地区
| 建筑层数
|
≥12层
| 6~11层
| 4~5层
| ≤3层
|
D≥3
| 2.5≤D<3
| D≥3
| 2.5≤D<3
| D≥3
| 2.5≤D<3
|
夏热
冬冷
| 1.26
| 1.42
| 1.26
| 1.42
| 1.67
| 2.00
|
寒冷
| 1.67
| 2.00
| 2.40
| 3.00
|
5.3.1 建议修改为:
5.3.1. 各地区墙体传热阻值不应小于表5.3.1-1或表5.3.1-2规定的传热阻限值。若屋面传热阻值不满足表5.3.1-1或表5.3.1-2的规定,则应按照第6章的要求进行建筑物的节能综合指标判断。
夏热冬冷地区墙体传热阻限值(m
2·K / W) 表5.3.1-1
朝向
| 太阳辐射吸收系数
| ≥6层
| 4~5层
| ≤3层
|
1.6≤D≤2.5
| 2.5 | D>4.0
| D≤2.5
| 2.5 | D>4.0
| D≤2.5
| D>2.5
|
南
| --
| 1.00
| 0.69
| 1.00
| 0.83
| 0.74
| 1.25
| 1.00
|
东西
| ≥ 0.60
| 0.80
| 0.73
| 1.00
| 0.83
| 1.25
|
<0.60
| 0.69
| 0.83
| 0.74
| 1.00
|
北
| --
| 0.83
| 0.74
| 1.00
| 0.83
| 1.00
|
底面接触室外空气的架空板或外挑楼板、与非封闭式楼梯间相邻的隔墙
| 同北墙
|
分隔采暖空调居住空间与非采暖空调空间的楼板、隔墙
| 北墙传热阻限值的60%,且不小于0.50 m2·K / W
|