附表2:
空调系统节能运行全年调节策略表
室外气象条件变化
| 冷热源开启台数
| 水系统
| 风系统
| 室外温度
变化范围
| 室外相对湿度变化范围
| 冷水
机组
| 锅炉或换热器
| 水泵开启
台数
| 供/回水
温度限值
| 空气冷却设备流量调节范围
| 空气冷却设备流量调节阀的开度
| 空气加热设备流量调节范围
| 空气冷却设备流量调节阀开度
| 新风量
| 新风调节阀开度
| 新回风混合比
| 送风
温度
| ℃
| %
|
|
|
| ℃
| m3/h
| %
| m3/h
| %
| m3/h
| %
|
| ℃
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3:
空调系统的启停时间计划表
项目
| 启动时间
| 停止时间
| 空调系统年度运行
| 夏季
| 年 月 日
| 年 月 日
| 冬季
| 年 月 日
| 年 月 日
| 系统每天运行起止时间
| 夏季
| 时 分
| 时 分
| 冬季
| 时 分
| 时 分
| 空调系统设备
的开停
机时间
| 冷水机组
| 时 分
| 时 分
| 热源锅炉
| 时 分
| 时 分
| 空调箱
| 夏季
| 时 分
| 时 分
| 冬季
| 时 分
| 时 分
| 水泵
| 夏季
| 时 分
| 时 分
| 冬季
| 时 分
| 时 分
| 风机
| 夏季
| 时 分
| 时 分
| 冬季
| 时 分
| 时 分
| 冷却塔
| 时 分
| 时 分
| 风机盘管
| 夏季
| 时 分
| 时 分
| 冬季
| 时 分
| 时 分
|
备 注
| |
附表4:
空调系统的实际运行启停时间记录表
日期: 年 月 日 记录人:
项目
| 启动时间
| 停止时间
| 空调系统设备
的开停
机时间
| 冷水机组
| 时 分
| 时 分
| 热源锅炉
| 时 分
| 时 分
| 空调箱
| 时 分
| 时 分
| 水泵
| 时 分
| 时 分
| 风机
| 时 分
| 时 分
| 冷却塔
| 时 分
| 时 分
| 风机盘管
| 时 分
| 时 分
|
备 注
| |
附表5:
空调房间温度设定表
房间号
| 房间功能
| 房间温度设定值(℃)
| 房间号
| 房间功能
| 房间温度设定值(℃)
| 夏季
| 冬季
| 夏季