  第三十一条 易受化学物质灼伤的实验区域内,宜设置洗眼设施和紧急冲淋装置。当受条件限制时应在紧急疏散方向的公共区域,或交通便利、服务半径较小的区域,设置共用洗眼设施和紧急冲淋装置。
  对于二级以上生物安全实验用房,应按《实验室生物安全通用要求》GB 19489设置洗眼设施和紧急冲淋装置。
  有条件的实验用房应设置与检测工作范围相应的有毒有害因素报警器等安全防护设施。
  第三十二条 实验用房环境温、湿度应符合实验环境需要。空调系统不得造成不同实验用房之间空气交换,并应满足使用灵活、节能的要求。
  具有洁净度、温湿度、压力梯度要求的不同功能类别的实验用房,应采用独立的空气调节系统。
  第三十三条 对于集中大量释放有害物的实验操作点,应采取局部机械排风措施。对于分散、微量释放有害物的实验用房,宜采取全面机械通风措施。
  同时采用局部排风和全面通风措施的,应避免全面通风对局部排风气流产生横向干扰。
  第三十四条 疾病预防控制中心的供电应留有足够的负荷余量,设施应安全可靠,采用双路供电。不具备双路供电条件的,应设置自备电源。有特殊要求的,应配备不间断电源。
  有特殊要求的仪器设备宜设置独立的接地系统。
  第三十五条 疾病预防控制中心建筑应设置防雷系统。计算机网络机房、大型仪器分析室等有特殊要求的场所宜设置独立的防雷系统。
  第三十六条 疾病预防控制中心建设应设置完善的综合布线、计算机网络系统,并设置楼宇自控系统。安全防范应按有关规定设置。
  第三十七条 实验用台柜的基材应符合环保要求,面材应具备理化性能好、耐腐蚀、易清洗、防水、防火的特点,结构与配件应满足人类功效学及操作安全的要求。

第七章 仪器设备装备及其他相关指标

  第三十八条 疾病预防控制中心根据所承担的工作类型、职责和任务应配备的仪器设备参照附录B执行。
  第三十九条 疾病预防控制工作所需设备装备按国家的有关规定执行。
  第四十条 疾病预防控制中心的投资估算,应按国家现行有关规定编制。在评估或审批可行性研究报告和初步设计、概算时,实验用房可参照建设地区相同建筑等级标准和结构形式住宅平均建筑工程造价的2~4倍确定,其他用房可参照1.5~2倍确定。特殊功能要求的建筑物,其建筑工程造价可按实际情况适当提高。
  第四十一条 疾病预防控制中心的经济评价,应按国家现行的《建设项目经济评价方法与参数》及相关规定执行。

