  因此,实验用房具有以下两个特点:一是无一般民用建筑中惯有的“标准层”或“标准间”的概念;二是需要建筑物提供大面积的敞开空间以及一定的层高,以便各种类型实验室的布置与建造。鉴于上述特点,实验用房宜采用框架(剪)或钢结构,消除混合结构中承重墙对空间的限制,便于实验室在新建、改建与扩建时灵活设置。
  第二十三条 本条根据《建筑设计防火规范》GBJ16、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222等国家有关建筑设计防火要求,规定了疾病预防控制中心建筑防火设计原则。
  设置实验用房的建筑耐火等级不应低于二级,消防设施的设置应符合国家有关建筑设计防火规范的规定。
  对于大型贵重仪器实验室以及过水后将发生严重危害环境或严重危及人体健康事故的实验室,应采用合理的气体灭火装置。适用于实验室的气体灭火装置通常有自动气体灭火装置和手动灭火器。采用自动气体灭火装置时,应在室内外分别设置手动控制开关,同时还应在消防值班室设置手动直接控制装置。
  第二十四条 为了合理组织人流、物流、避免交叉污染,实验用房内部平面布局应满足下列要求:①实验区与非实验区相互隔离;②人员经更衣室更衣后进出实验区;③物品,特别是大型仪器设备经垂直通道到达楼层后可直接进出实验区。
  本条规定了实验用房内部平面布局的原则。
  第二十五条 疾病预防控制中心用房在楼宇中的垂直布局,应根据各类用房散发废气的毒性、刺激性及异嗅的强弱程度,以及工程管网量,并考虑合理的人流、物流组织和工作流程来确定。
  实验、业务、保障及行政等各类功能用房集中在一个楼宇时,宜将实验用房置于楼宇最上部,明确功能分区,保证实验用房呈独立区域,并处理好交通关系,建立完善的管理机制,避免不同类别的人流、物流相混杂。其余用房的垂直布局宜按照业务、行政及保障用房依次向下布置。
  各类实验用房集中在一个楼宇时,由于毒理(包括动物存养)实验室散发异嗅气体的量与强度较大、工程管网量多、布置最杂,因此毒理实验室宜设置在最上部;理化实验室散发化学气体量较多、工程管网量较大,因此理化实验室宜设置在楼宇上部;微生物实验室所需通风设施的工程管网量相对较少,同时,实验室含致病微生物的污水应收集消毒后排放,因此微生物实验室宜设置在毒理、理化的下方。
  实验用房在楼层间的布局,宜按类别单元进行归拢,分层设置。对于容易造成交叉干扰,而又难以有效隔离的实验室,不得同层混合布置。
  本条规定有利于有毒有害气体的处理排放与稀释,减轻对其他用房的不良影响,同时便于合理设置工程管网。
  第二十六条 设置实验用房建筑的电梯,按用途可分为客梯和货梯两类;按专业清洁要求可分为清洁梯和污物梯两类。
  实验用房的垂直交通,在满足人流需要的同时,更应满足物流,包括样品、试剂、器皿、仪器设备等运输的需要,因此实验用房宜安装电梯,位于四层以上(含四层)的实验用房应安装电梯。无论是高层还是多层建筑,在确定电梯时应至少设有一部货梯或至少有一部客梯可兼作货梯,以便实验用品,特别是大型仪器设备的垂直运输。有条件者,宜单独设置污物梯。
  客梯(清洁梯)的位置应设于楼宇主入口视觉显著、交通便利的区域;货梯一般与客梯相邻,这种设置可以降低造价、提高效率,但也可以根据特殊需要,避开主要人流路线,在楼宇的其他区域独立设置,通常是设于楼宇的另一端。在这种情况下,货梯往往更多地被赋予了污物梯的内涵。独立的货梯或污物梯可以通过门禁系统进行管理,仅用于设备、材料、样品和其他供给的运输,并便于实现封闭清理与消毒。
  货梯或客货两用梯除设有常规功能外,还应配置运行直驶与停站更改功能。它的作用是保证在运送物品,特别是含有致病微生物的实验样品与废弃物时,可以不受梯外其他楼层的召唤以及更改梯内错按的楼层按钮而直接到达目的楼层。
  本条根据疾病预防控制中心人流、物流的合理需要,确定了电梯设置的要求。
  第二十七条 为了避免在实验过程中因外窗玻璃的色彩造成色觉判断误差,本条对实验用房外窗玻璃的色彩,以及避光措施的要求进行了规定。
  第二十八条 实验室内隔墙应优先选用厚度簿、保温性好、施工方便的新型轻质材料,并满足牢固、保温、防火及表面光滑平整的要求,对合理布局、扩大使用面积、提升建设档次、展现良好形象具有显著的作用,更为重要的是应对未来的改建、扩建具有较好的灵活性。
  无特定要求的实验用房,内隔墙应具备良好的可视性,其意义在于:①提高安全性。由于实验室结构往往比较复杂,工作人员较少,因此,提高实验室的可视性,有利于及时发现实验过程中出现的意外事故;②提高明亮度、增强开阔感。由于实验室隔墙很多,对光线的阻挡程度较重,因此,提高实验室的可视性,有利于保证整个实验区域,包括走廊的明亮程度,并增强开阔感。
  实验用房采取玻璃分隔时,地面以上应采用不低于1米的实墙,以便放置装有电源插座的实验边台,并耐受推车等物体的冲撞,提高安全性。走廊两侧可以在条件允许的前提下尽量提高透明面积的比例。纵隔墙不宜全部采用玻璃隔断。充分而有效地利用空间是现代实验用房设计的重要理念之一,提高单位空间的贮物量在大多数实验用房中都是非常必要的,在实验台上方设置支架或在墙上安装吊柜是一种被普遍采用的既简洁又美观、实用的方式,因此,应根据具体情况,在需要的地方以实墙代替玻璃隔断来争取空间,储藏或搁置实验物品。当纵隔墙采用玻璃隔断时,应在近走廊与外墙处应各留不少于1.5m宽的实墙,以利于放置冰箱、器皿柜、资料柜等高大物件。
  实验用房吊顶、墙面的材料和构造除应满足不起生、不积灰、吸附性小以外,还应满足耐消毒剂等化学物质腐蚀、防水与易清洗的要求。
  实验用房地面应采用耐腐蚀、耐磨损、易冲洗的建筑材料。对于洁净实验用房、负压状态BSL-2实验用房及其以上等级的生物安全实验用房和其他有特定要求的实验用房地面材料除应满足上述一般要求外,更应满足整体无缝隙的要求。
  放射性同位素与射线装置实验用房等有特殊要求的,应按国家相关规定和标准进行建设。
  第二十九条 本条根据实验用房废水的性质、成分和被污染程度规定了实验废水排水系统的设置原则,废水排水系统的设计应遵照执行。
  (一)排水方式
  实验废水排水系统,按所排除的污水性质、成分和被污染的程度并结合室外排水系统的情况,可设置分流排水或合流排水系统:
  1.含有一般致病微生物的实验废水:宜设置专用排水管道,以便污水消毒。
  2.含有放射性物质的实验废水:在小型实验用房,当废水量较小,放射性物质浓度不大时,可合成一个排水系统。对于排出的废水量较小,但浓度高时,可采用特制的专用容器就地进行收集后,送往集中废水贮存槽,然后送往外协废水处理厂。在大型实验用房,应根据排出的废水中放射性物质浓度和化学性质等,可设置一个或几个排水系统分流排出,需要处理的废水排至废水集中处理设施或外协的公共废水处理厂进行处理。
  3.混合后更为有害的实验废水:当不同化学成分的废水混合后的反应对管道有损害或可能造成事故时应分流排出。
