注1:本表记录对分类分项能耗拆分结果按整天、粗粒度汇总的结果
注2:本表记录相对于分类分项能耗拆分结果表已经减少很多,不用按时间分区
三、C类数据库:设计安装数据库
1、支路拓扑及装表关系描述表
T_ST_CircuitMeterInfo
序号
| 字段名
| 主、外键
| 字段中文名
| 推荐数据类型
| 描述
|
1
| F_CircuitID
| 主键
| 支路代码
| Char(14)
| 建筑代码(10位)+4位流水号
|
2
| F_BuildID
| 外键
| 建筑代码
| Char(10)
| 与建筑基本项数据表的建筑代码字段关联
|
3
| F_ParentID
|
| 上一级支路代码
| Char(14)
| 如果有上一级支路则填写上一级支路代码,如果没有上一级支路则填写-1
|
4
| F_MeterID
| 外键
| 本支路安装的监测仪表代码
| Char(14)
| 与监测仪表基本信息表的仪表代码字段关联。如果本支路没有安装监测仪表则为空
|
5
| F_CircuitName
| 必填
| 支路名称
| Varchar(48)
| |
6
| F_State
| 必填
| 支路状态
| Smallint
| 0:不使用,1:使用
|
2、监测仪表使用信息表
T_ST_MeterUseInfo
序号
| 字段名
| 主、外键
| 字段中文名
| 推荐数据类型
| 描述
|
1
| F_MeterID
| 主键
| 监测仪表代码
| Char(14)
| 建筑代码(10位)+4位流水号
|
2
| F_BuildID
| 外键
| 建筑代码
| Char(10)
| 与建筑基本项数据表的建筑代码字段关联
|
3
| F_MeterName
| 必填
| 监测仪表名称
| Varchar(48)
| |
4
| F_MeterProdID
| 外键
| 监测仪表产品代码
| Char(12)
| 与监测仪表产品信息表的监测仪表产品代码关联
|
5
| F_CollectionID
| 外键
| 数据采集器代码
| Char(12)
| 描述监测仪表对应的数据采集器,与数据采集器信息表的数据采集器代码字段关联
|
6
| F_MeterAddr1
|
| 监测仪表地址1
| Varchar(32)
| 记录仪表的地址1
|
7
| F_MeterAddr2
|
| 监测仪表地址2
| Varchar(32)
| 记录仪表的地址2
|
8
| F_MeterAddr3
|
| 监测仪表地址3
| Varchar(32)
| 记录仪表的地址3
|
9
| F_Rate
| 必填
| 变比
| Numeric(18,4)
| 互感器变比,无则填写-1
|
10
| F_State
| 必填
| 仪表状态
| Smallint
| 0:不使用,1:使用
|
注:本表格基于建筑所有监测仪表数据都通过数据采集器归集和上报的数据传输模式设置,如果不是该方式,则本表结构可做相应调整
3、监测仪表产品信息表
T_ST_MeterProdInfo
序号
| 字段名
| 主、外键
| 字段中文名
| 推荐数据类型
| 描述
|
1
| F_MeterProdID
| 主键
| 监测仪表产品代码
| Char(12)
| 城市代码(6位)+6位流水号
|
2
| F_MeterProdName
| 外键
| 仪表产品名称
| Varchar(48)
| |
3
| F_MaterType
| 必填
| 仪表类型
| Char(1)
| A- 普通电表
B- 多功能电表
C- 水表
D- 燃气表
E- 热表
F- 冷表
G- 冷热量计
|
4
| F_MeterProducer
|
| 仪表生产厂家
| Varchar(48)
| |
5
| F_MaterModel
|
| 仪表型号
| Varchar(48)
| |
6
| F_MeterProdDesc
|
| 仪表描述
| Varchar(160)
| |
4、监测仪表产品参数表
T_ST_MeterParamInfo
序号
| 字段名
| 主、外键
| 字段中文名
| 推荐数据类型
| 描述
|
1
| F_MeterParamID
| 主键
| 监测仪表参数代码
| Char(16)
| 监测仪表代码(14位)+2位流水号
|
2
| F_MeterProdID
| 外键
| 监测仪表产品代码
| Char(12)
| 与监测仪表产品信息表的监测仪表产品代码关联
|
3
| F_MeterParamName
| 必填
| 监测仪表参数名称
| Varchar(48)
| |
4
| F_ChangeRate
| 必填
| 转换比率
| Numeric(18,4)
| 参数单位转换至标准单位的比率
|
5
| F_ValueType
| 必填
| 数据值类型
| Char(1)
| A- 累计值
B- 变化值
C- 瞬时值
|
6
| F_State
| 必填
| 状态
| Smallint
| 0:无效数据,1:有效数据
|