注:综合气象因数为采暖期主要月份南向垂直面上的累积太阳辐照量与对应期间的度日数的比值。
2 南窗面积尽量加大,减小北窗面积,取消东西窗。
3 应增大窗户透明部分面积,以增加太阳辐射有效接收量,窗户占南立面的比例不应少于30%。
4 宜根据当地气候条件和保温措施确定直接受益窗的玻璃层数,宜在窗上增加活动夜间保温,玻璃层数宜按表8.2.10-2选用。
表8.2.10-2直接受益窗玻璃层数
冬季室外平均气温
| 玻璃层数
|
夜间没有保温
| 有夜间保温
(热阻R=0.86 m2·K/ W)
|
0~5
| 2
| 1
|
-5~0
| 2或3
| 1或2
|
<-5
| 3层以上
| 2
|
5应采用吸热和蓄热性能高的围护结构与家具设施。
6主要采暖房间应紧靠集热表面和蓄热体布置,次要房间和非采暖房间布置在其北面和东西两侧。
8.2.11附加阳光间式太阳房应符合下列规定:
1 附加阳光间式太阳房适宜地区与围护结构热工参数应符合表8.2.11。
表8.2.11 附加阳光间式太阳房围护结构热工参数
气象
分区
| 地区
| 代表城市
| 窗户类型/窗夜间保温热阻
(m2·K /W)
| 传热系数(W/ m2·K)
|
屋面
| 地面
|
1
| 西北
| 玉树、西宁、格尔木、银川、和田
| 双玻0.30
单玻0.62
| 0.30~0.40
| 0.24~0.30
|
华北
| 济南、狮泉河、郑州、北京、天津、阳泉、烟台
|
东北
| 锦州、朝阳、大连
|
2
| 西北
| 哈密、库车、伊宁、喀什、吐鲁番、若羌、民勤、天水、阳泉、西安
| 双玻0.43
单玻0.75
| 0.25~0.35
| 0.22~0.27
|
华北
| 那曲、伊金霍洛、呼和浩特、二连浩特
|
东北
| 兴城、丹东、营口、阜新、黑山、鞍山
|
3
| 西北
| 兰州、太原、
| 双玻0.62
| 0.22~0.28
| 0.22~0.24
|
阿勒泰
| 不宜使用阳光间
|
东北
| 沈阳
| 双玻0.62
| 0.22~0.28
| 0.22~0.24
|
长春、延吉、白城、敦化、通化
| 不宜使用阳光间
|
4
| 西北
| 乌鲁木齐
| 不宜使用阳光间
|
东北
| 齐齐哈尔、鹤岗、安达、绥化、虎林、讷河、佳木斯、哈尔滨
|
2 阳光间的平面形式宜与建筑立面平齐,除在南向墙面设置玻璃外,可在毗连的主房坡顶部分加设倾斜玻璃,受限制时可采用凹入建筑内部或半凹入建筑内部两种类型。
3 阳光间宜与客厅或出入口相连,进深不宜过大;单纯作为集热部件的阳光间进深不宜大于0.6m,兼做使用空间时,进深不宜超过1.4m。
4 阳光间与采暖房间的公共墙应没有遮挡,墙面材料应选择深色、对太阳辐射吸收系数较高的材料,公共墙上的门窗开孔率不宜小于公共墙面总面积的12%。
5 阳光间内的地面应选用深色材料,便于集热。
8.2.12集热蓄热墙式太阳房应符合下列规定:
1集热蓄热墙应南向设置,严寒地区宜优先选择有通风孔的集热蓄热墙。集热蓄热墙做法参见图8.2.12。
图8.2.12 集热蓄热墙示意图(略)
2集热蓄热墙式太阳房适宜地区与围护结构热工参数应符合表8.2.12。
表8.2.12 集热蓄热墙式太阳房围护结构热工参数
气象
分区
| 地区
| 代表城市
| 窗夜间保温做法示例
| 传热系数(W/ m2·K)
|
屋面
| 地面
|
1
| 西北
| 玉树、西宁、格尔木、银川、和田
| 6mm厚矿棉封闭保温板
| 0.36~0.43
| 0.35~0.48
|
华北
| 济南、狮泉河、郑州、北京、天津、阳泉、烟台
| 0.36~0.43
| 0.35~0.48
|
东北
| 锦州、朝阳、大连
| 0.35~0.40
| 0.35~0.40
|
2
| 西北
| 哈密、库车、伊宁、喀什、吐鲁番、若羌、民勤、天水、阳泉、西安
| 12mm厚矿棉封闭保温板
| 0.27~0.42
| 0.26~0.38
|
华北
| 那曲、伊金霍洛、呼和浩特、二连浩特
| 0.27~0.38
| 0.26~0.38
|
东北
| 兴城、丹东、营口、阜新、黑山、鞍山
| 0.24~0.38
| 0.23~0.38
|
3
| 西北
| 兰州、太原、
| 胶合板填20mm矿棉封闭保温板
| 0.24~0.28
| 0.23~0.27
|
阿勒泰
| 不宜使用集热蓄热墙
|
东北
| 沈阳
| 胶合板填20mm矿棉封闭保温板
| 0.24~0.28
| 0.23~0.27
|
长春、延吉、白城、敦化、通化
| 不宜使用集热蓄热墙
|
4
| 西北
| 乌鲁木齐
| 不宜使用集热蓄热墙
|
东北
| 齐齐哈尔、鹤岗、安达、绥化、虎林、讷河、佳木斯、哈尔滨
|