住房和城乡建设部关于同意上海市《燃料电池汽车加氢站技术规程》地方标准备案的函
(建标标备[2009]3号)
上海市城乡建设和交通委员会:
你单位《关于上报上海市工程建设规范〈燃料电池汽车加氢站技术规程〉申请备案的函 》(沪建交[2008]975号)收悉。经研究,同意将第4.0.2、4.0.4、5.0.4(3)、5.0.7(3)、5.0.8、6.2.5、6.3.3、6.4.4、6.5.2、6.5.3(5)、6.7.1、6.8.1、6.8.8、6.8.12、9.1.1、9.1.3、9.1.4、9.1.7、9.1.9条(款)作为强制性条文;不同意将第1.0.3、3.0.2、6.4.1、6.5.4、6.8.2、6.8.3、6.8.7(4、5)、6.8.10、8.1.2(1)、8.1.4、8.3.1、9.1.2、9.2.1、10.2.10、10.5.7条(款)作为强制性条文。其中,直接引用有关国家标准、行业标准强制性条文的应在前言中注明。同意该项标准作为“中华人民共和国工程建设地方标准”备案,其备案号为J11330-2009。该项标准的备案公告,将刊登在近期出版的《工程建设标准化》刊物上。
二OO九年二月十三日
附件:
上海市地方标准《燃料电池汽车加氢站技术规程》
强制性条文
4.0.2 在中心城区不应建一级加氢站。
4.0.4 加氢站内的工艺设施与站外建、构筑物的防火距离,不应小于表4.0.4的规定。
表4.0.4 加氢站内的工艺设施与站外建、构筑物的防火距离(m)
站外建、构筑物
| 储氢装置
| 氢压缩机加气机
| 放散管管口
|
一级
| 二级
| 三级
|
重要公共建筑
| 50
| 50
| 50
| 50
| 50
|
明火或散发火花地点
| 40
| 35
| 30
| 20
| 30
|
民用建筑物保护类别
| 一类保护物
| 30
| 25
| 20
| 20
| 25
|
二类保护物
| 25
| 20
| 16
| 14
| 20
|
三类保护物
| 20
| 16
| 12
| 12
| 20
|
甲乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体的储罐
| 35
| 30
| 25
| 18
| 25
|
其它类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
| 25
| 20
| 15
| 13
| 20
|
室外变配电站
| 35
| 25
| 25
| 22
| 30
|
铁路
| 25
| 25
| 25
| 22
| 30
|
城市道路
| 快速路、主干路
| 15
| 15
| 15
| 6
| 15
|
次干路、支路
| 10
| 10
| 10
| 5
| 8
|
架空通信线
| 国家一、二级
| 不应跨越,且不得小于1倍电杆高度
|
一般
|
架空电力线路
| >380V
| 不应跨越,且不得小于1.5倍电杆高度
|
≤380V
|