  附录A
  疾病预防控制中心特殊用途实验用房建筑面积指标

  附表A-1 疾病预防控制中心特殊用途实验用房建筑面积指标


  ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
  ┃                    ┃          ┃  备  注                                                ┃
  ┃  项目名称              ┃建筑面积(m(上标2)) ┃                                                      ┃
  ┃                    ┃          ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃                    ┃          ┃  项目功能             ┃  室内环境要求          ┃  其  他         ┃
  ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃                    ┃          ┃适用于对人体、动植物或环境具有较   ┃主实验室相对于人气压宜为-20~   ┃表中面积以设置一间主实验   ┃
  ┃                    ┃          ┃人乃至高度危害或具有潜在危险的     ┃-30Pa,相邻相通房间压差为10~    ┃室、室内放置一台生安柜计;  ┃
  ┃负压状态二级生物安全实验室       ┃  40~70     ┃致病因了,但实验过程对健康成人、   ┃15Pa,洁净度为7~8级。如果涉及较  ┃每增加一台生安柜,需相应增   ┃
  ┃                    ┃          ┃动物和环境可能却相对不易造成严    ┃人潜在危害的操作,宜采用全新风系   ┃加约10m(上标2)建筑面积。   ┃
  ┃                    ┃          ┃重危害的实验。            ┃统。排出空气经过高效滤器过滤。   ┃               ┃
  ┣━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃       ┃BSL-3          ┃  110~060    ┃适用于对人体、动植物或环境具有高   ┃                  ┃1、表中面积以设置一间主实   ┃
  ┃       ┃            ┃          ┃度危害性,易通过直接接触或气溶胶   ┃                  ┃验室、室内放置一台生安柜   ┃
  ┃       ┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫                   ┃                  ┃               ┃
  ┃三级生物安全 ┃ABSL-3(含小动物实验室) ┃  120~080    ┃使人传染上严重的甚至是致命疾病,    ┃依照GB50346执行           ┃计;每增加一台生安柜,需相  ┃
  ┃实验室    ┃            ┃          ┃或对动植物和环境具有高度危害,通   ┃                  ┃应增加约10m(上标2)建筑面积。 ┃
  ┃       ┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫                   ┃                  ┃               ┃
  ┃       ┃ABSL-3(含中动物)    ┃  140~200    ┃常有预防和治疗措施的实验。      ┃                  ┃2、表中面积以设置一间动物室  ┃
  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫               ┃
  ┃       ┃BSL-4          ┃          ┃适用于对人体、动植物或环境具有高   ┃                  ┃计;每增加一间小动物室,宜  ┃
  ┃       ┃            ┃          ┃度危害性,通过气溶胶途径传播或传   ┃                  ┃相应增加20~25m(上标2)建筑面积┃
  ┃四级生物安全 ┃            ┃          ┃播途径不明,或未知的、高度危险的   ┃                  ┃每增加一间中动物室,宜相应  ┃
  ┃       ┣━━━━━━━━━━━━┫          ┃                   ┃                  ┃               ┃
  ┃实验室    ┃ABSL-4(含小动物实验室) ┃按实际需要确定   ┃                   ┃依照GB50346执行           ┃增加30~40m(上标2)建筑面积。 ┃
