法搜网--中国法律信息搜索网
环境保护部公告2008年第19号--关于发布《地震灾区过渡性安置区生活污水处理技术指南(暂行)》和《地震灾区过渡性安置区生活垃圾处理处置技术指南(暂行)》的公告

  1、氯片、消毒片的投加量以有效氯计算,污水经生化处理后的出水中按3-10mg/L 的有效氯浓度投加,直接排入水体时,总余氯应小于0.5mg/L。
  2、每1g 二氯片溶于1 升水中可产生250mg 的有效氯,消毒1立方米出水需加15 克/片的二氯片3 片;每1g 消毒片溶于1 升水中可产生700mg 的有效氯,消毒1立方米出水需加5 克/片的污水消毒片3 片。
  7.1.3 注意事项
  1、氯消毒由于余氯过高会造成地表水体内水生生物的死亡,因此当污水排至地表水体时应慎用氯消毒。
  2、氯片需避光、密封、阴凉处保存。
  3、氯片对皮肤和金属有腐蚀性,对衣物有漂白和腐蚀作用。
  4、氯片为外用消毒剂,不能口服。必须放在儿童不易触及处。
  5、药剂有效期一般为2 年。
  7.2 二氧化氯消毒
  7.2.1 一般要求
  1、氧化氯具有高效氧化剂、消毒剂以及漂白剂的功能。作为强化氧化剂,它所氧化的产物中无有机氯化物;作为消毒剂,它具有广谱性消毒效果。
  2、现场电解法制备二氧化氯消毒工艺是以饱和食盐水为原料通过电解产生二氧化氯、氯气、过氧化氢、臭氧的混合气体。
  混合气体的协同作用,具有广谱的杀菌能力,其消毒效果远强于任何单一的消毒剂。
  3、由于二氧化氯在空气中和水中浓度达到一定程度会发生爆炸,因此该法适用于管理水平较高地区。不宜用于人口稠密区及大规模的污水消毒。可用于规模较小的污水处理系统。
  7.2.2 工艺设计参数
  (1) 电解法制备二氧化氯设备主要由电解槽、电源、水泵和水射器组成。电解槽使用6V 或12V 两种直流电源。
  (2) 电解法制备二氧化氯设备的溶盐装置一般与发生器一体化,但因二氧化氯为混合消毒气体,为了能定比投氯,必须设置溶液箱。
  (3) 二氧化氯是由水射器带出并溶于水的,所以设备间必须有足够的压力自来水,如水压不够0.2MPa,需加设管道泵。
  (4) 应注意设备排氢管的设计,及时排出在设备运行过程中产生的可爆炸气体。
  7.2.3 注意事项
  1、二氧化氯活化液不稳定,应现配现用。
  2、配制溶液时,忌与碱或有机物相混合。
  3、投加量按以有效氯计算3-10mg/L,直接排入水体时,总余氯应小于0.5mg/L。
  4、二氧化氯消毒由于余氯过高会造成地表水体内水生生物的死亡,因此当污水排至地表水体时应采取脱氯措施或慎用二氧化氯消毒。
  7.3 紫外消毒技术
  7.3.1 一般要求
  经二级处理后,水量大于200立方米/d 的临时集聚点,紫外线透射率不小于60%,悬浮物浓度小于20mg/L 的污水处理系统可采用紫外消毒方式,紫外线消毒系统可采用明渠型或封闭型。
  7.3.2 消毒要求
  1、消毒后的水体应达到GB18918-2002 中所要求的卫生学指标的一级A 标准(粪大肠杆菌群数1000 个/L)。
  2、紫外消毒设备在峰值流量和紫外灯运行寿命终点时,考虑紫外灯老化系数影响后所能达到的紫外线生物验定有效剂量不应低于40mJ/cm2。
  7.3.3 工艺设计参数
  悬浮含量SS:<30 mg/L
  流 量: 以峰值流量为设计标准
  杀菌指标:粪大肠杆菌数1000 个/ L(30 天几何平均值)
  灯管功率:≥3W/立方米·d
  紫外装置:封闭式/开放式
  7.3.4 注意事项
  在日常操作维护保养过程中必须注意如下安全事项:
  1、严禁用肉眼直视裸露的紫外灯光线,以防眼睛受紫外光伤害。所有操作维护都必须先戴上防紫外光眼镜才能进行。
  2、玻管洗涤液有腐蚀性,操作时应戴橡胶手套,不能溅到皮肤与眼睛。
  3、设备灯源模块和控制柜必须严格接地,严防触电事故。非授权电工不得擅自打开系统控制柜。
  4、通电前一定要通水,严禁带电打开系统。严禁未接灯管通电,以免损坏电控系统。严禁改变设备灯管配置,以免影响消毒效果。


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页
上面法规内容为部分内容,如果要查看全文请点击此处:查看全文
【发表评论】 【互动社区】
 
相关文章