(1)采用便于拆卸的壁挂安装方式,挂置在加热室右侧墙方向的隔热墙上(图8-5)。
(2)在容量500ml以上的水壶中装满干净清水,将湿球温度传感器感温头用脱脂纱布包裹完好,并将纱布置于水中,保持感温头与水面距离10~15mm。两组干湿球温度传感器对应挂置于装烟室底棚和顶棚,挂置位置距隔热墙2000mm、距侧墙1000mm。在墙上钻出传感器线孔,钻孔位置如图8-5所示。传感器线沿风机台板下沿布置,避免高温区。
(3)配备用于系统供电与自备电源切换、风机转速切换及自控设备安全的装置。供电设备、控制主机、助燃风机、进风装置、排湿装置等配备防雨设施。
(4)电缆布置合理,导向及其接头用绝缘套管保护,强电插头及电缆铜线不得裸露,导线、电缆绑扎牢固、不易脱落。
图8-5自控设备安装位置示意图(略)
9 变频器
使用变频器时,自控设备主题模块分变频调速控制模块和干湿球温度监控模块,采用双控制箱模式。电路板分为变频调速控制器电路板和温湿度监控箱电路板两部分,两板间采用modbus通讯协议。使用220V或380V电源,允许电压波动±20%,单相电源时,采用单相转三相变频调速控制模式,额定输入为220V(图9-1);三相电源时,采用三相电变频调速控制模式,额定输入为380V(图9-2)。
图9-1单相转三相变频模块(略)
图9-2三相变频模块(略)
变频调速模块接口如图9-3所示,1端子接变频调速控制箱的通讯接口;三相时,R S T为三相电的输入端子U V W 为输出;单相时,输入端子为L N;U V W为变频模块输出,接循环风机。
图9-3变频调速控制模块接口(略)
变频调速控制模块(图9-4)。该模块为系统升级预留模块。在电路中加入电流检测和电压检测功能,当系统升级为对风机实现变频控制时,由变频调速控制器电路板处理高压大电流电路,实现对循环风机变频调速,对电机过压、过流、过热及缺相进行保护。根据干湿球温度,通过RS485接口向变频器发送命令控制循环风机转速。
图9-4变频调速控制器结构图(略)
10 非金属供热设备与技术参数
非金属供热设备是指换热管采用新型无机非金属复合材料制作的供热设备,其火箱和炉体可以采用金属材料也可以采用新型无机非金属复合材料。换热管和火箱禁止使用水泥管、陶土及其烧制材料。
10.1 换热效率及基本设计
非金属供热设备强制对流下(通风量16000m
3/h)整体换热效率达到50%以上,相关性能经指定机构检测合格。换热管管径设计合理,不易产生积灰,设计清灰装置,方便清灰。
10.2 满足连体集群建设要求
(1)炉体设计执行本规范“6炉体”相关技术要求或采用型煤隧道式炉膛。
(2)加热室限定两种规格。内室长1400mm、宽1400mm、高3500mm,或长2000mm(与装烟室隔热墙垂直方向)、宽1400mm、高3500mm;循环风机台板、热风风道、风机安装设计、土建烟囱规格及高度参数严格执行本规范“5.2加热室”相关要求,其它土建参照执行本规范“5.2加热室”相关要求,各种开口规格、位置根据需要确定。
(3)装烟室土建严格执行本规范“5.1装烟室”相关技术要求。
10.3 性能要求
新型无机非金属复合材料换热管(火箱)热疲劳性能测定方法参照YB/T376.3规定。接近火炉的高温管(底层换热管)热疲劳性能须满足750℃高温10次无明显裂痕,高温管上层的中高温管热疲劳性能须满足500℃高温40次无明显裂痕,同时按照GB/T6804测定抗压强度,径向压溃强度≥7Mpa。参照GB/T10295测定导热系数,导热系数≥2.5W/m·K。参照GB/T2999测定体积密度,材料体积密度≤4.0g/cm
3。炉体与炉顶连接器耐火温度达到1000℃以上。炉体的高温耐火强度以HB7571测定,300℃时抗压强度≥20Mpa,500℃时抗压强度≥10Mpa。
11 企业标志及铭牌标识
密集烤房整套设备须具备清晰易辨的企业标志(徽标、商标)和铭牌标识。在供热设备的炉门和右清灰门上要具有企业标志。铭牌标识位置符合在安装后仍可轻易查看,在危险设备醒目位置上,标注“当心触电”、“当心烫伤”等安全警示标识。铭牌标识须包括但不限于表11-1、表11-2、表11-3和表11-4的内容和格式。
表11-1供热设备铭牌标识
序列号
|
| 生产日期
|
| 出厂日期
|
| 产地
|
|
换热器
| 炉顶
| 炉壁
| 火箱
| 左清灰门
| 右清灰门
| 炉门
| 灰坑门
| 烟囱
|
材质
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(钢)板厚度
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生产商
|
| 供应商
|
|
供应商地址
|
| 服务电话
|
|
注:厚度精确到0.1mm,面积精确到0.01m
2,材质类型用化学名或专用名,用通用名时须注明型号。
表11-2电机铭牌标识
型 号
|
| 序列号
|
|
功 率
|
| 电容耐温
|
|
电压范围
|
| 绝缘等级
|
|
防护等级
|
| 生产日期
| ×年×月
|
产 地
| ×省×市
| 出厂日期
|
|
生产商(全称)
| |
供应商(全称)
| |
供应商详细地址(注册地)
| |
售后服务电话
|
|