  ┃       ┃            ┃          ┃致病因子,实验过程对健康成人、动   ┃                  ┃3、含“大型”动物(如牛等)   ┃
  ┃       ┣━━━━━━━━━━━━┫          ┃                   ┃                  ┃               ┃
  ┃       ┃            ┃          ┃物和环境极易造成严重危害,没有预   ┃                  ┃的实验室,建筑面积应根据实  ┃
  ┃       ┃ABSL-4(含中动物实验室) ┃          ┃防和治疗措施的实验。         ┃                  ┃               ┃
  ┃       ┃            ┃          ┃                   ┃                  ┃际需要设置。         ┃
  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃       ┃透射电镜室       ┃  50~60     ┃透射电镜检测             ┃                  ┃               ┃
  ┃       ┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫                  ┃               ┃
  ┃电子显    ┃扫描电镜室       ┃  25~35     ┃扫描电镜检测             ┃温度15~30℃            ┃防振动            ┃
  ┃       ┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫                  ┃               ┃
  ┃微镜室    ┃样品制备室       ┃  40~50     ┃样品制备、超薄切片等         ┃湿度≤70%              ┃防电磁干扰          ┃
  ┃       ┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫                  ┃               ┃
  ┃       ┃暗室          ┃  05~20     ┃电镜照片冲印             ┃                  ┃               ┃
  ┣━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃       ┃试剂配制室       ┃  25~35     ┃                   ┃宜微正压              ┃①适用于有一定生物安全隐   ┃
  ┃       ┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫                   ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫               ┃
  ┃       ┃样品处理室       ┃  20~30     ┃                   ┃宜为BSL-2或以上等级实验室      ┃忠的实验:          ┃
  ┃PCR实验室   ┃            ┃          ┃聚合酶链反应实验           ┃                  ┃               ┃
  ┃       ┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫                   ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫               ┃
  ┃       ┃核酸扩增室       ┃  20~30     ┃                   ┃压强不高于样品处理室,局部5级净化  ┃②实验流向、气流、人流、   ┃
  ┃       ┣━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫                   ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫               ┃
  ┃       ┃产物分析室       ┃  20~30     ┃                   ┃压強低于核酸扩增室         ┃物流均为单向流。       ┃
  ┗━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━┛


