4.2.1建议修改为:
4.2.1 不同地区公共建筑围护结构传热系数不应大于表4.2.1中规定的限值,其中外墙传热系数为包括热桥在内的平均传热系数。当不能满足本条文的规定时,必须按本标准4.3节的规定进行权衡判断。
表4.2.1 外围护结构传热系数K [W/(㎡·K)]限值
地区代号
| 一
| 二
| 三
|
屋面
| 体形系数≤0.3
| 0.50
| 0.45
| 0.40
|
0.3<体形系数≤0.4
| 0.40
| 0.40
| 0.35
|
外墙(包括非透明幕墙)
| 体形系数≤0.3
| 0.60
| 0.60
| 0.50
|
0.3<体形系数≤0.4
| 0.45
| 0.45
| 0.40
|
底面接触室外空气的架空或外挑楼板
| 0.50
| 0.40
| 0.30
|
非采暖空调房间与采暖空房间的隔墙或楼板
| 1.5
| 1.5
| 0.8
|