.2 如系干粉或二氧化碳,容量应至少为5 kg;
.3 如系泡沫,容量应至少为9 l升;
.4 每年检查一次;
.5 应有标明上次检查日期的标示;
.6 应每10年进行一次液压试验(瓶和推剂瓶);
.7 如系二氧化碳,不应存放在起居处所内;
.8 如位于控制站及其它装有对高速船安全所必需的电气或电子设备或装置的处所内时,其灭火介质应为非导电或对这些设备和装置无害;
.9 应即可使用并位于易于可见的位置,以便在发生火灾时能 快捷和方便的拿到;
.10 应位于不因天气、振动或其它外部因素而影响其使用性能的位置;和
.11 应有表明是否使用过的标识。”
95 在第7.7.5.1段中,“独立驱动泵”改为“由独立电源供电的泵”。
96 在第7.7.5.3段的最后一句前插入下列句子:
“消防总管应有排水功能,并安装阀门,以使消防总管的支管部分在总管用于非消防目的时能予以隔离。”
97 在第7.7.5.4段末尾新增下列文字:
“在靠近每一机器处所的入口处外部应设有一个消防栓。”
98 第7.7.5.5段中,将“耐腐蚀材料”后的文字改为:
“消防水带的长度应:
.1 至少10 m;
.2 在机器处所内不超过15 m;和
.3 在其它处所和开敞甲板处不超过20 m。
99 在第7.8.1.1段的段首插入“根据7.8.1.2规定”,并删除第2句。
100 在现有第7.8.1.1段之后新增第7.8.1.2段如下,并将现有第7.8.1.2和7.8.1.3段重新编号为第7.8.1.3和 7.8.1.4段:
“7.8.1.2 如对特种处所或滚装处所,包括开式滚装处所,的车辆甲板有隔热要求,则仅需在下一面进行隔热。只要车辆甲板不是高速船主承载结构一部分或支撑部分,并已采取相关措施确保船舶安全(包括灭火能力、耐火分隔完整性和撤离措施)不受这些内部甲板部分或全部坍塌的影响,则完全位于滚装处所内的这些车辆甲板可允许免于结构防火要求。”
101 将第7.8.2段的第1段改为第7.8.2.1段,并在第7.8.2.1段后插入下列文字:
“7.8.2.2 该系统的泵应能保持:
.1 对A类高速船,当任一台泵组出现故障时,仍维持规定的 施放总量的一半;和
.2 对B类高速船,当任一台泵组出现故障时,仍维持规定的施放总量。
7.8.2.3 固定式灭火系统应满足下列要求:
.1 阀箱上应设有压力表,且其每个阀门均应标识其保护的区域;
.2 应在设有阀门的舱室内张贴装置的维护和操作须知;和
.3 管系上应装设足够数量的泄水阀。”
102 在第7.8.4.1段末尾新增下列文字:
“,包括L形金属管在内的水雾枪,该管长肢长约2 m,并能与消防水带连接;短肢长约250 mm,装有一个固定水雾喷枪或能与一个喷水枪连接。”
103 在第7.8.4.3段末尾新增下列文字:
“除符合第7.7.4段 的要求外,灭火器还应适合A类和B类*火灾,并具有12 kg或等效的干粉灭火剂。”
104 将第7.8.6段重新编号为第7.8.6.1段,并将第一句中的“排水孔应如此安装”改为“泵和排水装置应能防止水的积聚。为此目的而安装的排水孔应按规定如此布置。”
105 在现有第7.8.6.1段后插入新的第7.8.6.2段如下:
“7.8.6.2 对按第7.8.6.1段规定安装的排水孔和舱底水泵:
.1 排水系统的水量应考虑到水雾系统的泵和所需的消防水枪的数量;
.2 排水系统的排量应不小于上述.1规定排量的125%;和
.3 应确保污水阱具有足够的容量,并应布置在两舷侧,其在每一水密舱内相互间的距离不应超过40 m。”
106 在第7.8.7.1段中,将第一句之后的文字替换如下:
“安装在甲板或平台以上超过450 mm高度的电气设备,应由符合经本组织认可的国际标准的防进水罩壳加以保护。但如为高速船安全所必需而在甲板或平台上低于450 mm高度安装电气设备和布线时,只要该电气设备符合经本组织认可的国际标准的合格防爆型,则可安装这些设备和布线。
107 将现有第7.8.7.2段替换如下:
“7.8.7.2 如电气设备安装在排气通风导管内,其应为合格防爆型设备。安装的设备和布线应根据本组织认可的国际标准适合使用,任何排气导管的出口应位于安全位置,并考虑到其它可能的着火源。”
108 在第7.10.1.2段中的“水雾枪”之后插入“符合7.8.4.1段的要求”字样。”
109 在第7.10.2段中,将“或个人配备应储存于”改为“和个人配备应储存于固定布置并标有永久清晰标志的位置处”。
110 在第7.10.3.1.2段中,将文字“和手套”删除。
111 在第7.10.3.1.4段中,将“型”改为“符合本组织认可标准的合格防爆型”。
112 在第7.10.3.1.5段末尾新增“具有高压绝缘斧柄的”字样。
113 将7第.10.3.2和7.10.3.2.1段删除,将第7.10.3.2.2段重新编号为第7.10.3.2段,并在“呼吸器”前插入“认可型”字样。
|