  续表A-1 疾病预防控制中心特殊用途实验用房建筑面积指标


  ┏━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
  ┃              ┃          ┃  备  注                                                 ┃
  ┃  项目名称        ┃建筑面积(m(上标2)) ┃                                                       ┃
  ┃              ┃          ┣━━━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃              ┃          ┃  项目功能           ┃  室内环境要求       ┃  其  他               ┃
  ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃全自动微生物仪实验室    ┃  40~60     ┃细菌分子生物学鉴定        ┃根据实验对象选择常压或负压  ┃                     ┃
  ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃冷房            ┃  20~40     ┃分子生物学试验及试剂存贮     ┃4~8℃            ┃                     ┃
  ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃暖房            ┃  20~40     ┃细菌培养             ┃37±1℃            ┃                     ┃
  ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃              ┃          ┃建筑材料有毒有害物质释放量检   ┃恒温恒湿           ┃                     ┃
  ┃环境测试仓         ┃  60~80     ┃                 ┃温度23±0.5℃,湿度45%±5% ┃仓体30m(上标3)             ┃
  ┃              ┃          ┃测;空气净化产品效果检测     ┃               ┃                     ┃
  ┃              ┃          ┃                 ┃换气次数1次/小时和0次/小时  ┃                     ┃
  ┣━━━━━━━┳━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃SPF级实验室  ┃大型    ┃  800~1 200   ┃                 ┃温度20~25℃、湿度40%~70% ┃                     ┃
  ┃       ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫                 ┃               ┃                     ┃
  ┃       ┃中型    ┃  400~800    ┃SPF级动物实验           ┃洁净度7级           ┃                     ┃
  ┃动物房    ┃      ┃          ┃                 ┃               ┃                     ┃
  ┃       ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━┫                 ┃               ┃                     ┃
  ┃       ┃小型    ┃  200~400    ┃                 ┃换气次数10~20次       ┃                     ┃
  ┣━━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃       ┃      ┃          ┃                 ┃恒温恒湿           ┃                     ┃
  ┃消毒产品消毒 ┃空气检测室 ┃  50~80     ┃消毒产品消毒效果检测       ┃温度20~25℃、湿度50%~70% ┃                     ┃
  ┃效果检测室  ┃      ┃          ┃                 ┃换气次数0次/小时       ┃                     ┃
  ┃       ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃       ┃百级洁净室 ┃  40~60     ┃无菌检查             ┃洁净度局部5级周边7级     ┃                     ┃
  ┣━━━━━━━┻━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃              ┃          ┃                 ┃恒温恒湿           ┃                     ┃
  ┃实验室药效测试室      ┃  100~130    ┃卫生杀虫产品药效检测室      ┃温度26±1℃          ┃                     ┃
  ┃              ┃          ┃                 ┃湿度60%±5%         ┃                     ┃
  ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃              ┃          ┃                 ┃恒温恒湿           ┃                     ┃
  ┃模拟现场测试室       ┃  60~80     ┃卫生杀虫产品模拟现场药效检测   ┃温度20~30℃         ┃                     ┃
  ┃              ┃          ┃                 ┃湿度55%~65%        ┃                     ┃
  ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃等离子光谱仪/质谱仪检测室 ┃  60~80     ┃水、食品、化妆品等方面微量元素  ┃洁净度6~7级         ┃                     ┃
  ┃              ┃          ┃                 ┃温度18~26℃         ┃                     ┃
  ┃(ICP/MS室)         ┃          ┃一次多项检测           ┃               ┃                     ┃
  ┃              ┃          ┃                 ┃湿度<80%           ┃                     ┃
  ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃              ┃          ┃                 ┃洁净度6级~7级        ┃                     ┃
  ┃              ┃          ┃                 ┃前处理室:负压、温度18~27℃ ┃                     ┃
  ┃二噁因实验室        ┃  250~300    ┃二噁因检测            ┃湿度40%~60%        ┃                     ┃
  ┃              ┃          ┃                 ┃磁质谱室;正压、温度22±1℃  ┃                     ┃
  ┃              ┃          ┃                 ┃湿度35%±5%         ┃                     ┃
  ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃γ谱仪实验室         ┃  80       ┃放射件核素定量分析        ┃               ┃据铅室重量确定楼板承重          ┃
  ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃放射源照射场        ┃  100       ┃防护器材性能测试,仪器效验    ┃               ┃墙体、门、通风管、电线管等符合屏蔽要求  ┃
  ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫
  ┃放射化学实验室       ┃  100       ┃水、食品放射性测量        ┃               ┃内部表面材料耐酸碱腐蚀          ┃
  ┗━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

