法搜网--中国法律信息搜索网
住房和城乡建设部关于同意山东省《蒸压灰砂砖砌体技术规程》地方标准备案的函

住房和城乡建设部关于同意山东省《蒸压灰砂砖砌体技术规程》地方标准备案的函
(建标标备便[2008]57号)


山东省工程建设标准定额站:

  你单位《关于山东省地方标准〈蒸压灰砂砖砌体技术规程〉申请备案的函》收悉。经研究,同意第3.1.1、3.1.2、3.1.4、3.2.1、3.2.2、3.2.3、4.0.2、4.0.6、6.1.1、6.2.1、6.2.7、6.2.8、6.2.9、7.4.1、8.3.1、8.3.6、9.2.1、9.3.3、13.2.5、9.1.2(1、2)条(款)作为强制性条文;不同意第4.0.3、7.1.1、8.1.1条作为强制性条文,其中,直接引用有关国家标准、行业标准强制性条文的应在前言中注明。同意该标准作为“中华人民共和国工程建设地方标准”备案,备案号为J11188-2008。
  该项标准的备案公告,将刊登在近期出版的《工程建设标准化》刊物上。

  二OO八年十月二十二日

  附件:
山东省地方标准《蒸压灰砂砖砌体技术规程》
强制性条文

  3.1.1 灰砂砖的强度等级应按下列规定采用 MU25、MU20、MU15、MU10。
  3.1.2 砌筑砂浆的强度等级应按下列规定采用 M15、M10、M7.5、M5。
  注:1 砂浆强度等级的确定方法应遵守《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ70的规定,成型时应以同种灰砂砖为试块底模,当为灰砂多孔砖时,应以灰砂多孔砖侧面为试块底模。
  2 灰砂砖宜选用粘结性能、保水性能好的砂浆或专用砂浆砌筑,当采用专用砂浆时,应同样符合上述规定。专用砂浆应进行试验检测,取得可靠的试验数据,并应通过技术鉴定。
  3.1.4 构造柱、圈梁、挑梁、过梁等墙体构件的混凝土强度等级不应低于C20。
  3.2.1 当施工质量控制等级为B级,龄期为28d的灰砂砖砌体的抗压强度设计值时,应根据砖和砂浆的强度等级,按表3.2.1采用,当灰砂多孔砖的孔洞率大于30%时,应按表中数值乘以0.9后采用。
  表3.2.1 蒸压灰砂砖砌体的抗压强度设计值(MPa)

砖强度

等级

砂浆强度等级

砂浆强度

M15

M10

M7.5

M5

0

MU25

3.60

2.98

2.68

2.37

1.05

MU20

3.22

2.67

2.39

2.12

0.94

MU15

2.79

2.31

2.07

1.83

0.82

MU10

-

1.89

1.69

1.50

0.67



第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页