  4.毒理实验用房:为了能够顺畅地排除实验动物房粪便,需要设置较一般下水更大直径的排水管道,因此,宜单独安装专用的排水系统。
  5.含有机溶剂的实验废水:由于有机溶剂往往不溶于水,它们不但有毒有害,而且多有强烈的异味,会随排水支管道进入其他实验用房的水封而散发至室内。因此,经常使用有机溶剂的实验用房,应尽量集中布置,并单独安装专用的排水管道。
  6.含有酸、碱、氰、铬等无机污染物的实验废水:宜考虑设置独立的排水管道。
  7.三级以上生物安全实验用房的废水:按照《实验室生物安全通用要求》GB19489,设置独立的排水系统。
  采取分流排水,有利于废水的无害化处理。
  (二)排水管材
  1.含有酸、碱的实验废水:排水系统应选用耐酸耐碱的材料制作。
  2.含有氯仿、苯系物等溶剂型污染物的实验废水:排水系统应选用耐有机溶剂腐蚀的材料制作。
  本条根据疾病预防控制中心实验废水的特性,明确了污水排放的要求。
  第三十条 疾病预防控制中心的实验废水中常含有少量的酸、碱、氰、铬、重金属等无机污染物,以及氯仿、苯、酯等有机污染物,甚至可能含有残存的致病微生物或放射性物质,因此,必须对废水进行有效地处理,以达到安全排放的要求。
  本条根据疾病预防控制中心实验废水的特性,明确了污水处理的要求。
  第三十一条 洗眼器与紧急冲淋器是在非常态状况下使用的两种应急救援设施。
  在需要经常使用硫酸、盐酸、硝酸及氢氧化钠等强腐蚀性化学品,以及需要接触致病微生物的实验过程中,当意外发生,造成化学灼伤或受到生物污染时,需立即采取紧急救护措施,比较理想的处理办法是在第一时间进行大水量冲洗,因此在危险实验区,宜根据实验性质,合理设置洗眼器与紧急冲淋器。
  对于强腐蚀性化学品用量较大,并且有较多备用贮存的实验用房,宜在每个实验用房同时设置洗眼器与紧急冲淋器;
  对于一般化学实验区,可以洗眼器为主,紧急冲淋器为辅,设置在易受化学灼伤的实验用房内。若受条件限制,也可根据疾病预防控制中心实验用房的特点,参照《化工企业安全卫生设计规定》HG20571的精神,在紧急疏散方向的公共区域,或交通便利、服务半径较小的区域(如公用走廊的中部),设置共用洗眼器与紧急冲淋器。
  在微生物实验区,以设置洗眼器为主,通常对紧急冲淋器的设置无特别要求。对于一般致病微生物实验用房,当条件许可时,宜在每个实验用房的出口处设置洗眼器;对于二级以上生物安全实验用房,应按《实验室生物安全通用要求》GB19489设置洗眼器与紧急冲淋器。
  洗眼器与紧急冲淋器的水质应保持清洁。在建筑设计时应合理设置下水系统,以便定期置换管中陈水,保持水质常新。紧急冲淋器底部地面应防滑,不宜设置挡水板或淋浴盆,以防应急人员滑倒、绊倒,并采取地面防水措施,以免在日常维护保养过程中影响周边环境。
  有条件的实验用房,应设置与检测工作范围相应的有毒有害因素报警器等安全防护报警设施,以便及时发现问题,消除隐患。
  本条规定了实验用房洗眼器、紧急冲淋器和有毒有害因素报警器等安全防护报警设施的设置原则。
  第三十二条 除了冷房、暖房及其他工艺要求的有特殊实验条件的实验用房外,一般实验用房的温度、湿度应满足仪器设备的工作要求,通常,夏季温度不超过28℃,冬季温度不低于16℃,相对湿度为40%-60%。由于上述空气指标与人体舒适性要求相吻合,所以实验用房的温湿度按舒适性指标控制即可满足要求。
  疾病预防控制中心实验建筑空调的适用情况与医院病房、宾馆饭店、办公写字、商场等建筑空调的适用情况有很大区别,实验建筑物的空调应具备以下三方面的特点:
  ①满足避免造成交叉污染的要求。不同的实验用房不得通过空调系统发生空气交换,造成实验用房交叉污染,因此各实验用房的空调应具有独立回风的功能。
  ②满足实验用房不饱和使用的要求。通常,实验用房的使用率不饱和,在实验建筑物中,有的是常用实验用房,有的是非常用实验用房,有的甚至很少使用。对于常用实验用房,每天使用的数量、时间也多不统一。这些实验用房使用的不确定因素,导致空调的运行负荷波动较大,因此,希望空调系统具有较好的负荷调节功能;
  ③满足实验用房不定期加班的要求。实验用房加班较多,为了保持实验过程的连贯性,往往需要超时使用,其工作特性决定了实验用房的使用时间不受正常作息时间的限制,甚至无法通过制订计划来预见和安排实验用房的工作时间,尤其在应对突发公共卫生事件时更需要实验用房能够随时启用,因此希望空调系统具有提供小负荷的功能。
  针对上述要求,实验用房的空调系统应具有独立、灵活、节能的特点。有洁净、恒温恒湿、负压等特殊空气条件要求的实验用房,空气调节系统宜分别独立设置;若采取合并系统,应按功能、类别进行归类组合形成不同的系统单元,各系统单元独立设置。不同功能类别的实验用房,不得采用公共新风、回风和排风系统,其意义主要在于以下二方面:
  ①防止不同实验用房的空气随回风相互混合,造成交叉干扰;
  ②系统简单、使用灵活、运行费用低、维修方便。
  密闭实验用房的空气应保证一定的新鲜度,其新风量按《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019和《洁净厂房设计规范》GB50073要求,应不小于每人每小时40立方米。
  第三十三条 实验过程中,常有各种有毒、有腐蚀性、异嗅及易燃易爆物质散发,不仅危害实验人员的健康与安全,而且影响仪器设备的使用寿命,因此,实验用房需要广泛采取通风措施,及时有效地排除有害物。
  对于集中产生大量有害物的地点,应设置局部排风装置将有害物就地排出,以控制其在室内扩散。当排风介质混合后能产生或加刷腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险时,局部排风系统应单独设置。
  通常,局部排风是最有效的通风方式,它可以利用最小的风量,获得最好的控制效果。
  除了在集中产生有害物的固定实验操作点常采用局部排风外,对于大多数实验用房,由于实验操作点的位置经常变化,以及化学试剂等挥发性物品的摆放位置通常比较分散等因素,有害物往往处于分散放散状态,其特点是源多、面广、量小;另外,对于药品库、贮藏室、暗室、洗消室等有关实验用房也往往有较多有害物散发,应及时排除,在这些情况下,很难逐点采取局部排风进行控制,依靠全面通风来解决问题将是最为经济有效的方法。除了可经常打开门窗进行自然全面通风外,还应在重点实验用房内考虑采取机械全面通风措施。对于散发有腐蚀性气体的房间,应采用防腐风机;对于散发易燃易爆气体的房间,应采用防爆风机。
  第三十四条 由于疾病预防控制中心的用电量远高于一般单位,并且用电情况很难具体说明:一方面大量的各种形式和规格的仪器设备需要足够的电力供应;另一方面维持实验用房特定的室内环境指标需要大量的供电容量,更为重要的是应考虑满足实验用房持续发展的需要。因此,在设计疾病预防控制中心总供电容量时应留有足够的余量。
  为了安全保存菌种、毒种、试剂、疫苗以及维持实验的连续性,疾病预防控制中心需要不间断供电,因此,要求供电设施应安全可靠,并采用双路供电,不具备双路供电条件的,应设置自备电源。有特殊要求的,应配备不间断电源。
