住房和城乡建设部关于印发《严寒和寒冷地区农村住房节能技术导则(试行)》的通知

  7.0.1 农村住房应按户设置电能计量装置。
  7.0.2农村住房内应选用节能高效照明灯具及其电器附件和配线器材;避免使用白炽灯。
  7.0.3 农村新建住房和既有住房的照明线路应使用铜线。
  7.0.4农村住房的电源线路应避免明装,应采用穿钢管或PVC塑料管的暗装敷设;电线敷设于墙内、楼板内和吊顶内时应穿管敷设,严禁直接敷设在墙内,吊顶内电线应穿阻燃PVC电线管。
  7.0.5 农村住房应优先选择节能柴灶和以秸秆等为燃料的节能炉具作为主要炊事设施,既有住房应对老式柴灶进行节能改造。
  7.0.6 节能柴灶和节能炉具应能适应多种燃料、具有良好的炊事功能,最大可能地减少烟气等污染物排入室内。
  7.0.7 节能柴灶的设计,应符合下列规定:
  1 烟囱应设置在房脊上,并高出屋脊0.5m,以增强烟囱抽力;
  2 炉箅应选用通风面积大、易清灰炉箅,炉条的长方向应垂直填柴方向;
  3 适当缩小灶门,灶门的尺寸宜取140mm(高)×160mm(宽),灶门上应设置启闭门;
  4合理设计燃烧室,燃烧室的上口应稍有收缩成坛子状,应优先选择铸铁、耐火水泥等定型预制灶膛;
  5 利用锅底和灶膛上口沿形成间隙拦火,靠近出烟口处间隙小,靠近灶门处间隙大。
  7.0.8农村应用的电炊具应选用节能型产品。
  7.0.9在具备沼气资源条件下,优先利用沼气作为炊事能源。
  7.0.10农村户用小型沼气池的建造应满足下列规定:
  1池型宜为圆柱型,主池面积不宜过大;
  2严寒和寒冷地区的沼气池应作好保温;
  3户用沼气池建造及验收应按照国家《户用沼气池标准图集》GB/T4750和《户用沼气池验收规范》GB/T4751进行。
  7.0.11 沼气池的运行和维护操作应满足下列规定:
  1备料时接种物数量以相当于发酵料液的10%~30%为宜,投料时浓度不宜过高,一般干物质含量占6%(质量分数)左右。
  2 水压式沼气池中料液量应占发酵间容积的80%左右。
  3 当沼气压力表上的水柱达到40cm以上时应放气试火。
  4户用沼气池一般每隔3个月左右小清一次(不包括三结合池),一年左右大清一次,大换料时要严防中毒及其它事故发生。
  5 在每次大换料时,要将池壁洗刷干净,进行气密性检查和维修。
  7.0.12户用沼气输配气系统包括输气管、导气短管、开关、管道接头和压力表等,施工及安装应注意下列内容:
  1沼气管道硬、软管管件规格、尺寸等必须符合国标要求且为正规厂家生产。
  2室外沼气管道一般采用聚乙烯管,室外管道应敷设在冰冻线以下且埋深不得小于0.5m(机动车道下不小于0.7m);坡度不小于1%,并坡向凝水器,凝水器应设在管道的最低点,室外输气管路与其它地下管道相交或平行时至少有10cm的间距。
  3室内管道应沿墙或沿梁明管敷设,不得悬空敷设。立管距离明火不得小于50cm,连接灶具的水平管段应低于灶面5cm以上。
  4沼气管道上的开关阀应选用气密性能可靠、经久耐用,并通过有关部门鉴定的合格产品且阀孔孔径不小于5mm。
  7.0.13 沼气管道施工安装、试压、验收应符合国家标准《农村家用沼气管路施工安装操作规程》GB7637的相关要求。
  7.0.14 沼气灶具及零部件质量均应符合国家现行有关标准。
  7.0.15 秸秆气化集中供气系统的室内燃气管道、灶具和燃气表的设计和安装必须符合行业标准《秸秆气化供气系统技术条件及验收规范》NY/T 443的相关要求。
  7.0.16 秸秆气化集中供气系统在使用过程中要严格防止一氧化碳泄漏、中毒及二次污染(焦油尾气),使用秸杆燃气的厨房应保持通风良好。
  7.0.17户内用气管道、阀门、灶具、燃气表每三个月进行一次巡查,发现问题及时检修,户内用气系统应每年检修一次。
  7.0.18 太阳能充足地区,宜鼓励农民利用太阳能灶作为炊事工具。

