国家核安全局关于印发《阳江核电厂一号机组核岛基础浇注第一罐混凝土前现场准备情况核安全检查报告》的函
(国核安函〔2008〕103号)
阳江核电有限公司:
根据《
中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》及其实施细则的要求,我局组织核安全检查组,于2008年11月13日-14日对你公司阳江核电厂一号机组核岛基础浇注第一罐混凝土前现场准备情况进行了核安全检查。
现将检查报告印发你公司,请根据检查报告提出的要求,采取整改措施,确保阳江核电厂一号机组的建造质量。
附件:阳江核电厂一号机组核岛基础浇注第一罐混凝土前现场准备情况核安全检查报告
二○○八年十一月二十七日
附件:
阳江核电厂一号机组核岛基础浇注第一罐
混凝土前现场准备情况核安全检查报告
检查单位名称:国家核安全局
受检单位名称:阳江核电有限公司
检查日期:2008年11月13日-14日
一、检查依据
(一)《
中华人民共和国民用核设施安全监督管理条例》及其实
施细则
(二)《
核电厂厂址选择安全规定》
(三)《
核电厂质量保证安全规定》
二、检查内容
(一)一号机组核岛地基前期施工遗留问题处理情况;
(二)一号机组施工组织、施工计划等情况;
(三)建造施工准备情况,包括现场施工场地、料厂、实验室、
搅拌站等。
三、检查活动
检查组听取了阳江核电有限公司、中广核工程有限公司阳江项目部关于阳江核电项目总体进展、一号机组核岛浇注第一罐混凝土
前核岛地基前期施工遗留问题处理、施工过程中质量保证及施工组织建设和管理等情况的汇报,并通过文件检查、现场查看及人员访谈等方式,对一号机组施工质量、质量保证大纲的实施和核岛基础浇注混凝土前准备情况进行了现场检查与核实。