  为了增加用电安全性,避免电器损坏和人员伤亡,有特殊要求的仪器设备宜设置独立的接地系统。
  本条根据疾病预防控制中心用电情况的特点和要求,规定了供电用电的原则。
  第三十五条 本条确定了疾病预防控制中心对防雷的要求。
  第三十六条 根据工作职能,疾病预防控制中心承担着突发公共卫生事件应急处置、疫情收集与报告、反生物与化学恐怖事件等重要任务,同时具有一定生物、化学和物理的安全性要求。因此,应具备比较先进的综合布线、计算机网络、楼宇自控等智能化系统,按有关规定设置安全防范措施,并留有一定的发展空间。
  综合布线系统是实现楼宇智能化的基础设施,在日常工作中利用率高、功效显著,应是需要重点设置的项目。在办公区,每名工作人员宜拥有一个数据与语音点,并考虑未来发展的需要。在实验区,每个实验室至少设置一个数据与语音点,有特殊需求可另行考虑;走廊上宜设少量语音点。对于有条件者,可在此基础上进一步增加配置。
  电子门禁系统是需要积极考虑采用的一项非常有意义的智能设施,其作用主要体现在对实验人员的一般出入管理和准入制管理,对出入实验用房、菌毒种库等的区域权限、时段权限以及出入人员姓名、出入时间等均可进行识别和记录,在疾病预防控制中心管理体系中起到重要的作用。
  本条确定了疾病预防控制中心对智能化水平的要求。
  第三十七条 出于减少对实验结果的影响和加强对实验人员的保护,实验用台柜木制部分的基材应符合环保要求。为了减轻化学试剂对实验用台柜的损害,延长使用寿命,台柜面材应具备耐腐蚀、易清洗、防水及防火的性能。
  实验用台柜应根据实验需要,合理确定结构形式,常见的有边台、一般中央台、半岛形台、哑铃形变形台等。同时在确定柜体结构时,应考虑实验人员立位与坐位操作、书写、物品放置与储存等因素。
  实验用台柜的配件应符合实验用房要求,如:①拉手宜呈圆弧形,以防止碰伤实验人员以及钩挂工作服;②抽屉导轨宜为三节结构,以保证抽屉可以完全拉开至台面垂线之外,不妨碍实验用品的放取;③涉及存放腐蚀性物品的柜体,合叶应选用耐腐蚀型;④水槽应耐酸、碱及有机溶剂,水槽上方可根据需要设器皿滴水架;⑤水嘴形式应满足实验需要,同时满足使用方便、结构牢固等要求。
  本条明确了疾病预防控制中心实验用台柜的原则要求。

第七章 仪器设备装备及其他相关指标

  第三十八条 本条所提供的仪器设备装备标准,分别列出完成常规工作所需仪器设备(A)、按照基本功能必须装备的基本仪器设备(B)、以及根据地域特点和工作需求应装备的基本仪器设备(C)。A、B类为通用性仪器设备,是各疾病预防控制中心完成基本工作任务所必须具备的仪器设备;C类为特别配备的仪器设备,是各疾病预防控制中心根据当地带有地域性特点的疾病情况,采取针对性的预防控制措施和特别工作手段,以及开展科学研究等所需要的基本仪器设备,疾病预防控制中心提出购置计划前应对社会需求、人员技能、使用频率、仪器的运行费用以及区域内和系统内资源共享的可行性等进行充分论证。
  第三十九条 疾病预防控制工作所需设备装备,是各疾病预防控制中心完成基本工作任务所需具备的仪器设备。各地应根据卫生部有关疾病预防控制工作规范标准等要求给予配置。
  第四十条 疾病预防控制中心建筑是一种比较复杂的功能性建筑,不同使用功能的房间都有自己的特殊要求,如生物安全、洁净、恒温恒湿、防辐射、防震动、隔音等要求,因此工程造价相应较高。本建设标准采用以住宅为参照系确定建筑工程造价的方法,根据各类地区现状调查的结果,规定实验用房可参照建设地区相同建筑等级标准和结构形式住宅平均建筑工程造价的2~4倍确定,其他用房可参照1.5~2倍确定。
  本条规定的工程造价,不含在实验用房内为满足实验需要所添置的实验仪器设备、实验台柜等实验用物品的费用。
  第四十一条 在实际工作中,经济评价应按国家现行的《建设项目经济评价方法与参数》及当地卫生厅(局)的具体规定执行。
  本条明确了疾病预防控制中心应进行经济评价的规定。

  为贯彻落实中共中央、国务院关于加强公共卫生体系建设的精神,指导和规范全国各级卫生监督机构的建设工作,根据《关于卫生监督体系建设的若干规定》(卫生部令第39号),特提出以下意见。
  一、建设目标
  以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,以维护社会卫生秩序、保护人民群众健康权益为目的,以进一步转变职能、加强依法行政、强化政府卫生监管、建立健全卫生监督体系为目标,以整合资源、加大投入、改善条件为手段,以基础设施建设和执法装备建设为重点,全面加强卫生监督机构的能力建设,提高各级卫生监督机构的综合执法能力,建立职责明确、行为规范、执法有力、保障到位的卫生监督体系,确保完成中央提出的用3年时间基本建成覆盖城乡、功能完善的卫生监督体系的目标。
  二、建设原则
  (一)总体规划、统筹兼顾。
  按照区域规划的总体要求,遵循国家确定的基本标准,整合现有卫生资源,加大投入,合理配置,避免重复建设。
  (二)分级负责、加强管理。
  卫生监督机构建设要在当地政府的统一领导下进行,各级卫生行政部门要加强对卫生监督机构建设的具体领导,分级负责。建设过程中要严格执行国家基本建设管理的有关规定,加强管理,按期完成建设目标。
  (三)因地制宜、分类指导。
  卫生监督机构的建设工作要与区域内国民经济和社会发展水平相适应,与人民群众的健康需求相协调,根据本地区卫生监督机构的实际情况和监督工作的重点,明确建设规划的重点,切实提高卫生监督执法能力。
  三、建设要求
  (一)各级卫生行政部门政府要把卫生监督机构的房屋基础设施建设资金和执法装备资金列入基本建设和专项资金投资计划,明确各级卫生监督机构的建设标准;
  (二)充分利用现有资源,保证各级卫生监督机构的基础建设和执法装备建设达到标准要求;新、改、扩建的卫生监督机构的基础建设,由地方政府统一安排;
  (三)经济发达地区,可根据当地实际工作需要和经济条件,适当提高基础建设和执法装备建设标准;
  (四)加强省级卫生监督机构建设,使其具备组织协调、宏观管理和培训指导的能力,负责辖区内卫生监督工作、机构及人员的综合协调和组织管理;
  (五)重点加强市(地)、县级卫生监督机构建设,使其具备承担依法监督管理食品、化妆品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品;依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作;依法监督传染病防治工作;依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动,整顿和规范医疗服务市场,打击非法行医和非法采供血行为等一线监督执法任务的能力。
  四、建设标准
  (一)房屋建设。
  1.各级卫生监督机构的房屋建设,应满足日常卫生监督执法调查取证、办理发证、投诉接待和突发公共卫生事件应急处置等工作的需要。