8 太阳能利用技术

  8.1 一般规定
  8.1.1本导则中农村住房太阳能利用技术是指太阳能在被动式太阳房、太阳能热水器、太阳能供热采暖系统方面的应用。
  8.1.2农村住房太阳能利用技术必须在保证安全、经济合理的情况下使用。
  8.1.3农村住房太阳能利用除遵守本导则外,还应遵守国家相关部门在太阳能利用方面的有关规定。
  8.2 被动式太阳房
  8.2.1农村住房宜充分利用太阳能,建造被动式太阳房。被动式太阳房要因地制宜,遵循坚固、适用、经济、节能和美观的原则。
  8.2.2常用的被动式太阳房有直接受益式、附加阳光间式和集热蓄热墙式,应根据地区气象分区选择适宜采用的形式或组合形式,参照表8.2.10~表8.2.12。
  8.2.3被动式太阳房集热面应布置在南向垂直墙面上,受周围地形限制和使用习惯,允许偏离正南向±15°以内,东、西向不宜布置集热面。
  8.2.4 被动式太阳房净高不宜低于2.8m,房间进深不宜超过层高的2.5倍。
  8.2.5被动式太阳房外围墙体应采用重质材料,如砖、石、混凝土、土坯等,并增设保温层。
  8.2.6被动式太阳房的地面应增设保温、蓄热和防潮层,基础外缘应设深度不小于0.45m,热阻大于0.86 m2·K/W的保温层。
  8.2.7为防止夏季室内温度过高,被动式太阳房应采取挑出房檐、设遮阳板或采取北墙设窗户以及绿化环境等措施。
  8.2.8被动式太阳房的南窗应设夜间保温装置,如保温窗帘等;外门在冬季应设保温帘或其他保温隔热措施。
  8.2.9为保证室内的卫生条件,被动式太阳房设计时应考虑到房间的换气要求。
  8.2.10直接受益式太阳房应符合下列规定:
  1 直接受益式太阳房适宜地区与围护结构热工参数应符合表8.2.10-1。
  表8.2.10-1 直接受益式太阳房围护结构热工参数

气象

分区

综合气象

因数

(kJ/(m2d2℃))

地区

代表城市

窗夜间保温热阻

(m2·K /W)

窗夜间保温做法示例

传热系数(W/ m2·K)

墙体

屋面

1

25~30

西北

玉树、西宁、格尔木、银川、和田

0.00

--

0.24~0.30

0.23~0.29

0.30

6mm厚矿棉封闭保温板

0.36~0.43

0.35~0.48

华北

济南、狮泉河、郑州、北京、天津、阳泉、烟台

0.00

--

0.23~0.30

0.25~0.29

0.30

6mm厚矿棉封闭保温板

0.36~0.43

0.35~0.48

东北

锦州、朝阳、大连

0.00

--

0.25~0.27

0.25~0.28

0.30

6mm厚矿棉封闭保温板

0.36~0.40

0.35~0.40

2

20~25

西北

西安

0.00

--

0.27~0.29

0.26~0.23

哈密、库车、伊宁、喀什、吐鲁番、若羌、民勤、天水、阳泉、西安

0.43

12mm厚矿棉封闭保温板

0.27~0.38

0.26~0.38

华北

那曲、伊金霍洛、呼和浩特、二连浩特

0.43

12mm厚矿棉封闭保温板

0.27~0.38

0.26~0.38

东北

兴城、丹东、营口、阜新、黑山、鞍山

0.43

12mm厚矿棉封闭保温板

0.27~0.38

0.26~0.38

3

15~20

西北

兰州、太原、阿勒泰

0.62

胶合板填20mm矿棉封闭保温板

0.20~0.31

0.16~0.31

东北

沈阳、长春、延吉、白城、敦化、通化

0.20~0.28

0.16~0.27

4

12~15

西北

乌鲁木齐

0.83

胶合板填30mm矿棉封闭保温板

0.18~0.20

0.12~0.16

东北

齐齐哈尔、鹤岗、安达、绥化、虎林、讷河、佳木斯、哈尔滨