  注:表中实验用房面积中不包含实验人员办公室、监控室。

  附录B
  实验室主要仪器装备标准

  附表B-1 实验室主要仪器装备标准

  A:完成常规工作所需仪器设备
  B:按照基本功能必须装备的基本仪器设备
  C:根据地域特点、工作需求应装备的基本仪器设备

  ┏━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┓
  ┃    ┃             ┃  省          ┃  地(市)       ┃  县        ┃
  ┃序号  ┃  仪器设备名称(类别)  ┃             ┃            ┃           ┃
  ┃    ┃             ┣━━━━┳━━━━┳━━━╋━━━┳━━━━┳━━━╋━━━┳━━━┳━━━┫
  ┃    ┃             ┃ A   ┃ B   ┃ C  ┃ A  ┃ B   ┃ C  ┃ A  ┃ B  ┃ C  ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃ 1   ┃微生物鉴定系统      ┃    ┃    ┃  2 ┃   ┃    ┃  1 ┃   ┃   ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  2  ┃微生物鉴定及药敏测试系统 ┃  1  ┃  2  ┃   ┃   ┃    ┃  1 ┃   ┃   ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  3  ┃微生物过滤检测系统    ┃  1  ┃  1  ┃   ┃   ┃  1  ┃   ┃   ┃   ┃  1 ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  4  ┃微型全自动荧光酶标鉴定仪 ┃    ┃    ┃  2 ┃   ┃    ┃  1 ┃   ┃   ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  5  ┃放射免疫分析仪      ┃    ┃  1  ┃   ┃   ┃  1  ┃   ┃   ┃   ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  6  ┃PCR扩增仪(实时、荧光)   ┃    ┃  2  ┃   ┃   ┃    ┃  1 ┃   ┃   ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  7  ┃PCR扩增仪         ┃  2  ┃  6  ┃   ┃  1 ┃  3  ┃   ┃   ┃  1 ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  8  ┃电泳系统         ┃  2  ┃  6  ┃   ┃  1 ┃  3  ┃   ┃   ┃  1 ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  9  ┃脉沖凝胶电泳仪      ┃    ┃  1  ┃   ┃   ┃    ┃   ┃   ┃   ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  10 ┃微生物基因指纹鉴定系统  ┃    ┃    ┃  1 ┃   ┃    ┃   ┃   ┃   ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  11 ┃酶标仪          ┃  3  ┃  6  ┃   ┃  2 ┃  4  ┃   ┃  1 ┃  2 ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  12 ┃自动洗板机        ┃  3  ┃  6  ┃   ┃  2 ┃  4  ┃   ┃  1 ┃  2 ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  13 ┃多头移液器(套)      ┃  10 ┃  60 ┃   ┃  5 ┃  30 ┃   ┃  3 ┃  5 ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  14 ┃空气微生物采样器     ┃  2  ┃  4  ┃   ┃  1 ┃  2  ┃   ┃  1 ┃  2 ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  15 ┃水中微生物膜过滤装置   ┃  1  ┃  2  ┃   ┃   ┃  1  ┃   ┃   ┃  1 ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  16 ┃超净工作台        ┃  10 ┃  20 ┃   ┃  4 ┃  6  ┃   ┃  2 ┃  3 ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  17 ┃生物安全柜        ┃  10 ┃  15 ┃   ┃  3 ┃  5  ┃   ┃  1 ┃  2 ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  18 ┃生物显微镜        ┃  8  ┃  25 ┃   ┃  5 ┃  15 ┃   ┃  2 ┃  5 ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  19 ┃生物解剖镜        ┃  2  ┃  4  ┃   ┃  1 ┃  2  ┃   ┃   ┃  1 ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  20 ┃倒置显微镜        ┃  2  ┃  8  ┃   ┃   ┃    ┃  2 ┃   ┃   ┃  1 ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  21 ┃荧光显微镜        ┃  2  ┃  5  ┃   ┃  1 ┃  3  ┃   ┃   ┃  1 ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  22 ┃暗视野显微镜       ┃  1  ┃  2  ┃   ┃  1 ┃  1  ┃   ┃   ┃  1 ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  23 ┃电子显微镜        ┃    ┃    ┃  1 ┃   ┃    ┃   ┃   ┃   ┃   ┃
  ┗━━━━┻━━━━━━━━━━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━┻━━━┻━━━━┻━━━┻━━━┻━━━┻━━━┛