  2.各级卫生监督机构开展日常工作所需各类用房,人均建筑面积应在40平方米以上。对于人员编制较少的机构,省级卫生监督机构的建筑规模应不少于4800平方米,设区的市级卫生监督机构的建筑规模应不少于2400平方米,县级卫生监督机构的建筑规模应不少于1200平方米。
  3.各级卫生监督机构房屋建设包括办公用房和辅助用房。办公用房根据工作用途,包括个人办公及办公环境、会议室、办理发证大厅、投诉接待室、询问调查听证室、陈述告知室、快速检测分析室、计算机房、档案室、文印室和应急处置室等;辅助用房根据工作用途,包括值班室、罚没物品暂存室、图书资料室、库房、司机值班室、更衣室、消毒室、车库和卫生间等。
  4.房屋建设的公共配套设施,包括供暖设施、洗衣房、职工食堂等,不包括在卫生监督机构房屋面积标准之内。
  (二)车辆配备。
  1.监督工作用车辆应包括卫生监督执法车和现场快速检测车;
  2.卫生监督执法车根据实际工作需求和社会经济条件,按监督执法人员每4-8人配备1辆的标准进行配置,用于日常卫生监督现场检查、违法案件查办、重大活动卫生保障和突发公共卫生事件应急处置;
  3.省级和设区的市级卫生监督机构,应配置现场快速检测车1-2辆,用于现场快速检测、突发公共卫生事件现场处置和重大活动卫生保障。
  (三)现场快速检测设备和防护设备。
  根据各级卫生监督机构承担的任务,为满足日常卫生监督执法、突发公共卫生事件现场处置和重大活动卫生保障的需要,配备必要的现场快速检测设备和防护设备。省、设区的市和县级卫生监督机构现场快速检测设备和防护设备装备标准分别详见附件1、附件2和附件3。
  (四)取证工具及办公设备。
  各级卫生监督机构根据执法工作任务需要,配备照相机、摄像机、采访机、录音笔等执法取证工具,配备电脑、复印机、速印机、打印机、传真机、碎纸机、扫描仪、投影仪等办公设备。省、设区的市和县级卫生监督机构的执法取证工具及办公设备配置标准详见附件4。
  (五)信息建设。
  各级卫生监督机构的信息建设应当适应政府信息化建设的发展要求,加强信息网络硬件和软件建设,努力提高各级卫生监督机构信息化水平。省级卫生监督机构重点加强网络平台建设,成为辖区内卫生监督执法信息数据处理交换中心,设区的市和县级卫生监督机构重点加强基础信息化建设,提高卫生监督执法信息的收集、处理和报告能力。省、设区的市和县级卫生监督机构信息建设标准详见附件5。
  附件:
  1.省级卫生监督机构现场快速检测设备装备标准
  2.市级卫生监督机构现场快速检测设备装备标准
  3.县级卫生监督机构现场快速检测设备装备标准
  4.各级卫生监督机构执法取证工具及办公设备配置标准
  5.各级卫生监督机构信息建设标准

  附件1
  省级卫生监督机构现场快速检测设备装备标准

  1、食品卫生安全现场快速检测设备


  ┏━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━┓
  ┃ 检测对象  ┃  项  目           ┃  仪器设备        ┃  技术参数                   ┃ 从本裝备 ┃ 推荐装备 ┃  备注 ┃
  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
  ┃       ┃固态、液态食品中各类浓度有毒   ┃              ┃现场快速定性检测固体、粉末和液          ┃      ┃      ┃     ┃
  ┃有毒有害物质 ┃                 ┃便携式付里叶红外固液分析仪 ┃体类食品。金刚石进样方式,定性。         ┃  1台   ┃      ┃     ┃
  ┃       ┃有害物质快速测定         ┃              ┃                         ┃      ┃      ┃     ┃
  ┃       ┃                 ┃              ┃20秒内产生结果                  ┃      ┃      ┃     ┃
  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
  ┃微生物    ┃食品中微生物快速测定       ┃食品微生物快速检测仪    ┃                         ┃  1台   ┃      ┃     ┃
  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
  ┃       ┃食品中心温度测量         ┃食品中心温度计       ┃-50℃-150℃                    ┃  5套   ┃      ┃     ┃
  ┃       ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
  ┃温湿度    ┃                 ┃              ┃                         ┃      ┃      ┃     ┃
  ┃       ┃食品表面温度与环境温度测量    ┃微型激光测温仪       ┃-20℃-200℃                    ┃  5 台  ┃      ┃     ┃
  ┃       ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
  ┃       ┃环境況度测量           ┃便携式温湿度计       ┃-20℃-70℃5-95%RH                ┃  5 台  ┃      ┃     ┃
  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
  ┃酸度     ┃食品酸碱度测量          ┃食品酸度计(带校准试剂)   ┃PH=1-14                      ┃  5 台  ┃      ┃     ┃
  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
  ┃       ┃洁净(室)间紫外线消毒效果快速   ┃便携式紫外线强度计     ┃10(上标-1)-199.9×10(上标3)μW/cm(上标2) ┃  1台   ┃      ┃     ┃
  ┃       ┃测定               ┃              ┃                         ┃      ┃      ┃     ┃
