内室长8000mm、宽2700mm、高3500mm,满足鲜烟装烟量4500kg以上,烘烤干烟500kg以上。主要包含地面、墙体、屋顶、挂(装)烟架、导流板、装烟室门、观察窗、热风进(回)风口、排湿口及排湿窗、辅助排湿口及辅助排湿门等结构。装烟室剖面结构如图5-1所示。
图5-1装烟室剖面结构示意图(气流上升式)(略)
5.1.1地面
找水平,不设坡度,地面加设防水塑料布或其它防水措施。
5.1.2墙体
砖混结构或其它保温材料结构墙体。砖混结构墙体砖缝要满浆砌筑,厚度240mm,墙体须内外粉刷。
5.1.3屋顶
与地面平行,不设坡度。预制板覆盖,厚度≥180mm;或钢筋混凝土整体浇筑,厚度≥100mm。加设防水薄膜或采取其它防水措施。
5.1.4挂(装)烟架
采用直木(100mm方木)、矩管(≥50mm×30 mm,壁厚3mm)或角铁材料(50mm×50mm×5mm),能承受装烟重量。采用直木或其他易燃材料时,严禁伸入加热室,防止引起火灾。
挂(装)烟架底棚高1300mm(散叶装烟方式底棚高500mm),顶棚距离屋顶高度600mm,其它棚距依据棚数平均分配。
采用挂杆、烟夹、编烟机、散叶等编烟装烟方式,鼓励使用烟夹、编烟机、散叶、叠层等编烟、装烟方式。
5.1.5导流板
根据实际需要可以在地面(气流上升式)或屋顶(气流下降式)适当位置设置导流板。
5.1.6装烟室门
在端墙上装设装烟室门,门的厚度≥50mm,采用彩钢复合保温板门,彩钢板厚度≥0.375mm,聚苯乙烯内衬密度≥13kg/m3。采用两扇对开大门,保证装烟室全开,适应各种装烟方式(如装烟车方便推进推出),规格如图5-2所示。
图5-2两扇对开大门平面结构示意图(略)
5.1.7观察窗
在装烟室门和隔热墙上各设置一个竖向观察窗。门上的观察窗设置在左门、距下沿900mm中间位置,规格800 mm×300mm,如图5-2所示。隔热墙上的观察窗设置在左侧距边墙320mm、距地面700mm位置,规格1800mm×300mm,如图5-3位置A所示。观察窗采用中空保温玻璃或内层玻璃外层保温板结构。
图5-3装烟室隔热墙开口示意图(略)
5.1.8热风进(回)风口
热风进风口开设在隔热墙底端(气流上升式)或顶端(气流下降式),规格2700mm×400mm,如图5-3位置B所示。热风回风口开设在隔热墙顶端(气流上升式)或底端(气流下降式),规格1400mm×400mm,如图5-3位置C所示。气流下降式回风口应加设铁丝网(网孔小于30mm×30mm),防止掉落在地面上的烟叶吸入加热室后被引燃,引起火灾。
5.1.9排湿口及排湿窗
在隔热墙顶端(气流上升式)或底端(气流下降式)两侧对称位置紧贴装烟室边墙各开设一个排湿口,规格400mm×400mm,如图5-3位置D所示。在排湿口安装排湿窗,排湿窗采用铝合金百叶窗结构,规格如图5-4所示。气流下降式的排湿口可以根据需要向上引出屋顶,以防排出的湿热空气对现场人员造成伤害。
图5-4铝合金百叶排湿窗结构示意图(略)
5.1.10辅助排湿口及辅助排湿门
气流上升式在装烟室端墙上方对称位置开设两个辅助排湿口,规格400mm×250mm,如图5-2所示。在辅助排湿口安装辅助排湿门,以备人为调控。
5.1.11余热共享通道
推荐使用余热共享设计。气流下降式在距离隔热墙2800mm~3000mm处的装烟室中线上,预留400mm×300mm开口为余热共享通风口,在该开口位置横向下挖深500mm,宽400mm砖砌沟槽与隔壁烤房相同位置的开口连通,作为余热共享通道。气流上升式余热共享通道设置在屋顶,规格位置与气流下降式对应。
5.2 加热室
主要包含墙体、房顶、循环风机台板、循环风机维修口、清灰口、加煤口、灰坑口、助燃风口、烟囱出口、冷风进风口和热风风道等结构。内室长1400mm、宽1400mm、高3500mm,屋顶用预制板覆盖,厚度≥180mm;或钢筋混凝土整体浇筑,厚度≥100mm,加设防水薄膜或采取其它防水措施。墙体为砖混或其它保温材料结构。砖混结构墙体厚度240mm,砖缝要满浆砌筑。如图5-5、5-6、5-7、5-8、5-9所示。
图5-5气流上升式加热室地面及喇叭状热风风道俯视图(略)
