草砖
| 利用稻草和麦草秸秆制成,干燥时质轻、保温性能好,但耐潮、耐火性差,易受虫蛀,价格便宜
| 框架结构填充外墙体
| ≥112
| -
|
草板
| 纸面草板
| 利用稻草和麦草秸秆制成,导热系数小,强度大
| 可直接用作非承重墙板
| 单位面积重量≤26 kg/m2
(板厚58mm)
| 热阻>0.537 m2·k /w
|
普通草板
| 价格便宜,需较大厚度才能达到保温效果,需作特别的防潮处理
| 多用作复合墙体夹芯材料;屋面保温
| 300
| 0.13
|
炉渣
| 价格便宜、耐腐蚀、耐老化、质量重
| 地面保温
| 1000
| 0.29
|
稻壳、木屑、
干草
| 非常廉价,有效利用农作物废弃料,需较大厚度才能达到保温效果,可燃,受潮后保温效果降低
| 屋面保温
| 100~250
| 0.047~0.093
|
注:农村住房的建筑保温材料应因地制宜,就地取材,选择适合农村现有经济条件的保温材料。上表仅列出了目前适合在农村地区应用的几种常用保温材料。
4.1.4农村住房建筑保温工程施工作业环境与条件,应满足相关标准和施工工艺的要求,节能保温材料严禁在雨雪天气中露天施工。
4.2 外墙
4.2.1严寒和寒冷地区农村住房的墙体宜采用保温节能墙体材料,承重外墙宜采用非粘土多孔砖或普通混凝土空心砌块,非承重外墙宜采用非粘土空心砖、加气混凝土空心砌块、轻质复合墙板等,常用的保温节能墙体砌体材料可参考表4.2.1选用。
表4.2.1 保温节能墙体砌体材料性能
砌体材料
名称
| 性能特点
| 用途
| 主规格
尺寸
(mm)
| 主要技术参数
|
干密度
(kg/m3)
| 当量导热系数
(W/ m·K)
|
烧结非粘土多孔砖(图略)
| 以页岩、煤矸石、粉煤灰等为主要原料,经焙烧而成的砖,空洞率≥15%,孔尺寸小而数量多,相对于实心砖,减少了原料消耗,减轻建筑墙体自重,增强了保温隔热性能及抗震性能
| 可做承重墙,砌筑时以竖孔方向使用
| 24×115 ×90
| 1100-1300
| 0.51-0.682
|
烧结非粘土空心砖(图略)
| 以页岩、煤矸石、粉煤灰等为主要原料,经焙烧而成的砖,空洞率≥35%,孔尺寸大而数量少,孔洞采用矩形条孔或其他孔型,且平行于大面和条面
| 可做非承重的填充墙体
| 240×115 ×90
| 800-1100
| 0.51-0.682
|
普通混凝土小型空心砌块(图略)
| 以水泥为胶结料,以砂石、碎石或卵石、重矿渣等为粗骨料,掺加适量的掺合料,外加剂等,用水搅拌而成。
| 承重墙或非承重墙及围护墙
| 390×190×190
| 2100
| 1.12(单排孔);
0.86-0.91(双排孔);
0.62-0.65(三排孔)
|
加气混凝土砌块(图略)
| 与一般混凝土砌块比较,具有大量的微孔结构,质量轻,强度高。保温性能好,本身可以做保温材料,并且可加工性好。
| 可做非承重墙及围护墙
| 600×200×200
| 500-700
| 0.14-0.31
|
4.2.2严寒和寒冷地区农村住房外墙保温宜根据所处的气候区和当地资源状况,选择合适的产品,如模塑聚苯乙烯泡沫塑料板、草砖、草板等。严寒和寒冷地区外墙保温常见构造形式和保温材料厚度选用参见表4.2.2。
表4.2.2 农村住房外墙保温常见构造形式和保温材料厚度选用
序号
| 名称
| 构造简图
| 构造层次
| 保温材料厚度参考值(mm)
|
严寒
(A)区
| 严寒(B)区
| 严寒(C)区
| 寒冷
地区
|
1
| 多孔砖墙EPS板外保温
| 图略
| 1- 20厚混合砂浆
2- 240厚多孔砖墙
3- 水泥砂浆找平层
4- 胶粘剂
5- EPS板
6- 5厚抗裂砂浆耐碱玻纤网格布
7-饰面层
| 85-100
| 75-80
| 65-70
| 50-60
|
2
| 混凝土空心砌块EPS板外保温
| 图略
| 1- 20厚混合砂浆
2-190厚混凝土空心砌块
3-水泥砂浆找平层
4-胶粘剂
5- EPS板
6-5厚抗裂砂浆耐碱玻纤网格布
7-饰面层
| 90-100
| 80-90
| 70-80
| 55-65
|
3
| 混凝土空心砌块EPS板夹芯保温
| 图略
| 1- 20厚混合砂浆
2- 190厚混凝土空心砌块
3- 胶粘剂
4- EPS板
5- 90厚外砌块
6- 饰面层
| 85-100
| 70-80
| 60-70
| 50-60
|
4
| 非粘土实心砖
(烧结普通页岩、煤矸石砖)
| 图略
| 1-20厚混合砂浆
2-240厚非粘土实
心砖
3-水泥砂浆找平
4-胶粘剂
5-EPS板
6-5厚抗裂胶浆耐
碱玻纤网格布
7- 饰面层
| 90-100
| 80-90
| 75-80
| 60-70
|
图略
| 1- 20厚混合砂浆
2- 240厚非粘土实心砖墙
3- EPS板
4- 20空气层
5- 120厚非粘土实心砖墙
6- 饰面层
| 90-100
| 80-90
| 70-80
| 60-70
|
5
| 草砖墙
| 图略
| 1- 内墙抹灰两道,内加12号铁丝金属网
2- 草砖
3- 外墙抹灰两道,内加12号铁丝金属网
| 500
| --
| --
| --
|
6
| 草板夹芯墙
| 图略
| 1- 20厚混合砂浆
2- 120厚非粘土实心 砖墙
3- 草板(保温层)
4- 40空气层
5- 240厚非粘土实心砖墙
6- 饰面层
| 150
| 130
| 120
| 100
|
7
| 草板墙
| 图略
| 1- 混合砂浆
2- 58厚纸面草板
3- 60×60×2mm方钢管
4- 60厚岩棉
5- 58厚纸面草板
6- 饰面层
| 两层58mm草板;中间60mm岩棉
| --
| --
| --
|