5.4.8建议修改为:
5.4.8 名义制冷量大于7,100W、采用电机驱动压缩机的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组时,在名义制冷工况和规定条件下,其能效比(EER)不应低于表5.4.8的规定。
表5.4.8 单元式机组能效比
类型
| 能效比(W/W)
|
风冷式
| 不接风管
| 2.60
|
接风管
| 2.30
|
水冷式
| 不接风管
| 3.00
|
接风管
| 2.70
|
5.4.9建议修改为:
5.4.9 蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组应选用能量调节装置灵敏、可靠的机型,在名义工况下的性能参数应符合表5.4.9的规定。
表5.4.9 溴化锂吸收式机组性能参数
机型
| 名义工况
| 性能参数
|
冷(温)水
进/出口温度(℃)
| 冷却水
进/出口
温度(℃)
| 蒸汽压力(MPa)
| 单位制冷量
蒸汽耗量
[kg/(kW·h)]
| 性能系数(W/W)
|
制冷
| 供热
|
蒸汽双效
| 18/13
| 30/35
| 0.25
| ≤1.40
|
|
|
12/7
| 0.4
|
|
|
0.6
| ≤1.31
|
|
|
0.8
| ≤1.28
|
|
|
直燃
| 供冷12/7
| 30/35
|
|
| ≥1.10
|
|
供热出口60
|
|
|
|
| ≥0.90
|