4.4.5木屋架吊顶内保温的施工应符合下列规定:
1 坡屋面、平屋面采用敷设于屋面内侧的保温材料作保温层时,应有防潮设施,如铺设塑料薄膜,并且下部要有吊顶保护。
2顶棚铺设板状保温材料时,拼缝应严密,铺设应平稳,板缝之间应用散状保温材料填缝。
3顶棚铺设松散保温材料时,应分层铺设,适当压实,并且应保证屋面与天花板之间具有良好的气密性,防止冬季风会将保温材料吹到一角,严重影响局部的保温效果,也可在棚板承重许可条件下,在松散性保温材料的上部利用炉渣、粘土等压实。
4.4.6 屋面外保温施工应符合下列规定:
1屋面外保温严禁在雨天、雪天和5级风以上施工。
2 屋面外保温的块状保温材料,可直接干铺或采用专用的胶粘材料铺在找平层上。
3屋面外保温施工完成后,应及时进行找平层和防水层的施工,避免保温层受潮、浸泡或受损。
4.4.7严寒地区,直接接触土壤的周边地面(从外墙内侧算起2.0m范围内)、建筑物外墙在室内地坪以下的垂直墙面、地下室上的楼板应增设保温层。热阻不应小于外墙的热阻,保温材料可选用聚苯乙烯泡沫塑料板;在外墙周边从外墙内侧算起2.0m范围内,地面传热系数不应超过0.30 W / (m
2.K);直接接触土壤的非周边地面,不需作保温处理。
4.4.8在做地面保温层之前,应先做一道防潮层,可选择聚乙烯塑料薄膜,薄膜应连续搭接不间断,搭接处采用沥青密封,薄膜应在保温层板材交接处下方连续。
4.4.9 保温层施工时,防潮层上方的板材应紧密交接无缺口,浇注混凝土时,将保温层周边的聚乙烯塑料薄膜拉起,以保证良好的防水性。
5 采暖和通风节能技术
5.1一般规定
5.1.1农村住房采暖和通风方式的设计应与住房建筑设计同步进行,并优先选用节能技术。
5.1.2火炕、火墙等采暖设施应考虑建筑平面综合布置,占地面积要小,以不影响采光和室内家具布置为宜。
5.1.3农村住房采用热水采暖系统时,宜以户为单位设置相应的采暖热源。
5.2 火炕、火墙、燃池
5.2.1 农村住房应优先考虑设置节能型灶连炕,如只用于采暖,也可只设置节能炕。
5.2.2 农村节能灶连炕的设置,宜符合下列节能要求:
1灶应设置双喉眼,一个通烟筒,一个通炕;
2应减少灶的拦火程度,提高灶的吊火高度;
3炕的尺寸宜小于房屋的开间尺寸,并宜采用吊炕;
4宜采用花洞炕代替直洞炕,增大烟气和炕面接触面积,促进烟气在炕内横向扩散;
5宜采用预制大块炕面板,减少炕洞的支撑点,加大烟气和炕面接触面积;
6落地炕应在炕洞土表层和靠外墙侧设置隔热层,材料可选用炉渣,减少炕向地面和外墙的热损失;
7 宜采用后分烟代替前分烟;
8抹炕面时,炕面应平整,并且炕头宜比炕梢厚,中部比里外稍厚;
9烟囱宜与灶台相邻搭砌,烟囱宜砌筑在间壁墙上,并应进行保温和防潮处理,烟囱内外抹草泥。
5.2.3 严寒地区宜采用火墙作为室内辅助采暖设施,火墙的构造和节能设计要求,宜符合下列规定:
1 火墙的长度宜在1.0~2.0m之间,高度宜在1.0~1.8m之间;
2 应根据实际情况选择火墙构造形式:竖洞火墙、横洞火墙或花洞火墙等构造形式;
3 火墙的烟道数根据长度而定,一般为3~5洞,各烟道间的隔墙采用立砖砌筑;
4火墙的砌筑材料宜选用实心粘土红砖或其它蓄热散热材料;
