  附表 9:
  蒸汽压缩式制冷(热泵)机组运行记录表

  机组编号                                                日期   年   月   日
  开机时间:                    关机时间:

记录

时间

           压缩机 NO     

    蒸发器

冷凝器

记录人

供电

负荷

油温

油位

油压

蒸发压力

冷凝压力

蒸发

温度

冷凝

温度

排气

温度

排气

压力

进水

温度

出水温度

进水压力

出水压力

冷水流量

进水

温度

出水温度

进水压力

出水压力

t

V/A

%

%

    MPa

MPa

MPa

M3/h

MPa

 
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

备注

  
   


  注:* 运行参数记录方法:开机时刻记录一次,其后每3个小时记录一次,停机时刻前记录一次;
  * 若中央空调系统24小时运转,运行记录开始于早班开始时刻,每2小时记录一次;

  附表10:
  溴化锂吸收式冷水机组运行记录表

  机组编号                                 日期   年   月   日
  开机时间:                     关机时间:

记录

时间

            机组 NO     

    蒸发器

吸收器、冷凝器

记录人

蒸发

压力

蒸汽

流量

蒸汽阀开度

制冷量

浓溶液温度

凝结水温度

进水

温度

出水

温度

进水

压力

出水

压力

冷水

流量

进水

温度

出水

温度

进水

压力

出水

压力

t

 MPa

Kg/h

%

 

MPa

M3/h

MPa

 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

备注

 
 