  ┃消毒效果   ┃                 ┃              ┃                         ┃      ┃      ┃     ┃
  ┃       ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
  ┃       ┃餐饮具、食品加工工具、用具等物  ┃ATP荧光检测仪        ┃半定量                      ┃  2台   ┃      ┃     ┃
  ┃       ┃表洁净度快速测定         ┃              ┃                         ┃      ┃      ┃     ┃
  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
  ┃面积     ┃食品加工厂、饮食企业面积测定   ┃测距仪           ┃0.3-100m±5mm                  ┃  2 台  ┃      ┃     ┃
  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
  ┃       ┃                 ┃食品安全快速检测箱     ┃便携式,适用多种检测项目             ┃  5台*  ┃      ┃     ┃
  ┃       ┃                 ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
  ┃       ┃                 ┃食品采样箱         ┃便携式,适用多种食品采样             ┃  5台*  ┃      ┃     ┃
  ┃其他     ┃                 ┃              ┃                         ┃      ┃      ┃     ┃
  ┃       ┃                 ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
  ┃       ┃                 ┃冰箱            ┃                         ┃  5台*  ┃      ┃     ┃
  ┃       ┃                 ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
  ┃       ┃                 ┃冰柜            ┃                         ┃  3台*  ┃      ┃     ┃
  ┗━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━┛

  备注:*指可根据实际工作需要,调整装备数量。

  2、职业健康监护现场快速检测设备


  ┏━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━┓
  ┃  检测对象   ┃  项  目     ┃  仪器设备          ┃  技术参数            ┃ 基本装备 ┃ 推荐装备 ┃  备注 ┃
  ┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
  ┃         ┃           ┃数字式测尘仪          ┃0.01-100mg/m3           ┃  2台   ┃      ┃     ┃
  ┃         ┃           ┃                ┃TWA/STEL/MAX值          ┃      ┃      ┃     ┃
  ┃粉尘因素     ┃粉尘         ┃                ┃                  ┃      ┃      ┃     ┃
  ┃         ┃           ┣━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
  ┃         ┃           ┃                ┃0.01-100mg/m3           ┃      ┃      ┃     ┃
  ┃         ┃           ┃防爆型数字式测尘仪       ┃                  ┃  2台   ┃      ┃     ┃
  ┃         ┃           ┃                ┃TWA/STEL/MAX值          ┃      ┃      ┃     ┃
  ┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
  ┃         ┃           ┃                ┃快速定性定量检测未知污染现场的气体 ┃      ┃      ┃     ┃
  ┃化学中毒现场气体 ┃快速有毒有害气体检测 ┃便携式傅立叶红外光谱气体分析仪 ┃(现场快速检测163种气体),20秒内产  ┃  1台   ┃      ┃     ┃
  ┃         ┃           ┃                ┃生结果               ┃      ┃      ┃     ┃
  ┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
  ┃         ┃           ┃                ┃30-140db;(A/B/C/Linear);    ┃      ┃      ┃     ┃
  ┃         ┃脉冲积分声级/频谱仪 ┃声级/频谱计          ┃140dB滤波器;MAX/STEL/TWA;数据  ┃  2台   ┃      ┃     ┃
  ┃         ┃           ┃                ┃存储                ┃      ┃      ┃     ┃
  ┃         ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
  ┃         ┃微波         ┃微波漏能检测仪         ┃0-3、10、30、100、300、1000mR/h  ┃  1台   ┃      ┃     ┃
  ┃         ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
