4.2.4.2灭火器用泡沫灭火剂的灭火性能应符合表10的要求。
表10 灭火器用泡沫灭火剂的灭火性能
灭火器规格
| 灭火剂类别
| 燃料
类别
| 灭火
级别
| 不合格类型
|
6L
| AFFF/非AR、AFFF/AR、FFFP/非AR FFFP/AR、P/非AR、P/AR 、FP/非AR、FP/AR、S/非AR 、S/AR
| 橡胶工业用溶剂油
| ≥55B
| A
|
AFFF/AR、 FFFP/AR、P/AR 、FP/AR、S/AR
| 99%丙酮
| ≥21B
| A
|
AFFF/非AR、AFFF/AR、FFFP/非AR FFFP/AR、P/非AR、P/AR 、FP/非AR、FP/AR、S/非AR 、S/AR
| 木垛
| ≥1A
| A
|
三、第5章 试验方法
1、第5.10.7.2条“试验步骤”中列项a),“按图5在油盘周围布置……”修改为“按图10在油盘周围布置……”
2、第5.10.9.1条最后一段,“……,但其喷射性能符合GB 4351-1997标准相应的要求。”修改为“……,但其喷射性能符合GB 4351.1-2005标准相应的要求。”
3、删除第5.10.9.3条
4、第5.10.9.4条修改为:
“5.10.9.3 A类灭火试验
试验模型、试验条件、试验步骤及试验评定按GB 4351.1-2005中7.2的规定进行。”
5、第5.10.9.5条修改为:
“5.10.9.4 B类灭火试验
a)溶剂油火灭火试验
试验模型、试验条件、试验步骤及试验评定按GB 4351.1-2005中7.3的规定进行,不同的是试验燃料为符合SH 0004要求的橡胶工业用溶剂油。