5.4.1 建议修改为:
5.4.1 外门窗(包括阳台门的透明部分)的传热系数和遮阳系数应符合下列规定:
1当建筑层数≥6时,不应大于表5.4.1-1或表5.4.1-2规定的限值。外窗为凸窗时,传热系数应小于表5.4.1-1或5.4.1-2 的规定限值的90%。若外门窗(包括阳台门的透明部分)的传热系数和遮阳系数不满足表5.4.1-1或5.4.1-2 的规定,则应按照第6章的要求进行建筑物的节能综合指标判断。
表5.4.1-1 夏热冬冷地区外窗传热系数、遮阳系数限值
朝 向
| 指标
| 窗墙面积比
|
≤0.25
| >0.25且≤0.30
| >0.30且≤0.35
| >0.35且≤0.40
| >0.40且≤0.45
|
北
| 传热系数K [W/(㎡.K)]
| 3.0
| 2.7
| 2.5
| 2.4
| 2.2
|
遮阳系数
| --
|
东
西
| 传热系数K [W/(㎡.K)]
| 3.6
| 3.2
| 2.8
| 2.5
| 2.2
|
遮阳系数
| 0.60
| 0.50
| 0.45
| 0.40
| 0.30
|
南
| 传热系数K [W/(㎡.K)]
| --
| 3.9
| 3.6
| 3.3
| 3.0
|
3.6
(活动外遮阳)
|
遮阳系数
|
| 0.70
| 0.60
| 0.50
| 0.45
|
阳台门下部门芯板b
| 1.7
|
户门
| 3.0(封闭式楼梯间)
1.7(非封闭式楼梯间)
|