  免冲水发泡厕所应实现自动控制。粪尿分离生态厕所应设兼职运行管理人员一名,定期清洗、加料及更换储粪箱等。

6 生活污水处理技术

  6.1 一体化污水处理装置
  6.1.1 一般要求
  1、100-500户或污水量介于20-100m3/d的过渡性安置区宜采用一体化污水处理装置。500-1000户或污水量介于100-350m3/d的过渡性安置区也可采用。
  2、生活污水直接进入一体化污水处理装置,调节槽的容积应适当加大,以起到部分预处理作用。
  3、一体化污水处理装置适合采用玻璃钢、碳钢等防腐材质。玻璃钢材质设备重量轻(仅为钢设备的1/4)、耐腐蚀、拆装方便、可拆卸搬运至异地重复使用。
  4、填料及设备使用寿命应大于3-5 年。
  6.1.2 工艺设计参数
  1、一体化污水处理装置主要由格栅、调节槽(前端可设沉泥槽)、生化槽、沉淀槽、消毒槽等组成,调节槽可单独修建。
  2、一体化污水处理装置设备主要有格栅、提升泵、鼓风机、控制柜等。建议采用节能型的水泵和鼓风机,无动力电供应地区,应选择220V 额定电压的鼓风曝气机和水泵,控制系统采用PLC 自动控制。
  3、调节槽停留时间不宜小于6h。
  4、好氧生物处理部分建议选用接触氧化、SBR 等工艺。如采用接触氧化工艺,停留时间不宜小于5 小时,曝气设备建议选择内置式如射流曝气器。曝气的气水比不宜小于1:10。
  5、沉淀池表面负荷不宜大于1.0m3/m2.h。
  6、消毒池停留时间不宜小于0.5h,消毒剂建议采用固体氯片。
  6.1.3 安装与运行管理
  1、装置建议采用地上安装。安装时一般需准备一块与设备外形相同的混凝土地坪作为基础。基础承压标准需满足设备要求,同时要求水平、平整。
  2、设备安装完毕由专业技术人员进行生物培养、驯化及整套设施的联体启动运行,验收合格后交付使用。
  3、设专门人员定期巡检,频率为1-2 周1 次。巡检主要内容为:
  清除格栅污物,查看曝气情况,发现故障及时排除、投加消毒片等。
  4、污水处理系统产生的少量污泥可定期(每年1-2 次)由环卫部门的吸粪车抽吸外运。
  6.2 拼装式污水处理设施
  6.2.1 一般要求
  1、拼装式污水处理设施适用于1000户以上或污水量大于350m3/d的过渡性安置区。500-1000户或污水量介于100-350m3/d的过渡性安置区也可采用。
  2、污水应经化粪池后,再进入拼装式污水处理设施。
  3、拼装式污水处理设施主要设施为全地上、临时性、可拆卸设施。
  4、处理地区应有稳定动力电供应,无动力电供应地区,应选择220V额定电压的鼓风曝气机和水泵。
  6.2.2 工艺流程
  污水经化粪池后进入格栅去除粗大杂物,经过初步分离后污水进入集水井,经泵提升后进入调节池,调节池内设搅拌器,调节池出水经泵提升后进入SBR池,污水经SBR池好氧处理达标后通过紫外消毒,达标排放。
  图(略)
  6.2.3 工艺设计参数
  1、调节池的调节容积可按日处理水量的35-50%计算,调节池内应设置潜水搅拌器。
  2、好氧生物处理部分建议选用SBR、接触氧化等工艺。SBR工艺宜采用单池设计,与调节池配合使用;SBR池水力停留时间为12h ; 污泥负荷取0.2-0.4kgBOD/kgMLSS.d ; 需氧量取0.7-1.1kgO2/kgBOD5。
  3、SBR池应采用水下曝气机或表曝机供氧,出水应采用滗水器。
  4、污泥可排入化粪池。
  6.2.4 拼装式反应器
  1、拼装式反应器为圆形或方型结构,池壁采用固定规格的钢板相互搭接并用密封材料镶嵌在两板重叠之间,然后用螺栓连接成圆筒状池壁,池底为混凝土结构。
  2、基础处理
  池底采用钢筋混凝土基础,在基础上设预埋件,用螺栓将罐体和预埋件固定,然后用高强防水密封剂密封,最后覆细石混凝土保护层。