注:数据中心代码由部里统一分配,项目开通前提交申请获取
2、城市温度信息表
T_DC_CityTempInfo
序号
| 字段名
| 主、外键
| 字段中文名
| 推荐数据类型
| 描述
|
1
| F_DataCenterID
| 主键、外键
| 数据中心代码
| Char(6)
| 与数据中心基本信息表的数据中心代码字段关联
|
2
| F_DistrictCode
| 主键
| 城市行政区划代码
| Char(6)
| 数据中心管理的城市的6位行政区划代码
|
3
| F_StartTime
| 主键
| 开始时间
| DateTime
| 整时,如2008-06-17 15:00:00
|
4
| F_EndTime
| 主键
| 结束时间
| DateTime
| 整时,如2008-06-17 16:00:00
|
5
| F_TempValue
| 必填
| 温度值
| Numeric(18,4)
| 在开始到结束时间段内的平均温度值
|
注1:城市温度信息可从城市气象管理部门处共享,最好是逐时平均温度信息
注2:对于一个数据中心管理多个城市的情况,可存储多个城市的温度信息
3、建筑基本项数据表
T_BD_BuildBaseInfo
序号
| 字段名
| 主、外键
| 字段中文名
| 推荐数据类型
| 描述
|
1
| F_BuildID
| 主键
| 建筑代码
| Char(10)
| 应填写10位编码,第1-6位编码为数据中心代码,第7位编码为建筑类别编码,第8-10位编码为建筑流水号,具体编码方法参见导则
|
2
| F_DataCenterID
| 主键、外键
| 数据中心代码
| Char(6)
| 与数据中心基本信息表的数据中心代码字段关联
|
3
| F_BuildName
| 必填
| 建筑名称
| Varchar(48)
| 最多24个汉字
|
4
| F_AliasName
| 必填
| 建筑字母别名
| Varchar(16)
| 一般用建筑名称的声母,可降低建筑敏感性
|
5
| F_BuildOwner
| 必填
| 建筑业主
| Varchar(80)
| 有多位业主时存主要业主名称,外加“等××位”
|
6
| F_State
| 必填
| 建筑监测状态
| Smallint
| 状态 1-启用监测 0-停用监测
|
7
| F_DistrictCode
| 必填
| 所属行政区划
| Char(6)
| 6位行政区划代码
|
8
| F_BuildAddr
| 必填
| 建筑地址
| Varchar(80)
| 最多40个汉字
|
9
| F_BuildLong
| | 建筑坐标-经度
| Numeric(18,4)
| 建筑任意点的经度读数(默认为东经,单位为度,如131.2576度)
|
10
| F_BuildLat
| | 建筑坐标-纬度
| Numeric(18,4)
| 建筑任意点的纬度读数(默认为北纬,单位为度,如39.9265度)
|
11
| F_BuildYear
| 必填
| 建设年代
| Numeric(4)
| 4位数字年份
|
12
| F_UpFloor
| 必填
| 地上建筑层数
| Int
| 整数
|
13
| F_DownFloor
| | 地下建筑层数
| Int
| 整数
|
14
| F_BuildFunc
| 必填
| 建筑功能
| Char(1)
| A- 办公建筑
B- 商场建筑
C- 宾馆饭店建筑
D- 文化教育建筑
E- 医疗卫生建筑
F- 体育建筑
G- 综合建筑
Z- 其它建筑
|
15
| F_TotalArea
| 必填
| 建筑总面积
| Numeric(18,4)
| |
16
| F_AirArea
| 必填
| 空调面积
| Numeric(18,4)
| |
17
| F_HeatArea
| 必填
| 采暖面积
| Numeric(18,4)
| |
18
| F_AirType
| 必填
| 建筑空调系统形式
| Char(1)
| A- 集中式全空气系统
B- 风机盘管+新风系统
C- 分体式空调或VRV的局部式机组系统
Z- 其它
|
19
| F_HeatType
| 必填
| 建筑采暖系统形式
| Char(1)
| A- 散热器采暖
B- 地板辐射采暖
C- 电辐射采暖
D- 空调系统集中供暖
Z- 其它
|
20
| F_BodyCoef
| | 建筑体型系数
| Numeric(18,4)
| |
21
| F_StruType
| 必填
| 建筑结构形式
| Char(1)
| A- 框架结构
B- 框-剪结构
C- 剪力墙结构
D- 砖混结构
E- 钢结构
F- 筒体结构
G- 木结构
Z- 其它
|
22
| F_WallMatType
| 必填
| 建筑外墙材料形式
| Char(1)
| A- 砖
B- 建筑砌块
C- 板材墙体
D- 复合墙板和墙体
E- 玻璃幕墙
Z- 其它
|
23
| F_WallWarmType
| 必填
| 建筑外墙保温形式
| Char(1)
| A- 内保温
B- 外保温
C- 夹芯保温
Z- 其它
|
24
| F_WallWinType
| 必填
| 建筑外窗类型
| Char(1)
| A- 单玻单层窗
B- 单玻双层窗
C- 单玻单层窗+单玻双层窗
D- 中空双层玻璃窗
E- 中空三层玻璃窗
F- 中空充惰性气体
Z- 其它
|
25
| F_GlassType
| 必填
| 建筑玻璃类型
| Char(1)
| A- 普通玻璃
B- 镀膜玻璃
C- Low-e玻璃
Z- 其它
|
26
| F_WinFrameType
| 必填
| 窗框材料类型
| Char(1)
| A- 钢窗
B- 铝合金
C- 木窗
D- 断热窗框
E- 塑钢
Z- 其它
|
27
| F_IsStandard
| 必填
| 是否是标杆建筑
| Boolean
| False-否, default
True-是
|
28
| F_DesignDept
| 必填
| 监测方案设计单位
| Varchar(64)
| 最多32个汉字
|
29
| F_WorkDept
| 必填
| 监测工程实施单位
| Varchar(64)
| 最多32个汉字
|
30
| F_CreateTime
| 必填
| 录入时间
| Datetime
| |
31
| F_CreateUser
| | 创建操作员名称
| Varchar(32)
| 最多16个汉字
|
32
| F_MonitorDate
| | 开始监测日期
| Datetime
| 也是开始上传能耗监测数据的日期
|
33
| F_AcceptDate
| | 能耗监测工程验收日期
| Datetime
| 标志着该建筑的能耗监测工程是否已经验收
|