法搜网--中国法律信息搜索网
住房和城乡建设部关于印发《地震灾区过渡安置房建设技术导则》(试行)的通知

  6 诊疗所
  建筑面积40~50㎡,分为2间,隔墙设门连通,每间设1个洗手盆;其中一间设消毒池。
  7 粮食与商品零售点
  建筑面积50~60㎡,应注意通风与防虫、鼠害。
  3.1.2 保温隔热
  1 寒冷地区屋顶传热系数≤0.70,外墙≤0.62,外窗双玻;
  2 严寒地区屋顶传热系数≤0.60,外墙≤0.60,外窗双玻;
  3 夏热冬冷地区屋顶传热系数≤0.80,外墙≤1.00。
  3.1.3 根据实际情况设置无障碍厕位、浴位和坡道。
  3.2 建筑技术要点
  3.2.1 防火要求
  1 防火间距:安置房每组团建筑面积不大于1200㎡,组团内建筑之间间距不应小于4m,组团之间建筑间距不应小于9m。
  2 公用厨房的围护墙和隔墙的耐火极限:不应小于0.75h。
  3.2.2 材料性能要求
  1 夹芯板
  1)燃烧性能
  聚苯乙烯夹芯板:阻燃型(ZR),氧指数≥30%;
  硬质聚氨酯夹芯板:B1级建筑材料;
  岩棉夹芯板:厚度≥80mm,耐火极限≥60min;
  厚度<80mm,耐火极限≥30min。
  2)导热系数
  聚苯乙烯夹芯板≤0.041W/(m·K);
  硬质聚氨酯夹芯板:≤0.033W/(m·K);
  岩棉夹芯板:≤ 0.038W/(m·K)。
  3)夹芯板挠度与跨度比宜符合以下限值
  聚苯乙烯夹芯板:1/250
  硬质聚氨酯夹芯板:1/200
  岩棉夹芯板:1/250
  4) 技术要求
  硬质聚氨酯夹芯板: 芯材应符合QB/T3806-1999的规定,体积密度≥30kg/ 立方米,粘结强度应≥0.09MPa;
  岩棉夹芯板:芯材应符合GB/T11835-1998的规定,体积密度≥100kg/立方米,粘结强度应≥ 0.06MPa。
  2 ASA系列板材
ASA系列板材(以下简称ASA板)是采用粉煤灰为填充料、以水泥为胶凝料、以耐碱玻纤网格布或钢筋为增强材料制成的一种建筑板材,可用做屋面板、楼板和非承重外墙板、隔墙板等。
  1) 面密度为36kg/㎡的60厚实心ASA墙板耐火极限为2h;
  2) 120厚ASA墙板传热系数为0.67≤0.041W/(㎡·K)。
  3.2.3 构造要求
  1 屋面构造
  1) 屋面坡度不小于5%;其中,有骨架的轻型钢结构房屋的屋面坡度不小于10%,屋面檐口挑出的长度应为200~300mm;
  2) 有骨架的轻型钢结构房屋适用于教室等较大跨度的房间,无骨架的小型房屋适用于居室等跨度较小的房间;


第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 页 共[7]页