图5-6气流上升式加热室立体结构示意图(略)
图5-7气流下降式加热室地面俯视图(略)
图5-8气流下降式加热室立体结构示意图(略)
5.2.1喇叭状热风风道
为了促进均匀分风,在加热室底部(气流上升式)或顶部(气流下降式)设置热风风道,风道截面为梯形,上底是长度为1400mm的加热室前墙,下底是与装烟室等宽的2700mm×400mm的循环风通道,形似喇叭状。
气流上升式地面向上至400mm处两边侧墙向外扩展与装烟室边墙连接,上面覆盖厚100mm预制板或混凝土浇筑结构盖板,形成梯形柱体结构,与热风进风口构成喇叭形风道;距离地面500mm向上至屋顶为1400mm×1400mm×3000mm的立方柱形。
气流下降式循环风机台板向上(2600mm处)至屋顶部分,两边侧墙从距离加热室前墙内墙870mm处向外对折与装烟室边墙连接,形成梯形柱体结构,与热风进风口构成喇叭形风道。循环风机台板以下为1400mm×1400mm×2500mm的立方柱形。
5.2.2墙体开口及冷风进风门、循环风机维修门和清灰门
在加热室三面墙体上开设冷风进风口、循环风机维修口、炉门口、灰坑口、助燃风口、清灰口及烟囱出口,并在冷风进风口、循环风机维修口及清灰口安装不同要求的门。如图5-9所示。
图5-9加热室墙体开口设置平面示意图(略)
(1)冷风进风口及冷风进风门
气流上升式在加热室前墙、风机台板上方300mm墙体居中位置开设,气流下降式在加热室右侧墙、距离地面650mm墙体居中位置开设,冷风进风口规格885mm×385mm。采用40mm×60mm方木制作木框(木框内尺寸805mm×305mm),内嵌在冷风进风口内,在木框上安装冷风进风门。冷风进风门达到下列技术指标要求:
Ⅰ.冷风进风门内尺寸800mm×300mm;边框使用25mm×70mm×1.5mm方管,不得使用负差板;长方形框架的四边为直线,四个角均为90°,框架两个内对角线相差≤2mm;转动风叶采用厚度1.5mm冷轧钢标准板并设冲压加强筋。
Ⅱ.风门关闭严密。所有的面为平面,风叶能够在0~90°开启,并在任意角度保持稳定。转动风叶的面与边框的面搭接≥5mm,不能有缝隙,在不通电条件下转动风叶自由转动<3°;轴向与边框缝隙1~2mm,轴向旷动<1mm,两轴同轴度偏差<1.5mm。
Ⅲ.转动风叶和边框表面采用镀锌或喷塑处理,颜色纯正,不得有气泡、麻点、划痕和皱褶,所有边角都光滑,无毛刺,焊缝平整,无虚焊。镀锌或喷塑厚度不小于20μm,能满足长期户外使用。
(2)循环风机维修口及维修门
气流上升式在加热室右侧墙、循环风机台板上方墙体居中位置,气流下降式在加热室前墙、循环风机台板上方墙体居中位置开设,循环风机维修口规格1020mm×720mm。在循环风机维修口安装维修门,维修门采用钢制门或木制门,门框内尺寸不小于900mm×600mm,门板加设耐高温≥400℃保温材料。
(3)炉门口、灰坑口和助燃风口
在距离地平面高度为240mm和680mm的前墙居中位置开设灰坑口和炉门口,规格均为400mm×280mm。在灰坑口右侧开设φ60mm的助燃风口,中心点距灰坑口竖向中线260mm、距地面450 mm。在开设灰坑口和炉门口的前墙下部1040mm×900mm空间内,砌120mm墙,保证炉门和灰坑门开关顺畅。
(4)清灰口、烟囱出口及清灰门
在加热室左右侧墙上各开设一个清灰口,左清灰口下沿距离地面1300mm、规格920mm×520mm,右清灰口下沿距离地面1300mm、规格920mm×720mm。在清灰口安装清灰门,清灰门采用钢制门或木制门,门板加设耐高温≥400℃保温材料,密闭严密。在左侧墙上开设200mm×150mm的烟囱出口,中心距隔热墙820mm、距地面1975mm。
5.2.3循环风机台板
采用钢筋混凝土现浇板,厚度100mm,顶面距地面高2600mm。前端延伸出加热室前墙1260mm,前端边角设置240mm×240mm支撑柱形成加煤烧火操作间;两边延伸出加热室,与装烟室等宽,形成风机检修平台;连体烤房循环风机台板进行通体浇筑,遮雨防晒。浇筑时,在台板上预留φ700mm的循环风机安装口和φ220mm的烟囱出口,设置参数如图5-10所示。