*注:本篇法规已被《财政部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部等关于调整重大技术装备进口税收政策的通知》(发布日期:2009年8月20日 实施日期:2009年7月1日)废止财政部关于调整超特高压输变电设备及其关键零部件进口税收政策的通知
(财关税[2008]82号)
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财务局,财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处:
为贯彻落实国务院关于加快振兴国内装备制造业有关进口税收政策的精神,现就调整超、特高压输变电设备及其关键零部件进口税收政策有关问题通知如下:
一、根据《财政部 国家发展改革委 海关总署 国家税务总局关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知》(财关税[2007]11号)的有关规定,自2008年1月1日(以进口申报时间为准)起,对国内企业为开发制造超、特高压输变电设备而进口的关键零部件所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退,所退税款作为国家投资处理,转为国家资本金,主要用于企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设。
二、本通知所称超、特高压输变电设备是指±500千伏及以上直流输变电设备和500千伏及以上交流输变电设备。提出申请享受进口税收政策的企业应具备以下条件:1.具有从事超、特高压输变电设备设计试制能力;2.具备专业比较齐全的技术人员队伍;3.有较强的消化吸收能力和生产制造能力;4.已签订超、特高压输变电设备的合同定单。
三、享受退税政策的进口关键零部件目录见附件1。今后退税商品清单将根据企业申请、政策实施效果、国内配套能力等情况适时进行调整。
四、符合本通知第二条规定的企业如需进口上述关键零部件、原材料,可按照财关税[2007]11号文件的有关规定申请办理退税手续。
五、自2008年9月1日起,对新批准的内、外资投资项目(以项目的审批、核准或备案日期为准,下同)进口《
国内投资项目不予免税的进口商品目录(2006年修订)》(
财政部公告2007年第2号)专用设备第三十六类中部分设备和串联补偿装置(见附件2),一律停止执行进口免税政策。
2008年9月1日以前批准的内、外资投资项目,其进口前款所述设备,在2009年3月1日前继续按照《
国务院关于调整进口设备税收政策的通知》(国发[1997]37号)的有关规定执行;在2009年3月1日以后(含3月1日)对上述项目进口本条前款所述设备,一律停止执行进口免税政策。
中西部外商投资优势产业项目、外国政府贷款项目和国际金融组织贷款项目进口本条第一款所述自用设备,比照本条前两款规定执行。
自2008年9月15日起,对外商投资企业自有资金项目和加工贸易企业以加工贸易项下外商提供的不作价设备方式进口本条第一款所述自用设备,一律停止执行进口免税政策。
附件:1.超、特高压输变电设备进口关键零部件退税清单
2.输变电设备整机进口不予免税清单
二○○八年八月二十六日
附件1:
超、特高压输变电设备进口关键零部件退税清单
一、±500kV及以上直流输变电设备
序号
| 设备名称
| 主要技术参数
| 一级部件
| 二级部件
| 单机用量
| 退税年限
| 税则号列(供参考)
|
1
| Pict
直流换流变压器
|
额定电压≥500kV
| 瓷套管(网侧套管)
|
| 2~4支
| 3
| 85462010
|
|
硅胶套管
|
| 2~4支
| 3
| 85469000
|
|
冷轧晶粒取向电工钢带(片) (又称硅钢片)
|
| 100~300吨
| 3
| 72251100
|
|
|
有载开关
|
| 2~4台
| 3
| 85372090
|
绝缘出线装置(包括直流出线和交流出线装置)
|
| 1套
| 3
| 85462010 85469000 85479090
|
|
绝缘纸板
|
| 13吨-20吨/台
| 3
| 48116010
|
绝缘成型件(限750KV及以上,包括角环、绝缘筒、绝缘罩、绝缘槽、绝缘套、绝缘支撑架、端圈压板等)
|
| 1套
| 3
| 85469000 85479090
|
2
| 换流阀
| 额定电压≥500kV
| 电抗器
|
| ±500kV:288~360台/站 ±800kV:384台/站
| 3
| 85045000
|
碟形弹簧
| | ±500kV:720片/站 ±800kV:960片/站
| 3
| 73182900
|
散热器
| | 限±800kV:3072个/站
| 3
| 84195000
|
绝缘螺杆
| | ±500kV:576根/站 ±800kV:324根/站
| 3
| 39269090 85489000
|
拉紧环
| | 限±800kV:768个/站
| 3
| 73066900
|
ETT阀底部控制柜
| | ±500kV:4套/站 ±800kV:12套/站
| 3
| 85379090
|
2
| Pict
换流阀
| 额定电压≥500kV
| LTT阀底部控制柜
| | ±500kV:2套 /站 ±800kV:4套/站
| 3
| 85379090
|
高绝缘水管(PVDF水管)
| | ±500kV:66480米/站 ±800kV:10368米/站
| 3
| 39269090 39209910
|
阻尼电容(LTT/ ETT)
| | ±500kV: 1872(LTT)个/站 或4320(ETT)个/站 ±800kV: 2880(LTT)个/站 或6144(ETT)个/站
| 3
| 85321000
|
阻尼电阻(LTT/ ETT)
| | ±500kV: 1872(LTT) 个/站 或 4320(ETT)个/站 ±800kV: 2880(LTT)个/站 或6144(ETT)个/站
| 3
| 85333900
|
晶闸管控制单元(LTT/ ETT)
| | ±500kV: 1872(LTT) 个/站 或 2160(ETT)个/站 ±800kV: 2880(LTT)个/站 或3072(ETT)个/站
| 3
| 90328900
|
阀避雷器
| | ±500kV: 24个/站 ±800kV: 48个/站
| 3
| 8535400
|
3
| 直流输电用晶闸管
| 直径≥5英寸 额定电流:3000A-4500A 额定电压:7000V-8500V
| 硅单晶片(Ф125mm-Ф150mm)
| | 3~6片/只
| 3
| 38180011
|
芯片(额定电压≥7000V)
| | 1~2片/只
| 3
| 85419000
|
基板(钼片,Ф105mm-Ф150mm)
| | 2~4片/只
| 3
| 85419000
|
管壳(Ф115mm- Ф200mm)
| | 1套/只
| 3
| 85419000
|
门极
| | 1套/只
| 3
| 85419000
|
4
| 控制保护设备
| ±500kV及以上直流输变电设备用控制保护设备
| 直流控制保护主机
|
| 90~100台
| 3年
| 85372090
|
| 处理器电路板
| 215~240块/台
| 3年
| 85423900
|
| 光电通讯电路板
| 100~110块/台
| 3年
| 85423900
|
| 背板
| 4~5块/台
| 3年
| 85423900
|
| 模拟量测量电路板
| 25~30块/台
| 3年
| 85423900
|
| 电源板
| 300~350块/台
| 3年
| 85423900
|