法搜网--中国法律信息搜索网
住房和城乡建设部标准定额司关于同意青海省《页岩砖及页岩多孔砖砌体结构设计与施工技术规程》等两项地方标准备案的函


  注:表列数值适用于混合砂浆砌筑的砌体。

  3.0.6  建议修改为:
  3.0.6 下列情况的页岩砖及页岩多孔砖砌体,其砌体强度设计值应乘以调整系数 。
  1 跨度不小于9m的梁下页岩砖、跨度不小于7.2m的梁下页岩多孔砖, 为0.9;
  2 对页岩砖及页岩多孔砖砌体构件,其截面面积小于0.3m2时, 为其截面面积加0.7。构件截面面积以m2计;
  3 当页岩砖及页岩多孔砖砌体用水泥砂浆砌筑时,对第3.0.4条表3.0.4中数值, 为0.90;对第3.0.4条表3.0.5中数值, 为0.80;对配筋砌体构件,当其中的砌体采用水泥砂浆砌筑时,仅对砌体的强度设计值乘以调整系数 ;
  4 当验算施工中房屋的构件时, 为1.1。

  4.2.2 建议修改为:
  4.2.2 地面以下或防潮层以下部位采用页岩砖砌体时,所用的砖和砂浆的最低强度等级应符合表4.2.2的规定。

  表4.2.2 地面以下或防潮层以下的砌体所用材料的最低强度等级

地基土层情况

页岩砖

水泥砂浆

稍潮湿的

MU10

M5

很潮湿的

MU15

M7.5

含水饱和的

MU20

M10


  注:对安全等级为一级或设计使用年限大于50年的房屋,表中材料强度等级应至少提高一级。

  4.2.3  建议修改为:
  4.2.3 页岩砖及页岩多孔砖砌体结构不得采用砖配筋圈梁和砖配筋过梁;

  6.2.3 建议修改为:
  6.2.3 砂浆掺入有机塑化剂、早强剂、缓凝剂、防冻剂等应经检验试配,并符合要求后方可使用,并应通过试验确定其掺量。有机塑化剂应有砌体强度的型式检验报告。