法搜网--中国法律信息搜索网
住房城乡建设部关于印发《北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造技术导则》(试行)的通知

  安装散热器热量分配表时,不需要对既有室内采暖系统进行改造。
  热量分配表分摊法适用于以散热器为散热设备的室内采暖系统。
  2.户用热量表分摊法
  系统组成及分摊原理:
  该分摊系统由各户用热量表以及建筑物热力入口或热力站设置的热量表组成。
  户用热量表测量出的每户供热量可以作为计量热费结算依据,也可以通过户用热量表测量出的每户供热量,测算出各个热用户的用热比例,按此比例对楼栋或热力站热量表测量出的建筑物总供热量进行户间热量分摊。
  特点及适用范围:
  根据热量表的流量计的测量方式不同,热量表的主要类型有机械式热量表、电磁式热量表、超声波式热量表。
  机械式热量表的初投资相对较低,但热量表的流量计对水质有一定要求,以防止流量计的转动部件被阻塞,影响仪表的正常工作。
  电磁式热量表的初投资相对机械式热量表要高,但仪表的流量计比机械式的精度要高、压损小。电磁式热量表的流量计工作需要外部电源,而且必须水平安装,还需较长的直管段,这使得仪表的安装、拆卸和维护较为不便。
  超声波热量表的初投资相对较高,仪表的流量计具有精度高、压损小、不易堵塞等特点,但流量计的管壁锈蚀程度、水中杂质含量、管道振动等因素将影响流量计的精度。
  户用热量表分摊法适用于分户独立式室内采暖系统及地面辐射供暖系统。
  6.4.3 热量分配表分摊方法应符合以下规定:
  1.热量分配表的产品和安装方法应符合《电子式热分配表》(CJ/T260-2007)和《蒸发式热分配表》(CJ/T271-2007)产品标准。
  2.采用蒸发式热量分配表或单传感器电子式热量分配表时,散热器平均热媒设计温度不应低于50℃;采用传感器电子式热量分配表时散热器平均热媒设计温度不应低于35℃;采用蒸发式热量分配表时,不同的采暖季节应使用不同的蒸发液体颜色。
  3.热量分配表的使用和保护,应与用户说明,入户读表时应尽量减少对用户的干扰。
  6.4.4 户用热量表分摊方法应符合以下规定:
  1.户用热量表可作为供热计量决算依据,也可以作为建筑物内热量分摊的依据,热量表的测量结果要求具备较好的一致性。
  2.户用热量表前应安装过滤器。

7 节能改造效果检测与评估


  7.0.1 节能改造完成后,应对改造工程的节能效果进行检测与评估。
  7.0.2 检测与评估应由建设单位委托具有相应检测资质的检测机构检测,并出具报告。