  3、板材选择
  池壁板材可采用普通钢板、镀锌钢板、不锈钢、搪瓷钢板等。
  普通钢板必须作防腐处理。钢板规格宜采用2.4m×1.2m,厚度2.0-4.0mm。
  4、装配
  拼装设备的安装顺序为自上而下,即先装配罐体的最上一层,然后依次向下。拼装板之间采用螺栓连接,需在钢板模块上加工成若干孔,再到施工现场采用螺栓进行装配连接,然后采用高强防水密封剂密封。
  5、检验
  设备安装完毕及密封后,需进行清水试漏以检验罐体各个部位的质量,保证无渗漏变形后方可使用。
  6.2.5 运行调试
  1、集水井及调节池
  合理调节水泵运行台数,保证来水量与抽升量基本持平,并尽可能保证后续工艺处理水量均匀;对泵前集水池每年要进行清砂,清砂时要防止毒气中毒。
  2、SBR 工艺运行管理
  单池SBR运行周期一般为8小时,进水曝气6小时,静沉1小时,滗水1小时。
  3、SBR池启动时应快速接种配菌启动。应经常检查滗水器收水装置、旋转接头、伸缩套筒的运行状况,发现变形、卡阻现象要及时维修更换。对于长期不用的滗水器导杆要防止锈蚀卡死。
  6.3 自然处理技术
  6.3.1 一般要求
  1、自然处理技术适用于住户100 户以下或非重点流域的建制镇内的污水处理,水量在20m3/d 以内的污水处理。生活污水自然处理技术包括人工湿地、土地处理、稳定塘等处理技术。
  2、人工湿地应远离水源保护区,一般要求土壤质地为粘土壤土,如不能满足条件须有防渗措施。3、在集中供水水源防护带、含水层露头地区、裂隙性岩层和溶岩地区,不得使用土地处理系统。
  4、土地处理技术应根据系统目标和需求选择适宜的预处理技术。
  5、稳定塘适用于有土地和水面可供利用的地区。选择类型有好氧塘、兼性塘等和曝气塘。
  6.3.2 工艺选择
  1、人工湿地适用于有废弃洼地、低坑及河道等自然条件的地区。建议人工湿地选择潜流人工湿地和垂直流人工湿地。
  2、土地处理系统适用于有可供利用的渗透性能良好的沙质土壤和河滩等场地条件的地区,其土地渗透性好,地下水位深(>1.5m)。土地处理技术建议采用快速渗滤处理技术。
  6.3.3 工艺设计参数
  1、人工湿地
  湿地植物应选择本地生、耐污能力强、具有经济价值的水生植物。湿地植物应当定期打捞和收割,不得随意丢弃掩埋,以免形成二次污染。
  2、土地处理
  快速渗滤系统年水力负荷5-120m/年,淹水期与干化期比值应小于1;
  土地处理设计时,应根据应用场地的土质条件进行土壤颗粒组成、土壤有机质含量调整等。
  3、稳定塘应采取必要的防渗处理,且与居民区之间设置卫生防护带。
  不同种类稳定塘的主要设计参数:
  兼性塘表面负荷10 g BOD5/㎡·d;
  好氧塘表面负荷15g BOD5/㎡·d;
  曝气塘表面负荷30g BOD5/㎡·d。

7 消毒技术及设备


  过渡性安置区污水经二级处理后排放应进行消毒处理,消毒技术选择含氯消毒剂、二氧化氯和紫外消毒技术。
  7.1 含氯消毒剂
  7.1.1 一般要求
  1、氯片是片状固体消毒剂,在水中溶解后产生有效氯杀灭细菌。常见的产品有氯片和污水消毒片等。对于小型生活污水处理设施的处理出水建议采用含氯消毒。
  2、一般投加氯片的位置在处理设备的出水口内氯片消毒浮盅或将装有氯片消毒剂的药罐悬挂在出水口内,浸没深度为药罐高的1/2。
  3、加氯后的水需要有不少于30 分钟的接触消毒时间,因此在处理设备后应建消毒接触池。接触池的总有效容积应根据工作班次、消毒周期确定,一般宜为调节池容积的1/2。
  7.1.2 投加量


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 页 共[10]页