(四)辐射防护工作评定情况;
(五)大修中的事件或异常的处理情况;
(六)大修后反应堆首次临界前的准备工作;
(七)核安全相关专题
1.大修中核燃料装卸贮存系统(PMC)换料机存在的缺陷和处理情况;
2.卸料后源量程可用性试验情况;
3.温度调节棒(R棒)卡涩故障处理情况;
4.余热排出系统(RRA)入口死管段改进项目进展情况;
5.其他核安全相关问题。
三、检查活动
检查组由国家核安全局、环境保护部广东核与辐射安全监督站、环境保护部核与辐射安全中心等单位的人员组成(名单见附表一)。大亚湾核电运营管理有限责任公司(以下简称“DNMC”)的有关负责人(名单见附表二)参加了本次检查。
本次检查采用听取汇报、文件审查、主控室巡视及人员访谈等方式进行。DNMC对检查给予了积极的配合,检查达到了预期目的。
四、检查结果和要求
检查组认为本次换料大修工作至目前为止进展顺利,未发生符合核电厂运行事件报告准则的事件,大修中发现的内部事件或异常情况基本上得到了妥善处理,主要的预防性维修、修改、定期试验、在役检查等项目均按计划顺利进行,人员的辐射剂量控制在限制范围内,换料大修后反应堆首次临界所需文件基本齐备,机组已基本具备重新临界启动的条件。
检查组要求,DNMC应按计划完成本次大修的剩余项目,并按照反应堆临界前动态控制点程序(PT 9DHP 010)及反应堆临界前安全检查程序(PT 9RHP 006)的要求,确认相关系统、设备以及状态满足临界运行技术规范的要求。DNMC应将以上项目完成情况及检查结果及时报告广东核与辐射安全监督站。
检查组建议,在DNMC完成以上与临界相关的工作并经广东核与辐射安全监督站确认后,国家核安全局批准大亚湾核电厂二号机组开始进行反应堆临界活动。
针对检查中发现的问题,检查组提出如下核安全管理要求:
(一)大修中核燃料装卸贮存系统(PMC)换料机存在的缺陷和处理情况
针对大修中PMC 系统换料机手动模式下出现的故障情况,DNMC进行了原因分析和临时处理,经反复试验,故障未再出现。检查组要求DNMC继续深入研究故障原因,补充分析堆芯装料和乏燃料操作时出现同一故障的可能性及影响,对PMC 系统其他操作进行相关试验,结合同类系统的经验反馈,提出根本解决方案。
(二)温度调节棒(R棒)卡涩故障处理情况