  续表


  ┏━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┓
  ┃    ┃            ┃  省          ┃  地(市)       ┃  县         ┃
  ┃序号  ┃  仪器设备名称(类别) ┃             ┃            ┃            ┃
  ┃    ┃            ┣━━━━┳━━━━┳━━━╋━━━┳━━━━┳━━━╋━━━┳━━━━┳━━━┫
  ┃    ┃            ┃ A   ┃ B   ┃ C  ┃ A  ┃ B   ┃ C  ┃ A  ┃ B   ┃ C  ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃ 24  ┃超薄切片机       ┃    ┃  1  ┃  1 ┃   ┃    ┃   ┃   ┃    ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  25 ┃核酸蛋白转膜仪     ┃    ┃  3  ┃   ┃   ┃    ┃  1 ┃   ┃    ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  26 ┃紫外核酸蛋白测定仪   ┃    ┃  1  ┃   ┃   ┃    ┃  1 ┃   ┃    ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  27 ┃杂交炉         ┃    ┃  2  ┃   ┃   ┃    ┃  1 ┃   ┃    ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  28 ┃  自动凝胶成像仪   ┃  1  ┃  4  ┃   ┃   ┃  1  ┃   ┃   ┃    ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  29 ┃核酸冷冻离心干燥仪   ┃    ┃  1  ┃   ┃   ┃    ┃  1 ┃   ┃    ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  30 ┃病毒载量测定装置    ┃    ┃  1  ┃   ┃   ┃    ┃   ┃   ┃    ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  31 ┃DNA测序仪        ┃    ┃    ┃  1 ┃   ┃    ┃   ┃   ┃    ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  32 ┃DNA转导仪        ┃    ┃    ┃  1 ┃   ┃    ┃   ┃   ┃    ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  33 ┃层析纯化装置      ┃    ┃    ┃  1 ┃   ┃    ┃   ┃   ┃    ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  34 ┃流式细胞仪       ┃    ┃    ┃  1 ┃   ┃    ┃  1 ┃   ┃    ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  35 ┃低温高速离心机     ┃  3  ┃  8  ┃   ┃  1 ┃  3  ┃   ┃   ┃    ┃  1 ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  36 ┃普通离心机       ┃  6  ┃  10 ┃   ┃  4 ┃  8  ┃   ┃  3 ┃  6  ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  37 ┃真空冷冻干燥机     ┃  1  ┃  2  ┃   ┃   ┃    ┃   ┃   ┃    ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  38 ┃高压灭菌器       ┃  4  ┃  15 ┃   ┃  3 ┃  10 ┃   ┃  2 ┃  4  ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  39 ┃干烤灭菌器       ┃  5  ┃  15 ┃   ┃  3 ┃  10 ┃   ┃  2 ┃  6  ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  40 ┃高精度恒温恒湿箱    ┃  1  ┃  4  ┃   ┃   ┃    ┃  2 ┃   ┃    ┃  1 ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  41 ┃恒温培养箱       ┃  10 ┃  40 ┃   ┃  6 ┃  25 ┃   ┃  5 ┃  10 ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  42 ┃生化培养箱       ┃  4  ┃  15 ┃   ┃  2 ┃  5  ┃   ┃  1 ┃  2  ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  43 ┃霉菌培养箱       ┃  1  ┃  3  ┃   ┃   ┃  1  ┃   ┃   ┃    ┃  1 ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  44 ┃CO(下标2)培养箱     ┃  1  ┃  8  ┃   ┃   ┃  2  ┃   ┃   ┃    ┃  1 ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  45 ┃厌氧培养箱       ┃  1  ┃  2  ┃   ┃   ┃    ┃  1 ┃   ┃    ┃  1 ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  46 ┃厌氧工作站       ┃    ┃    ┃  1 ┃   ┃    ┃   ┃   ┃    ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  47 ┃恒温水浴箱       ┃  10 ┃  20 ┃   ┃  5 ┃  10 ┃   ┃  4 ┃  5  ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  48 ┃恒温摇床培养箱     ┃  4  ┃  8  ┃   ┃  3 ┃  5  ┃   ┃   ┃  1  ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  49 ┃低温冰箱(-20℃)    ┃  15 ┃  25 ┃   ┃  6 ┃  10 ┃   ┃  3 ┃  5  ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  50 ┃低温冰箱(-40℃)    ┃    ┃    ┃  4 ┃   ┃    ┃  2 ┃   ┃    ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  51 ┃低温冰箱(-85℃)    ┃  3  ┃  5  ┃   ┃   ┃  1  ┃   ┃   ┃    ┃  1 ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  52 ┃超低温冰箱(-140℃)   ┃    ┃    ┃  1 ┃   ┃    ┃   ┃   ┃    ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━┫
  ┃  53 ┃组织切片制作系统    ┃  1  ┃  1  ┃   ┃   ┃    ┃   ┃   ┃    ┃   ┃
  ┗━━━━┻━━━━━━━━━━━━┻━━━━┻━━━━┻━━━┻━━━┻━━━━┻━━━┻━━━┻━━━━┻━━━┛