  ┃         ┃低频场强       ┃工频场强仪           ┃30-2000Hz              ┃  1台   ┃      ┃     ┃
  ┃         ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
  ┃         ┃高频场强       ┃高频场强仪           ┃20-30MHz              ┃  1台   ┃      ┃     ┃
  ┃物理因素     ┃           ┃                ┃                  ┃      ┃      ┃     ┃
  ┃         ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
  ┃         ┃超高频场强      ┃超高频场强仪          ┃1-2060MHz              ┃  1台   ┃      ┃     ┃
  ┃         ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
  ┃         ┃照度         ┃照度计             ┃0.01-20000 LUX;四个量程      ┃  2台   ┃      ┃     ┃
  ┃         ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━┫
  ┃         ┃           ┃黑球温度            ┃                  ┃      ┃      ┃     ┃
  ┃         ┃           ┃干球温度            ┃2寸黑球,6寸黑球          ┃      ┃      ┃     ┃
  ┃         ┃热指数仪       ┃                ┃                  ┃  1台   ┃      ┃     ┃
  ┃         ┃           ┃风速计             ┃WBGT值               ┃      ┃      ┃     ┃
  ┃         ┃           ┃辐射热             ┃                  ┃      ┃      ┃     ┃
  ┗━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━┛


  3、放射防护现场快速检测设备


  ┏━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┓
  ┃  检测对象 ┃  项  目      ┃  仪器设备        ┃  技术参数                    ┃ 基本装备 ┃ 推荐装备 ┃ 备  注 ┃
  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃       ┃ 核素识别、剂量率测量 ┃              ┃                          ┃      ┃      ┃      ┃
  ┃ 同位素   ┃            ┃ 便携式γ能谱仪      ┃                          ┃      ┃  1台   ┃      ┃
  ┃       ┃ 中子或脏弹探测    ┃              ┃                          ┃      ┃      ┃      ┃
  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃       ┃            ┃              ┃自动调零,自动转换量程,自动点亮背景灯       ┃      ┃      ┃      ┃
  ┃射线防护   ┃α、β、γ、χ线测量    ┃便携式电离室巡测仪     ┃同时测量剂量率和剂量、峰值读数保持功能、可下    ┃  1台   ┃      ┃      ┃
  ┃       ┃            ┃              ┃载储存数据、可编程的声光报警            ┃      ┃      ┃      ┃
  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃       ┃            ┃              ┃具有手机式的菜单导航多功能键、高亮显示屏、自    ┃      ┃      ┃      ┃
  ┃       ┃            ┃              ┃动更换量程、数据保存下载功能、峰值保持功能、    ┃      ┃      ┃      ┃
  ┃射线污染测定 ┃α、β、γ和χ线综合测量  ┃便携式高级辐射污染探测仪  ┃                          ┃  1台   ┃      ┃      ┃
  ┃       ┃            ┃              ┃错误操作指示功能,声响测量功能、响应时间可调、   ┃      ┃      ┃      ┃
  ┃       ┃            ┃              ┃LCD时钟显示、内置GM管。               ┃      ┃      ┃      ┃
  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃       ┃            ┃              ┃塑料闪烁体探测器                  ┃      ┃      ┃      ┃
  ┃表面污染测定 ┃α、β测量        ┃便携式表面污染仪      ┃自动更换量程;                   ┃  1台   ┃      ┃      ┃
  ┃       ┃            ┃              ┃报警:声响测量(可调)                ┃      ┃      ┃      ┃
  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃中子     ┃中子测量        ┃便携式中子剂量仪      ┃BF(下标3)探测器                  ┃      ┃  1台   ┃      ┃
