法搜网--中国法律信息搜索网
住房和城乡建设部关于印发《严寒和寒冷地区农村住房节能技术导则(试行)》的通知

  表6.2.3墙体保温改造的常见作法和保温材料厚度选用

序号

类型

改造措施

适用地区保温材料厚度参考值

 

1

 

实心砖墙(无保温)

图略

EPS板外保温

图略

1- 胶粘剂

2- EPS板

3- 5厚抗裂胶浆耐碱玻纤网格布

4- 饰面层

严寒地区A区和B 区490厚砖墙保温层厚度80~100mm;

严寒C区370厚砖墙保温层厚度60~80mm;

寒冷地区370砖墙保温层厚度50~60mm;

240砖墙保温层厚度60~70mm。

 

EPS板内保温

图略

1- 饰面层

2-5厚抗裂胶浆耐碱玻纤网格布

3- EPS板

4- 胶粘剂

2

土墙(无保温)

图略

原有墙体缝隙填堵,增厚墙体,内外增加草泥抹灰层;或采用涂抹保温浆料等加强保温效果。

严寒地区500厚土墙保温层厚度80~100mm;

寒冷地区300厚土墙保温层厚度60~80mm。

 

图略

1- 20厚水泥砂浆

2- 胶粉聚苯颗粒浆料(保温层)

3- 20厚水泥砂浆


  6.2.4既有住房外墙外保温施工前应符合以下规定:
  1外墙侧管道、线路应拆除。
  2 应对原外墙裂缝、渗漏进行修复,墙面的缺损、孔洞应填补密实。
  3应进行基层处理:既有住房外墙面为清水墙时,原墙面用水泥砂浆做找平层;原墙面为抹面涂料面层时,如涂料起粉、起皮、剥落现象,应将原墙面凿毛,否则,应将原涂层铲除;原墙面为瓷砖面层时,应将瓷砖面灰尘清刷干净,并进行凿毛。
  4外墙保温材料要选购合格产品,尤其是粘苯板和抹面用的专用粘结剂应选够专业生产厂家的产品(有合格证和质量保证书),外墙外保温工程应由专业施工队伍施工。
  5 外保温层应包覆门窗框外侧孔洞等热桥部分。
  6.3 门窗
  6.3.1外门和外窗的改造可根据既有住房的具体情况确定,需要综合考虑安全、
  采光隔声、通风、气密性和节能等性能要求,具体措施见表6.3.1。
  表6.3.1 外门和外窗改造措施

序号

类型

改造前状况

改造措施

1

单层木门

门扇质量较好

改为双层木门,原外开木门在内侧加内开木门;原内开木门在外侧加外开木门。

加棉门帘

加门斗

门扇质量不好

更换为平开双玻中空塑钢门

2

单层铝合金门

门扇质量、密封较好

增设一层铝合金门

加棉门帘

加门斗

门扇质量、密封不好

更换为平开双玻中空塑钢门

3

单层木窗和单层铝合金窗

窗扇质量、密封较好

增设一层木窗、铝合金窗

窗扇质量、密封不好

更换为平开双玻中空塑钢窗


  6.3.2在原有单玻木窗和铝合金窗外(或内)加建一层窗户时,两层窗户间距应为100-140mm,并应注意避免层间结露和做好两层窗间的防水。
  6.3.3更换门窗时,应对门窗框与墙之间的缝隙进行保温密封处理,以减少该部位的开裂、结露和空气渗透。
  6.3.4原有门窗不更换时,应使用密封条加强门窗的气密性,门窗框与墙面用弹性松软材料(如毛毡)、弹性密闭型材料(如聚乙烯泡沫塑料)、密封膏等密封;框与扇的密封可用橡胶、橡塑或泡沫密封条;扇与扇之间的密封可用密封条、高低缝及缝外压条等;扇与玻璃之间的密封可用各种弹性压条。
  6.3.5 墙体增加保温层后,原有窗户应采取加宽加固措施,防止踩踏窗台的不安全性。
  6.4 屋面和地面
  6.4.1 屋面的节能改造可根据农村既有住房的实际情况选择改造方法,常见的屋面节能改造方法参见表6.4.1。
  表6.4.1 常见屋面节能改造方法

序号

屋面类型

改造前状况

改造措施

改造注意事项

1

木屋架坡屋面

屋面无保温,室内无吊顶。

在原有屋架上做龙骨吊顶,在吊顶上加块状聚苯板、散状或袋装散状保温材料,保温层的厚度参见表4.4.4中做法1。

1、吊顶前应修补好旧屋面的漏水部位,清除屋面底部的杂物。

2、吊顶层应采用耐久性、防火性能好,并能承受铺设保温层荷载的构造和材料,如石膏板。

3、 保温层与墙壁、

支吊架间隙须填实。

 

屋面无保温,室内有吊顶,且吊顶承重满足保温层荷载要求。

在吊顶面上开人孔,通过人孔在吊顶上加块状聚苯板、散状或袋装散状轻质保温材料。

2

木屋架平屋顶

屋面无保温,室内无吊顶。

在原有屋架上做龙骨吊顶,在吊顶上加块状聚苯板、散状或袋装散状保温材料。

3

钢筋混凝土平屋面

屋面无保温,原屋面防水可靠。

直接在防水层上加铺聚苯板,直接做成倒置式保温屋面,保温层的厚度参见表4.4.4中做法4。

屋面无保温,原屋面防水有渗漏。

铲除原屋面防水层,重新做保温层和防水层。

平屋面改成坡屋面,在原屋面上铺设聚苯板保温层。

4

草屋顶

外部破损、有渗漏。

原木屋架保留或加固,上部改成瓦屋盖,室内加吊顶,保温层加在吊顶上,保温厚度和具体构造参见木屋架坡屋顶改造。


  6.4.2屋面外保温改造前应对原屋面损害部分进行修复,屋面的缺损应填补找平,屋面上的设备、管道等提前安装完毕,并预留出外保温的厚度。
  6.4.3屋面节能改造的同时宜考虑增设太阳能集热器。
  6.4.4严寒地区既有住房宜进行地面节能改造,应凿除原地面,重新作保温地面,具体节能改造做法参见4.4.7条。
  6.5 采暖设施
  6.5.1 将旧式的落地火炕改造成新型吊炕。
  6.5.2 农村改造柴灶时,应同时改造火炕。
  6.5.3 经校核利用重力循环可满足使用要求的机械循环热水采暖系统宜改成重力循环式,砌筑炉具应改造成热效率高的铁制采暖炉。

7 照明和炊事节能技术



第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 页 共[9]页