5火墙厚度宜为240mm或300mm,壁厚为60mm,火墙表面先刷泥浆,再刷白灰浆,以防从缝隙漏烟,当要求表面光滑时,也可在泥浆外抹薄薄一层白灰砂浆,再刷白灰浆;
6火墙应靠近外窗、外门,以便直接加热从门和窗进入的冷空气;
7 火墙砌体的散热面尽量设置在下部,以利于室内空气对流,减少室内温度梯度;
8 火墙脚体应有一定的蓄热能力,要求砌体的有效容积不小于0.2m
3;
9 两侧面同时散热的火墙,靠近外墙布置时应与外墙间隔100~150mm,减少对室外的热量损失。
5.2.4严寒地区宜采用燃池作为室内采暖设施,燃池的构造和节能设计要求,宜符合下列规定:
1 池体的横截面积应根据需热量大小和房间的适用情况来确定,以长方形为宜,池深不宜超过1.6m;
2 池顶盖板应现场浇铸,保证严密性;
3 新砌烟囱应在内壁抹20mm厚的水泥沙浆,已建成烟囱应采取措施保证烟囱的严密性;
4 填料口应设在房间外或与室外连通的走廊。
5.3 热水采暖系统
5.3.1 农村住房内的热水采暖系统应优先采用重力循环式散热器采暖系统(见图5.3.1),当采暖面积过大,热源中心与散热器中心距过小,使热水系统循环不利时,可采用机械式循环系统。
5.3.2重力循环热水采暖系统宜采用异程式,室内采暖系统宜采用双管形式。
5.3.3重力循环系统采暖炉出水总立管与最远端散热器立管之间水平管道长度不宜超过20m。
图 5.3.3 热水采暖系统示意图(略)
5.3.4 采暖炉的选择与布置应符合下列规定:
1 采暖炉应采用正规厂家生产的热效率高、环保型铁制炉具;
2 应根据燃料的类型选择适用的采暖炉类型;
3采暖炉炉体应有良好保温;
4 采暖炉设置位置应尽可能降低,宜低于室内地坪0.2~0.5m;
5 燃烧烟煤的采暖炉宜选择带排烟热回收装置;
6 排烟温度高的采暖炉宜在烟囱下部设置水烟囱,充分利用排烟余热。
5.3.5 散热器的选择和布置应符合下列规定:
1 散热器可选择铸铁散热器;
2 散热器宜布置在外窗窗台下,当受安装高度限制或布置管道有困难时,也可靠内墙安装;
3 散热器宜明装,暗装时装饰罩应有合理的气流通道、足够的通道面积,并方便维修;
4 散热器安装应具有一定高度,单层建筑散热器中心比炉子水套中心高出至少0.5m。
5.3.6 重力循环热水系统的管路布置和敷设应符合下列规定:
1 管路布置尽可能短、管径大、弯头阀门等少;
2 供水、回水干管的直径应相同;
3 供水、回水干管的敷设,应有坡向采暖炉0.5~1.0%的坡度;
4 供水干管宜高出散热器1~1.5m安装,回水干管宜沿地面敷设,当回水干管过门时,应考虑设置过门地沟;
5 敷设在室外、不供暖房间、地沟或顶棚内的暖气管道应进行保温,保温材料宜采用岩棉、玻璃棉或聚氨酯硬质泡沫塑料,保温层厚度宜不小于30mm。
5.3.7 阀门与附件的选择和布置应符合下列规定:
1散热器的进、出水支管上应安装关断阀门,关断阀门应选用阻力较小的闸板阀或球阀;
2 排气管、膨胀水箱(补水罐)的膨胀管上严禁安装阀门;
3 膨胀水箱(补水罐)的容积宜为系统容水的5%,最好安装在靠近采暖炉的供水总立管上,且在室内,其高度应高出供水干管10~20cm;
