按下式计算:
S = γ
G S
GE + γ
Eh S
Ehk (6.2.7)
式中 S --结构构件内力组合的设计值,包括组合的弯矩、轴向力和剪力设计值;
γ
G --重力荷载分项系数,一般情况下应采用1.2,当重力荷载效应对构件承载能力有利时,不应大于1.0;
γ
Eh --水平地震作用的分项系数,仅计算水平地震作用时γ
Eh =1.3;
S
GE--重力荷载代表值的效应,有吊车时,尚应包括悬吊物重力标准值效应;
S
Ehk--水平地震作用标准值的效应,尚应乘以相应的增大系数或调整系数。
6.2.8 结构构件的截面抗震验算,应采用下列设计表达式:
S≤R/γ
RE (6.2.8)
式中 γ
RE --承载力抗震调整系数,除另有规定外,应按表6.2.8.1、6.2.8.2采用;
R --结构构件承载力设计值。
表6.2.8.1 承载力抗震调整系数γ
RE
砖
砌
体
| 结构构件类别
| 受 力 状 态
| γRE
|
组合砖墙
| 偏心受压、受拉和受剪
| 0.85
|
自承重墙
| 受 剪
| 0.75
|
无筋砖柱
| 偏心受压
| 0.90
|
组合砖柱
| 偏心受压
| 0.85
|