注:表中给出的外墙保温构造形式主要依据是各地实际的示范工程,各地可参考选用,如其它保温构造形式也能满足不同气候区外墙传热系数限值要求,也可选用。
4.2.3农村住房宜优先选择外墙外保温技术,当外保温实施困难时,也可采用外墙内保温技术,但保温材料和厚度应经过计算确定。
4.2.4模塑聚苯乙烯泡沫塑料板外保温的施工要求及方法参见《外墙外保温工程技术规程》JGJ144。
4.2.5模塑聚苯乙烯泡沫塑料板外保温的施工应符合下列规定:
1基层墙体应平整,无浮土和油污,墙面突出不平部分应剔除,并用水泥砂浆找平。
2 胶粘剂应涂在聚苯板上,一般采用点框法,涂胶面积应大于30%;基层墙体平整度良好时,亦可采用条粘法,板的侧边不得涂胶,粘贴聚苯板时,板缝应挤紧,相邻板应齐平,板间缝隙不得大于2mm,板间高差不得大于1.5mm,板缝隙大于2mm时,应用聚苯板条将缝填满,板条不得粘结;更不得用胶粘剂直接填缝,板间高差大于1.5mm的部位应打磨平整。
3 抗裂砂浆中铺设的耐碱玻纤网格布,其搭接长度不小于100mm,网格布铺贴应平整,无褶皱,砂浆饱满度100%,严禁干搭接。
4 涂料饰面层涂抹前,应先在抗裂砂浆抹面层上涂刷高分子乳液弹性底涂层,再刮抗裂柔性耐水腻子,饰面面层一般应采用弹性涂料。
5 粘贴和涂抹作业期间及完工后的24小时内,环境和基层表面温度应高于5℃,严禁雨中施工,遇雨或雨季施工应有可靠的防雨措施,抹面层和饰面层施工应避免阳光直射和5级以上大风天气。
6 所有外墙上的门窗框、雨水管、进户管线、墙面预埋件等,均应在保温层施工前完工。
7 墙体外保温系统完工后,应做好保护;拆卸脚手架时,注意保护墙面免受碰撞;严禁踩踏窗户、线脚;及时修补破坏墙面。
4.2.6草砖墙的施工应符合下列规定:
1 草砖存放时应注意防潮,下部用砖或板等材料架高垫起,上部用塑胶防水布覆盖,在使用前需检查草砖是否潮湿、腐烂、密实。
2 草砖墙应注意防潮,基础(基础梁)应比周围的地面高出20cm左右。草砖墙底部与基础之间必须有防潮层,防潮层做法为在基础与草砖墙之间砌20cm砖槽,里面放置炉灰渣或河卵石等填充物,在两侧砖槽上铺油毡纸。
3 砌筑草砖时,草砖应平放,捆草砖的铁丝或绳子在草砖的上下两面;第一块草砖的摆放是最重要的,应该与基础持平;总是从墙角和固定的一端--门和窗开始砌草砖。整块的草砖应用于墙角,墙角的草砖应固定在一起;在门框和窗框旁,应用整块和半块的草砖--把塞草的部位留在墙中央;砌草砖墙时,不能通缝,每一道垂直的缝不应高过一道草砖;草砖必须一块紧挨着一块,但不能使劲挤压;要保持墙的垂直可用铁丝透过草砖墙把钢筋、竹竿或木条绑在墙的两侧,间距50cm;草砖间所有的缝隙应用草填满,防止有透气孔洞。
4 草砖抹灰层宜选用混合砂浆,抹灰前,草砖必须保持干燥,墙面尽量要平整;不同材料接缝处,为避免裂缝,可用铁丝网覆于草砖墙表面,铁丝网需要将砖柱覆盖10-12cm,不得在5℃以下严寒结冰的天气抹灰。
4.2.7外墙采用内保温或夹芯保温构造时,在窗过梁、外墙与屋面、地面的交接等处,仍然存在热桥,应对热桥部分采取可靠保温或“断桥”措施。
4.2.8 外墙采用夹芯保温时,内外墙体之间应采取可靠的拉结措施,保证墙体的安全性,如:镀锌焊接钢筋网片和封闭拉结件等,配筋尺寸应满足拉结强度要求,焊接网片应至少两皮砌块放置一道,封闭拉结件的竖向间距不大于400 mm,水平间距不小于800mm,且应梅花形布置。
4.2.9外墙保温材料采用草板等吸水性材料时,外墙内保温的保温层和采暖空间之间、外墙夹芯保温的保温材料和内侧墙体之间应设置连续的防潮层,防潮材料可选择塑料薄膜。草板夹芯墙体的保温层与外侧墙体之间宜设置40mm厚通气层,并在外墙上设通气孔,通气孔水平和竖向间距不大于1000 mm,梅花形布置,孔口罩细铁丝网,见图4.2.9。
图4.2.9 草板夹芯墙体通气孔设置示意图(略)
4.3 门窗
4.3.1严寒和寒冷地区农村住房外门和外窗的选用分别见表4.3.1-1和4.3.1-2。
表4.3.1-1 农村住房外门选用
门框材料
| 门类型
| 空气层厚度
(mm)
| 传热系数K
[W / (m2·K)]
| 适用地区
|
木
| 双层木门(带玻璃)
| --
| 2.5
| 严寒地区
|
塑钢
| 单框中空玻璃门
| 12
| 2.7.