  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃       ┃            ┃              ┃瑞士RONDA763石英运动表               ┃      ┃      ┃      ┃
  ┃       ┃            ┃个人剂量报警仪       ┃防水可深达100m                   ┃      ┃      ┃      ┃
  ┃现场射线剂量 ┃监督员现场剂量水平   ┃              ┃                          ┃  4台   ┃      ┃      ┃
  ┃       ┃            ┃(腕式)           ┃可调阈值报警                    ┃      ┃      ┃      ┃
  ┃       ┃            ┃              ┃具有累积剂量功能                  ┃      ┃      ┃      ┃
  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃       ┃            ┃              ┃能够评价DSA、DR、低、中和高频X线机、脉冲      ┃      ┃      ┃      ┃
  ┃       ┃            ┃              ┃透视、X线电影摄影、CT机、便携X线机、乳腺      ┃      ┃      ┃      ┃
  ┃X线(CT)机   ┃ 性能反剂量等     ┃便携式X线(CT)评价系统    ┃摄影机、牙科机、普通摄影机、荧光透视机等;     ┃  1台   ┃      ┃      ┃
  ┃       ┃            ┃              ┃数据处理:通过软件可储存测量数据。         ┃      ┃      ┃      ┃
  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃放射治疗机  ┃ 性能及照射量等    ┃便携式高级放疗绝对剂量仪  ┃                          ┃  1台   ┃      ┃      ┃
  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃       ┃射线测量及       ┃              ┃                          ┃      ┃      ┃      ┃
  ┃突发事件   ┃            ┃便携式辐射应急系统     ┃                          ┃      ┃  1套   ┃      ┃
  ┃       ┃应急方案制定      ┃              ┃                          ┃      ┃      ┃      ┃
  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━┫
  ┃监督员    ┃个人防护        ┃辐射防护服         ┃                          ┃  4套   ┃      ┃      ┃
  ┗━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┛


  4、公共场所、学校、环境卫生现场检测设备


  ┏━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┳━━━━┓
  ┃检测对象 ┃  项  目   ┃  仪器设备      ┃  技术参数                             ┃基本装备 ┃推荐装备 ┃ 备注 ┃
  ┣━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━┫
  ┃     ┃二氧化碳     ┃二氧化碳分析仪     ┃0-50000PPM                              ┃  2台  ┃     ┃    ┃
  ┃     ┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━┫
  ┃     ┃一氧化碳     ┃一氧化碳分析仪     ┃0-50PPM精度:±0.1PPM                        ┃  2台  ┃     ┃    ┃
  ┃     ┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━┫
  ┃     ┃         ┃            ┃30-140db                               ┃     ┃     ┃    ┃
  ┃     ┃脉冲积分声级/频 ┃            ┃(A/B/C/Linear)                           ┃     ┃     ┃    ┃
  ┃     ┃谱仪       ┃声级/频谱计      ┃0-140dB滤波器                             ┃  2台  ┃     ┃    ┃
  ┃     ┃         ┃            ┃MAX/STEL/TWA                            ┃     ┃     ┃    ┃
  ┃     ┃         ┃            ┃数据存储                               ┃     ┃     ┃    ┃
  ┃     ┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━┫
  ┃室内空气 ┃         ┃总挥发性有机物测定仪  ┃-2000ppm                               ┃     ┃     ┃    ┃
  ┃     ┃总挥发性有机物  ┃TVOC          ┃0-5000ppm                               ┃  2台  ┃     ┃    ┃
  ┃     ┃         ┃(PID牙口FID)      ┃最小检测:100ppb                           ┃     ┃     ┃    ┃