4供水干管末端及中间上弯处应安装自动排气装置或排气管。
5.3.8 重力循环热水采暖系统的运行维护保养应符合下列规定:
1炉膛内的结渣、积灰和烟囱内的积灰应经常彻底的清理;
2 经常向系统内补水避免干烧;
3 定期清理水套夹缝之间的煤渣、积灰和焦油;
4 定期清理、擦试炉盘炉体,保持干净整洁,防止腐蚀;
5 定期清理盛灰斗内的积灰,避免烧坏炉;
6 炉内膛泥如有损坏,应及时用耐火水泥或黄泥修补;
7 禁止使用系统中的热水,以保证炉具的使用寿命。
8 冬季停炉维修或当系统暂时不运行时,应将系统内的水放净,以防止结冰冻坏管路和炉体,若系统或炉体已结冰,必须使冰安全熔化后,方可重新点火,以防止因系统冰堵,而发生爆炸事故;
9 非采暖季停炉时,对炉子和系统应采取湿法保养,即停炉后将炉内和系统内保持满水状态;清理炉子水套上的积尘和炉膛、灰斗内的灰渣,炉条上部放一些石灰粉,保持干燥,减少腐蚀,将烟囱内的积灰清理干净,并将烟囱出口盖住,防止下雨漏水。
5.4 自然通风
5.4.1严寒和寒冷地区农村住房应优先采用自然通风方式,改善夏季室内热环境。
5.4.2农村住房应利用穿堂风增强自然通风,建筑的主立面朝向宜与当地夏季的主导风向相一致,且宜设置进风口和出风口,有效组织房间的穿堂风。
5.4.3农村住房应充分利用热压作用增强客厅、厨房的自然通风。坡屋顶房屋宜设屋顶天窗,客厅进风口侧的门窗低于出风口侧,当较重的冷空气从进风口进入室内,吸收了室内的热量后变成较轻的热空气上升从出风口排出室外,不断流入的冷空气在室内被加热后在建筑物的上部出风口排出,形成室内自然通风。
6 既有住房节能改造技术
6.1 一般规定
6.1.1农村既有住房在节能改造前应按《农村危险房屋鉴定技术导则》进行结构安全鉴定,评价等级为C级和D级的既有住房不宜进行节能改造。
6.1.2农村既有住房节能改造前应进行实地现场调查围护结构的热工性能、室内热环境状况等,对拟改造建筑的能耗状况及节能潜力做出评价,作为节能改造的依据。
6.1.3农村既有住房节能改造宜同时考虑围护结构保温改造和采暖、通风、照明及炊事设施的节能改造。
6.1.4农村既有住房节能改造应在节能诊断基础上,因地制宜地选择投资成本低、节能效果明显的方案。
6.1.5围护结构进行节能改造时,应根据建筑的建成年代、类型,建筑现有立面形式和外装饰材料确定采用何种保温技术,一般应优先选用外保温技术。
6.1.6外墙节能改造采用内保温技术时,应对混凝土梁、柱等热桥部位进行保温,保证整体保温效果并避免内表面结露。
6.1.7既有住房节能改造后,各类围护结构的传热系数应符合第四章中同类围护结构的传热系数限值要求。
6.1.8既有住房节能改造,除应符合本章规定的设计和施工要求外,尚应参照第四章和第五章执行。
6.2 外墙
6.2.1严寒和寒冷地区,在进行既有住房外墙节能改造时,应在原有外墙基础上加设保温层,并应与建筑的立面改造相结合。外墙保温应优先选用外墙外保温技术,保温材料宜选用模塑聚苯乙烯泡沫塑料板。
6.2.2严寒地区既有住房外墙节能改造不宜采用内保温技术,寒冷地区在外保温确实无法施工或需要保持住房外貌时,可采用内保温技术。
6.2.3墙体保温改造的常见方法和保温材料厚度选用见表6.2.3。