| 寒冷地区
|
金属保温门
| 单层
| --
| 1.5
| 严寒地区
|
表4.3.1-2 农村住房外窗选用
窗框材料
| 窗户类型
| 空气层厚度
(mm)
| 传热系数K
[W / (m2·K)]
| 适用地区
|
塑钢
| 单层窗+单框中空玻璃窗
| 100~140
| 2.0
| 严寒地区
|
单框三玻中空窗
| 6+6
| 2.3
|
单框中空玻璃窗
| 12
| 2.7
| 寒冷地区
|
16
| 2.6
|
4.3.2 严寒地区农村住房南向宜采用单框三玻中空塑钢窗,北向宜采用单层窗+单框双玻中空塑钢窗;寒冷地区农村住宅宜采用单框双玻中空塑钢窗;塑钢门窗的开启方式宜选择平开。
4.3.3严寒地区外门宜采用双层木门或金属保温门;寒冷地区外门宜采用单框中空玻璃塑钢门。
4.3.4 严寒地区外门采用双层门时,双层门之间间距宜不小于300~400mm;外门应向外开,内门应向内开,保证人在开启外门时,冷风不直接吹入。
4.3.5严寒地区外门不采用双层门时,应设置门斗或设两道门等避风设施,当设置两道门时,间距不小于800~1000mm;严寒地区冬季北向的外门宜进行封堵,外门和外窗应采取附加的保温措施,如窗户内侧或外侧加一层塑料薄膜,外门挂保温门帘;寒冷地区外门宜设门斗或挂保温门帘等减少冷风渗透和侵入措施。
4.3.6外窗内侧应加质地厚的布料窗帘,夜间增强保温;夏季窗内侧宜加浅色窗帘等遮阳。
4.3.7节能门窗的安装应符合下列规定:
1 安装前应注意检查门窗的各项性能和规格是否符合要求,对不合格的应该更换。
2 门窗宜靠近墙体的外表面安装,使墙体尽可能少遮挡进入室内的光线。
3门窗框与墙体间的缝隙,应采用高效保温材料填堵,宜采用施工现场灌注聚氨酯泡沫塑料或填塞聚乙烯泡沫塑料棒,再从内外侧用嵌缝密封膏(胶)密封,以减少该部位的开裂、结露和空气渗透。
4 外墙保温层与门窗框之间的窗洞侧壁部位应做保温处理,保温材料与外墙
保温材料一致,保温层厚度不小于20mm,以减弱该部位的热桥,提高门窗的保温性能。
4.4屋面和地面
4.4.1农村住房的各类型屋面均应增设保温层,保温层应覆盖整个屋面范围,木屋架屋面的保温层宜设置在吊顶上,钢筋混凝土屋面的保温层应设在钢筋混凝土结构层上,以防止结构层冻裂。
4.4.2屋面的保温材料应优先选用保温性能好的材料(见表4.1.2),木屋架屋面吊顶内保温的保温材料宜选择模塑聚苯乙烯泡沫塑料板,也可采用稻壳,锯末、稻草以及生物质材料制成板材;木屋架吊顶层应采用耐久性、防火性好,并能承受铺设保温层荷载的构造和材料。
4.4.3钢筋混凝土屋面的保温材料宜选择模塑聚苯乙烯泡沫塑料板或挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板。
4.4.4 严寒和寒冷地区农村住房不同屋面保温结构常见做法和保温材料厚度见表4.4.4。
表4.4.4 农村住房屋面保温常见构造形式和保温材料厚度选用
序号
| 名称
| 简图
| 构造层次
| 保温材料厚度参考值 (mm)
|
严寒
A区
| 严寒B区
| 严寒C区
| 寒冷地区
|
1
| 木屋架坡屋面
| 图略
| 1- 屋面板或屋面瓦
2- 木屋架结构
| |
3-保温层
| 散状或袋装锯末、稻壳等
| 500
| 400
| 350
| 200
|
EPS 板
| 150
| 120
| 100
| 80
|
4- 棚板(木、苇板、草板)
5- 木龙骨
6- 吊顶层
| |
2
| 木屋架平屋面
| 图略
| 1- 防水层
2- 粘土
3- 苇板或秸杆
4- 椽子
5- 檩条
6- 吊顶间层
7- EPS 板(保温层)
8- 吊顶层
| 150
| 120
| 100
| 80
|
3
| 钢筋混凝土坡屋面EPS/XPS板外保温
| 图略
| 1- 屋面瓦
2- 顺水条和挂瓦条
3- 保护层
|
|
4- 保温隔热层
| EPS 板
| 150
| 120
| 100
| 80
|
XPS 板
| 120
| 100
| 80
| 60
|
5-水泥砂浆找平层
6-找坡层
7- 钢筋混凝土屋面板
|
|
4
| 钢筋混凝土平屋面EPS/XPS板外保温
| 图略
| 1- 防水层
2- 找平层
| |
3- 保温隔热层
| EPS 板
| 150
| 120
| 100
| 80
|
XPS板
| 120
| 100
| 80
| 60
|
4-水泥砂浆找平层
5-找坡层
6-钢筋混凝土屋面板
| |