法搜网--中国法律信息搜索网
住房和城乡建设部关于印发《严寒和寒冷地区农村住房节能技术导则(试行)》的通知

住房和城乡建设部关于印发《严寒和寒冷地区农村住房节能技术导则(试行)》的通知
(建村[2009]115号)


河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、河南省、山东省、西藏自治区、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅,北京市住房城乡建设委、农委,天津市城乡建设交通委,新疆生产建设兵团建设局:

  根据农村危房改造建筑节能示范工作的需要,我部组织编制了《严寒和寒冷地区农村住房节能技术导则(试行)》,请结合本地区实际参照执行。执行中有何问题和建议,请及时反馈住房和城乡建设部村镇建设司。

  联系人:王旭东、鞠宇平

  电 话:010-58934706

  传 真:010-58934713

  邮 箱:wangxd@mail.cin.gov.cn

中华人民共和国住房和城乡建设部
二○○九年六月三十日

  附件:
严寒和寒冷地区农村住房节能技术导则
(试行)



住房和城乡建设部
二OO九年六月



  目录

  1总则
  2术语
  3基本要求
  3.1农村建筑气候分区
  3.2室内热环境和节能指标
  3.3建筑布局节能要求
  3.4能源利用和采暖通风方式
  4围护结构保温技术
  4.1一般规定
  4.2外墙
  4.3门窗
  4.4屋面和地面
  5采暖和通风节能技术
  5.1一般规定
  5.2火炕、火墙、燃池
  5.3热水采暖系统
  5.4自然通风
  6既有住房节能改造技术
  6.1一般规定
  6.2外墙
  6.3门窗
  6.4屋面和地面
  6.5采暖设施
  7照明和炊事节能技术
  8太阳能利用技术
  8.1一般规定
  8.2被动式太阳房
  8.3太阳能热水器
  8.4太阳能供热采暖系统

1 总则


  1.0.1为贯彻落实国家节能政策,积极推广并合理选用建筑节能技术,指导我国严寒和寒冷地区农村节能住房的设计、施工及管理,加强农村住房的保温隔热效果,提高室内舒适性,促进节能技术在农村住房建设中的应用,提高农村住房建设技术人员的整体素质,制定本技术导则。
  1.0.2本导则适用于严寒和寒冷地区农村新建节能住房和既有住房的节能改造。
  1.0.3应用本导则时,应遵循国家有关节能减排的方针政策。同时,应根据当地村庄和住房改造规划、地理位置、自然资源条件、传统做法以及农民的生产和生活习惯,因地制宜地采用技术经济合理的节能技术。
  1.0.4农村既有住房节能改造应在满足《农村危险房屋鉴定技术导则(试行)》规定的房屋危险性鉴定等级A级和B级的前提下进行。
  1.0.5农村住房建筑节能除应执行本导则外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。

2 术语


  2.0.1窗墙面积比area ratio of window to wall
  窗户洞口面积与房间立面单元面积(即建筑层高与开间定位线围成的面积)的比值。为无量纲因次。
  2.0.2室内净高 interior net storey height
  楼面或地面至上部楼板底面或吊顶底面之间的垂直距离。
  2.0.3可再生能源 renewable energy
  指从自然界获取的、可以再生的非化石能源,包括风能、太阳能、水能、生物质能(沼气、秸秆等)、地热能和海洋能等。
  2.0.4模塑聚苯乙烯泡沫塑料板(EPS板) expanded polystyrene board
  由可发性聚苯乙烯珠粒经加热预发泡后在模具中加热成型而制得的具有闭孔结构的聚苯乙烯泡沫塑料板材。
  2.0.5挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS板)extruded polystyrene board
  以聚苯乙烯树脂加上其他的原辅料与聚合物,通过加热混合同时注入催化剂,然后挤塑压出成型而制造的闭孔蜂窝结构硬质泡沫塑料板。
  2.0.6 草砖 straw brick
  以干草为主要原料,经过挤压,捆绑而成的一种块状的墙体填充材料。
  2.0.7 纸面草板 compressed straw building slabs
  以洁净的天然稻草或麦草为主要原料,经高温高压成型,外表粘贴面纸而成的新型建筑材料。
  2.0.8火炕 heated brick bed(chinese kang)
  用砖或土坯砌成,其内有孔道分别与炉灶、烟囱相通,利用烟气通过孔道进行取暖的床。
  2.0.9火墙 heated brick wall
  用砖做成的长方形墙壁,墙内留许多空洞使烟火在内串通,通常用于辅助火炕进行采暖。
  2.0.10燃池(地炕) underground brick bed
  砌筑在地下的砖体方形池,混凝土燃池面板和地面保持平齐的一种火炕。
  2.0.11沼气 biogas
  将人畜禽粪便、有机废弃物、有机废水、水生植物等有机物质在厌氧条件下,经微生物分解发酵而生成的一种可燃性气体,主要成分有甲烷(CH(下标4))、二氧化碳(CO(下标2))及少量的氢(H(下标2))、氮(N(下标2))和一氧化氮(NO)等。
  2.0.12沼气池 biogas generating pit
  有机物质在其中经微生物分解发酵而生成一种可燃性气体的各种材质制成的池子,有玻璃钢、红泥塑料、钢筋混凝土等。
  2.0.13秸杆致密固化 straw compressed
  将生物质原料破碎压缩成型以替代煤炭、木材等燃料。
  2.0.14 秸杆气化 straw gasification
  在不完全燃烧条件下,将生物质原料加热,使较高分子量的有机碳氢化合物链裂解,变成较低分子量的一氧化碳(CO) 、氢气(H(下标2)) 、甲烷(CH(下标4))等可燃气体。
  2.0.15太阳能热水器 solar water heater
  将太阳能转换为热能来加热水所需的部件和附件组成的完整装置。通常包括集热器、贮水箱、连接管道、支架及其他部件。
  2.0.16太阳能集热器 solar collector
  吸收太阳辐射并将产生的热能传递到传热工质的装置。
  2.0.17太阳能供热采暖系统 solar heating system
  将太阳能转换成热能,供给建筑物冬季采暖和全年其他用热的系统,系统主要部件有太阳能集热器、换热蓄热装置、控制系统、其它能源辅助加热 / 换热设备、泵或风机、连接管道和末端供热采暖系统等。
  2.0.18被动式太阳房 passive solar house
  不需要专门的太阳能采暖系统部件,而通过建筑的朝向布局及建筑材料与构造等的设计,使建筑在冬季充分获得太阳辐射热,维持一定室内温度的建筑称为被动式太阳房。
  2.0.19 直接受益式太阳房 direct-gain passive solar house
  太阳光穿过透光材料直接进入室内,维持一定室内温度的被动式太阳房。
  2.0.20 集热蓄热墙式太阳房 heat-collecting and heat-storing passive solar house
  通过在外墙上设置集热蓄热装置或材料,使建筑在冬季充分获得太阳辐射热,维持一定室内温度的被动式太阳房。
  2.0.21 附加阳光间式太阳房 sunspaces-attaching passive solar house
  在房屋主体南面附加一个玻璃温室,使建筑在冬季充分获得太阳辐射热,维持一定室内温度的被动式太阳房。