  ┃     ┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━┫
  ┃     ┃微生物采样    ┃空气微生物采样器(六级) ┃撞击法                                ┃  2台  ┃     ┃    ┃
  ┃     ┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━┫
  ┃     ┃甲醛       ┃甲醛分析仪       ┃0-3ppm                                ┃  2台  ┃     ┃    ┃
  ┃     ┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━┫
  ┃     ┃         ┃            ┃0.O1-100mg/m(上标3)                         ┃     ┃     ┃    ┃
  ┃     ┃可吸入尘     ┃可吸入颗粒分析仪    ┃                                   ┃  2台  ┃     ┃    ┃
  ┃     ┃         ┃            ┃TWA/STEL/MAX值                           ┃     ┃     ┃    ┃
  ┃     ┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━┫
  ┃     ┃         ┃            ┃ -50ppm/1 ppm                            ┃     ┃     ┃    ┃
  ┃     ┃氨        ┃氨           ┃                                   ┃  2台  ┃     ┃    ┃
  ┃     ┃         ┃            ┃MAX/STEL/TWA                            ┃     ┃     ┃    ┃
  ┣━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━┫
  ┃     ┃照度       ┃数字式照度计      ┃0.01-20000LUX;四个量程                       ┃  2台  ┃     ┃    ┃
  ┃     ┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━┫
  ┃     ┃         ┃黑球温度        ┃                                   ┃     ┃     ┃    ┃
  ┃室内环境 ┃         ┃干球温度        ┃2寸黑球,6寸黑球                           ┃     ┃     ┃    ┃
  ┃     ┃热指数仪     ┃            ┃                                   ┃  2台  ┃     ┃    ┃
  ┃     ┃         ┃风速计         ┃WBGT值                                ┃     ┃     ┃    ┃
  ┃     ┃         ┃辐射热         ┃                                   ┃     ┃     ┃    ┃
  ┣━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━┫
  ┃空气消毒 ┃紫外线强度    ┃便携式紫外线强度计   ┃10(上标-1)-199.9×10(上标3)μW/cm(上标2)               ┃  2台  ┃     ┃    ┃
  ┣━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━┫
  ┃     ┃         ┃            ┃用于水质样品中污染物含量便携现场分析                 ┃     ┃     ┃    ┃
  ┃     ┃         ┃            ┃(包括便携PH计/电导率仪/浊度计/多参数比色计/27项50次测试试剂)     ┃     ┃     ┃    ┃
  ┃     ┃水质速测     ┃水质速测箱       ┃                                   ┃  1台  ┃     ┃    ┃
  ┃     ┃         ┃            ┃检测项目包括:水温、色度、浑浊度、PH、总硬度、硫酸盐、氯化物、总铁、 ┃     ┃     ┃    ┃
  ┃     ┃         ┃            ┃氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、尿素、氟化物、漂白粉有效氯、余氯等    ┃     ┃     ┃    ┃
  ┃     ┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━┫
  ┃水质   ┃         ┃            ┃铝、砷、钡、苯、苯并三唑、硼、溴、镉、氯离子、氯、二氧化氯、铬、钻、 ┃     ┃     ┃    ┃
  ┃     ┃         ┃多参数水质测定仪    ┃色度、铜、氰离子、清洁剂、DEHA、氟离子、硬度、碘、铁、铅、锰、钼、  ┃  1台  ┃     ┃    ┃
  ┃     ┃水质项目     ┃            ┃镍、硝酸根、亚硝酸根、氮、溶解氧、臭氧、钯、PCB、酚、磷酸根、磷、钾、 ┃     ┃     ┃    ┃
  ┃     ┃         ┃            ┃硒、硅、银、铬酸钠、硫酸盐、硫化物、TPH、丹宁、浊度锌、锌等。     ┃     ┃     ┃    ┃
  ┃     ┃         ┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━┫
  ┃     ┃         ┃水质微生物快速检测仪  ┃                                   ┃  1台  ┃     ┃    ┃
  ┗━━━━━┻━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━┻━━━━━┻━━━━┛