注:进行建筑气候分区的主要目的是针对不同的分区提出不同的围护结构热工性能指标,表3.1.1中的建筑气候分区与即将发布实施的《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26的气候分区相一致,将严寒地区细化为三个分区,寒冷地区细化为二个分区。农村建筑气候分区的选择可参照附近相应的代表城市地区。
3.2 室内热环境和节能指标
3.2.1 农村住房主要房间冬季采暖室内设计计算温度为:14~18℃。
条文说明:农村住房的主要房间指卧室和起居室,该温度作为进行采暖设计的计算温度。大量农村调查结果表明,由于农民起居及生活习惯与城市有较大差别,使得对冬季采暖温度的要求也不相同,许多农户认为舒适的采暖温度为14~15℃。因此本条将采暖室内设计计算温度规定在一个较宽的范围内,便于农户根据生活习惯及经济条件自行选择。
3.2.2 农村住房应采用增强建筑围护结构保温隔热性能和提高采暖能效的措施,达到节能要求。围护结构(外墙、外门窗、屋面和地面)的热工性能应达到本导则中规定的限值要求,并且节能投资成本增量不宜超过20%。
3.3建筑布局节能要求
3.3.1农村住房宜布置在向南采光好的地域,避免设在不避风的高地、河边和海岸处;在山坡上新建农房时,应根据地形依山顺势而建,不要进行过多的挖土填方。
3.3.2 农村住房朝向宜采用南北向或接近南北向,主立面(外窗面积最大的立面)朝向宜向南。
3.3.3 农村住房的前后应有足够的间距,庭院里的高大树木应与住房保持适当距离,避免建筑的南立面被高大的物体或建筑遮挡导致房间内采光不好。
3.3.4农村住房宜双拼式或联排式集中布置。
3.3.5农村住房以单层和二层为主,当考虑占地面积时,可适当增加建筑层数。
3.3.6农村住房的体型应简单、规整,平、立面不应出现过多的局部凹凸部位,立面不宜高度不一。
3.3.7农村住房室内净高不宜超过3.0m,住房开间不宜大于6.0m。
3.3.8农村住房应选择合适的房屋进深,住房最好能进行南北分区。
3.3.9农村住房的平面设计应有利于冬季日照、避风和夏季自然通风,房间功能布局合理,起居、活动方便,节能方面应符合下列规定:
1房屋的平面布局宜规则,尽量避免L形、T形、U形等。
2外进户门应设置在能避免被冬季寒风直接吹到的位置,宜设在房屋的南侧;外门室内侧宜设置封闭的玄关或小室作为缓冲,避免冷空气直接吹入房间。
3卧室和起居室等主要房间宜布置在南向或靠近内墙侧,厨房、卫生间、储藏室等辅助房间宜布置在北向或外墙侧。
4房间的面积以满足使用要求为宜,不宜过大,卧室面积不宜超过20m
2,起居室面积不宜超过25m
2。
5门窗洞口的开启位置应有利于提高采光面积利用率,同时有利于通风。
6厨房和卫生间排风口的设置应考虑主导风向和对邻室的不利影响,避免强风时的倒灌现象和油烟等对周围环境的污染。
7考虑照明节能,单面采光房间的进深不宜超过6m。
8每个房间均应设外窗,最好能形成穿堂风,以保证有良好的自然通风。
3.3.10外窗面积不应过大,南向宜适当采用大窗,北向宜采用小窗,山墙上最好不设外窗。严寒和寒冷地区农村住房的窗墙面积比限值宜符合表3.3.10的规定。
表3.3.10 严寒和寒冷地区农村住房的窗墙面积比限值
朝 向
| 窗墙面积比
|
严寒地区
| 寒冷地区
|
北
| ≤0.25
| ≤0.30
|
东 、西
| ≤0.30
| ≤0.35
|
南
| ≤0.45
| ≤0.50
|
3.3.11夏季为增强自然通风效果,外窗的可开启面积不应小于外窗面积的1/3。
3.3.12农村住房应充分考虑利用太阳能,建设被动式太阳房。
3.3.13农村住房屋面应优先考虑设置坡屋面,室内应进行吊顶。
3.3.14农村住房应充分利用建筑外部环境创造适宜的室内环境。如:利用绿化防风、遮阳、蒸发降温等,提高建筑室内舒适度。
3.4能源利用和采暖通风方式
3.4.1农村住房建筑用能宜根据当地资源条件,优先选择可再生能源,如太阳能、沼气、秸秆利用、地热能等;可再生能源的利用应采取灵活的方式,可采用单户分散利用方式,也可采用集体利用的方式。
3.4.2农村住房采暖宜根据当地资源条件,优先选择利用可再生能源的采暖方式,鼓励农民优先选择改良火炕、吊炕、火墙、燃池等燃用生物燃料的采暖设施,合理利用太阳能等采暖方式。
3.4.3农村住房建筑夏季应尽可能利用自然通风。
4 围护结构保温技术
4.1 一般规定
4.1.1严寒和寒冷地区农村住房的围护结构(外墙、外门窗、屋面和地面等)应设置保温结构或采取相应的保温措施。
4.1.2严寒和寒冷地区农村住房围护结构的传热系数不宜超过表4.1.2规定限值。
表4.1.2 严寒和寒冷地区农村住房围护结构的传热系数限值
建筑气候分区
| 围护结构部位的传热系数K (W/ m2·K)
|
外墙
| 户门
| 外窗
| 屋面
|
严寒(A)区
| 0.4
| 2.5
| 2.0
| 0.3
|
严寒(B)区
| 0.45
| 2.5
| 2.0
| 0.35
|
严寒(C)区
| 0.5
| 2.5
| 2.0
| 0.4
|
寒冷(A)区
| 0.6
| 2.7
| 2.7
| 0.5
|
寒冷(B)区
| 0.6
| 2.7
| 2.7
| 0.5
|
注:表4.1.2中所列出的农村住房围护结构传热系数限值是参照即将发布实施的《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26中对城市建筑围护结构传热系数限值的规定、农村住房现状调查和各地的节能住房示范工程的实际情况,并考虑农村的经济条件等因素综合确定。整体要求比城市建筑偏低。
4.1.3农村住房围护结构的保温材料应尽可能选用适于农村应用条件的当地产品,严寒和寒冷地区常用的保温材料可以参考表4.1.3选用。
表4.1.3 常用保温材料性能
保温材料名称
| 性能特点
| 应用部位
| 主要技术参数
|
密度
(kg/m3)
| 导热系数
(W/ m·K)
|
模塑聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS板)
| 质轻、导热系数小、吸水率低、耐水、耐老化、耐低温
| 外墙、屋面、
地面保温
| 18~22
| ≤0.041
|
挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS板)
| 保温效果较EPS好,价格较EPS贵、施工工艺要求复杂
| 屋面、地面保温
| 25~32