3 基本要求


  3.1农村建筑气候分区
  3.1.1严寒和寒冷地区根据不同的采暖度日数HDD18和空调度日数CDD26范围,划分为五个子气候区。严寒和寒冷地区建筑气候分区见表3.1.1。
  表3.1.1 严寒和寒冷地区建筑气候分区

气候分区

分区依据

气候特征

代表地区

严寒

地区

(Ⅰ区)

严寒

(A)区

5500 ≤ HDD18 <8000

冬季异常寒冷,夏季凉爽

漠河、呼玛、嫩江、黑河、孙吴、伊春、克山、海伦、富锦、通河、图里河、阿尔山、海拉尔、新巴尔虎右旗、博克图、东乌珠穆沁旗、那仁宝拉格、阿巴嘎旗、通河、西乌珠穆沁旗、锡林浩特、二连浩特、长白、乌鞘岭、大柴旦、刚察、玛多、托托河、曲麻菜、达日、杂多、若尔盖、色达、狮泉河、改则、索县、那曲、班戈、申扎、帕里

严寒

(B)区

5000≤HDD18 < 5500

 

冬季非常寒冷,夏季凉爽

 

安达、虎林、尚志、齐齐哈尔、哈尔滨、泰来、牡丹江、宝清、鸡西、绥芬河、多伦、化德、敦化、桦甸、合作、冷湖、玉树、都兰、同德、阿勒泰、富蕴、和布克赛尔、北塔山、理塘、丁青

严寒

(C)区

3800 ≤HDD18< 5000

冬季很寒冷,夏季凉爽

前郭尔罗斯、长岭、长春、临江、延吉、四平、集安、呼和浩特、扎鲁特旗、巴林左旗、林西、通辽、满都拉、朱日和、赤峰、额济纳旗、达尔罕联合旗、乌拉特后旗、海力素、集宁、巴音毛道、东胜、鄂托克旗、沈阳、彰武、清原、本溪、宽甸、围场、丰宁、蔚县、大同、河曲、酒泉、张掖、岷县、西宁、德令哈、格尔木、乌鲁木齐、哈巴河、塔城、克拉玛依、精河、奇台、巴伦台、阿合奇、松潘、德格、甘孜、康定、稻城、德钦、日喀则、隆子

寒冷

地区

(Ⅱ区)

寒冷

(A)区

2000≤HDD18 < 3800,CDD26 ≤90

冬季寒冷,夏季凉爽

张家口、承德、怀来、青龙、唐山、乐亭、太原、原平、离石、榆社、介休、阳城、临河、赣榆、吉兰太、朝阳(辽宁)、锦州、营口、丹东、大连、长岛、龙口、成山头、潍坊、海阳、朝阳(山东)、沂源、青岛、日照、菏泽、费县、临沂、孟津、卢氏、马尔康、巴塘、毕节、威宁、拉萨、昌都、林芝、榆林、延安、宝鸡、兰州、敦煌、民勤、西峰镇、平凉、天水、成县、银川、盐池、中宁、伊宁、库车、阿拉尔、巴楚、喀什、莎车、安德河、皮山、和田

寒冷

(B)区

2000≤HDD18 < 3800,

90

冬季寒冷,夏季热

兰州、太原、北京、天津、石家庄、保定、沧州、泊头、邢台、运城、徐州、射阳、亳州、济南、惠民县、德州、陵县、兖州、定陶、安阳、郑州、西华、西安、吐鲁番、哈密、库尔勒、铁干里克、若羌