  续表


  ┏━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┓
  ┃    ┃               ┃  省         ┃  地(市)       ┃  县        ┃
  ┃序号  ┃  仪器设备名称(类别)    ┃            ┃            ┃           ┃
  ┃    ┃               ┣━━━┳━━━━┳━━━╋━━━┳━━━━┳━━━╋━━━┳━━━┳━━━┫
  ┃    ┃               ┃ A  ┃ B   ┃ C  ┃ A  ┃ B   ┃ C  ┃ A  ┃ B  ┃ C  ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃ 54  ┃冰冻切片机(套)        ┃  1 ┃  1  ┃   ┃   ┃    ┃  1 ┃   ┃   ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  55 ┃液氮罐            ┃  3 ┃  10 ┃   ┃  2 ┃  3  ┃   ┃  1 ┃  2 ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  56 ┃程序降温仪          ┃   ┃    ┃  1 ┃   ┃    ┃   ┃   ┃   ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  57 ┃人工气候箱          ┃   ┃    ┃  1 ┃   ┃    ┃   ┃   ┃   ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  58 ┃PEET柜            ┃   ┃    ┃  1 ┃   ┃    ┃   ┃   ┃   ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  59 ┃超低容量喷雾机        ┃   ┃  1  ┃   ┃   ┃  1  ┃   ┃   ┃   ┃  1 ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  60 ┃吸入染毒系统         ┃   ┃  1  ┃   ┃   ┃    ┃  1 ┃   ┃   ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  61 ┃均质器            ┃  6 ┃  12 ┃   ┃  3 ┃  5  ┃   ┃  2 ┃  2 ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  62 ┃全自动血球记数器       ┃   ┃    ┃  2 ┃   ┃    ┃   ┃   ┃   ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  63 ┃图像分析系统         ┃   ┃    ┃  1 ┃   ┃    ┃   ┃   ┃   ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  64 ┃超声波清洗器         ┃  1 ┃  3  ┃   ┃   ┃  1  ┃   ┃   ┃   ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  65 ┃制冰机            ┃   ┃  3  ┃   ┃   ┃  1  ┃   ┃   ┃   ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  66 ┃血乳酸仪           ┃   ┃    ┃  1 ┃   ┃    ┃   ┃   ┃   ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  67 ┃多导生理记录仪        ┃   ┃    ┃  1 ┃   ┃    ┃   ┃   ┃   ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  68 ┃尿分析仪           ┃   ┃    ┃  1 ┃   ┃    ┃   ┃   ┃   ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  69 ┃水迷宫仪           ┃   ┃    ┃  1 ┃   ┃    ┃   ┃   ┃   ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  70 ┃穿梭箱            ┃   ┃    ┃  1 ┃   ┃    ┃   ┃   ┃   ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  71 ┃微量震荡器          ┃  4 ┃  10 ┃   ┃  3 ┃  5  ┃   ┃  1 ┃  2 ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  72 ┃样品粉碎机          ┃  2 ┃  3  ┃   ┃  1 ┃  2  ┃   ┃  1 ┃  1 ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  73 ┃微波消解器          ┃  2 ┃  4  ┃   ┃  1 ┃  2  ┃   ┃  1 ┃  1 ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  74 ┃超声波细胞粉碎仪       ┃  1 ┃  2  ┃   ┃   ┃    ┃   ┃   ┃   ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  75 ┃纯水处理器          ┃  2 ┃  5  ┃   ┃  1 ┃  3  ┃   ┃  1 ┃   ┃  1 ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  76 ┃1/100万电子天平       ┃   ┃    ┃  1 ┃   ┃    ┃   ┃   ┃   ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  77 ┃1/万-1/10万电子天平(兼容) ┃  1 ┃  4  ┃   ┃   ┃  2  ┃   ┃   ┃   ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  78 ┃1/万电子天平         ┃  2 ┃  10 ┃   ┃  2 ┃  8  ┃   ┃  1 ┃  2 ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  79 ┃1/千电子天平         ┃  5 ┃  20 ┃   ┃  3 ┃  10 ┃   ┃  2 ┃  4 ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  80 ┃等离子光谱分析系统      ┃   ┃    ┃  1 ┃   ┃    ┃  1 ┃   ┃   ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  81 ┃等离子发射光谱-质谱联用仪   ┃   ┃    ┃  1 ┃   ┃    ┃  1 ┃   ┃   ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  82 ┃原子吸收分光光谱仪      ┃  2 ┃  4  ┃   ┃  1 ┃  2  ┃   ┃   ┃  1 ┃   ┃
  ┣━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━━╋━━━╋━━━╋━━━╋━━━┫
  ┃  83 ┃原子荧光分光光度计      ┃  1 ┃  2  ┃   ┃  1 ┃  2  ┃   ┃   ┃   ┃  1 ┃
  ┗━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━┻━━━┻━━━━┻━━━┻━━━┻━━━━┻━━━┻━━━┻━━━┻━━━┛


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页